0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Är det så här ert ventilations- och värmesystem ser ut idag?
OBS, Sam40 kräver egentligen +130m2 boyta, men fungerar ju förstås, om än kanske lite mer oekonomiskt. Har höjt framledningstemperaturen till 55°C vilket är max för Sam40 enligt installationsmanualen, se sidan 14.https://www.nibe.ch/nibedocuments/17162/031978-4.pdfBeräkning exkl. luftluftvärmepump!:(Luftluftvärmepump besparar gissningsvis ca 4000-5000 kWh/år)F750+Sam40Borlänge22°C inneNettovärme\vv-behov 19000 kWhEnergibehov F750+Sam40 8500 kWhVarav tillsats 2600 kWhEnergibesparing 10800 kWh\år.Vp täcker ned till -1°C :/SCOP 2,96800-5800 kWh reell besparing\år, jämfört med en ny elpanna.8500 kWh F750+Sam40 + 1000 LLVP + hushållsel 3000 kWh = 12500 kWh totalt/år. Ni har 14000 kWh\år idag. 1500 kWh\år besparing såvida... kommer ta 67 år att tjäna igen investeringen....Beräkning exkl. luftluftvärmepump!:(Luftluftvärmepump besparar gissningsvis ca 4000-5000 kWh/år)F370Energibehov F370 10900 kWhVarav tillskott: 6800 kWhBesparing 8400 kWhVp täcker ned till 7°C SCOP 3.14400-3400 kWh\år reell besparing jämfört med ny elpanna.10900 kWh F370 + 1000 LLVP + hushållsel 3000 kWh = 14900 kWh totalt/år. Ni har 14000 kWh\år idag. Ingen besparing såvida....Vettefaen om F370 ens är ett alternativ om ni måste förvärma tilluften, merparten skulle isåfall ske med ett förvärmarbatteri med enbart el...Jag tycker du ska titta på en ny FTX och ett elektriskt förvärmarbatteri, ni har med FTX+luftluftvärmepump såpass låg förbrukning att det är svårt att motivera FLVP?En fet FTX för 25000kr plus lite rekonditionering av rörsystemet, samt ny luftluftvärmepump ( om den inte är jättegammal) skulle nog göra nästan lika stor besparing som F750+Sam40 i det långa loppet. och till en bråkdel av priset.
Tack för uträkningen :-)Funderat på ny FTX och luft-luftpump och det blir ju billigare men med flvp ingårt ju varmvatteberedare som också måste bytas. Jag räknade lite lätt 30k FTX, 25k luftluftpump, 30k varmvattenberedare + arbete 15K och då är det ju 100k. Och med luft-luftpump får man ju inte lika jämn värme om dörrarna är stängda till sovrummen så då kan vi tycka att det är värt lite extra att få jämn värme och så får man allt fixat på en gång. Vet inte om det är dumt tänkt men...
Som jag ser det är F370 med Alig 250VL det seriösa förslaget om man bygger om luftkanalerna. F750 med SAM40 är ett oseriöst förslag från någon som inte förstår luftvärmesystem i hus och vilken effekt det kräver. Men konverterar man till golvvärme eller sätter vattenburna radiatorer i alla rum är det ett möjligt alternativ. Dock ska man komma ihåg att BOA är 102 kvm vilket ger ett normenligt ventilationsflöde på 36 lit/sek och det är väldigt för att F750 ska trivas.
Jo, därav den höga andelen elpatron i min beräkning, det går, men inte optimalt.Edit: Ser nu att effekten på Sam40 inte räcker till de kallaste veckorna på året. Till alternativet F750/Sam40 behöver ni el-element eller luftluftvärmepump de 10-30 kallaste dagarna/år.Hur upplever grannen som hade valt FLVP det?
Vi har en kamin så den kan vi bli bättre på att använda när det är kallt.Jo grannen är nöjd med sin lösning, aldrig varit så jämn och bra värme sa han. Hans hus är ju 15kvm större än vårt och har två våningar så kanske svårt att jämföra men han har haft samma uppvärmning som oss innan. Ingen luft luft pump dock.
Vad exakt för grejor har grannen? F750+Sam40?Bor ni i radhus?
Frågade honom igen och han hade lite dålig koll men en NIBE F370 pump var det iaf, tillufts-delen visste han inte vad den hette. Vi bor i friliggande villor.
Som Josth sa, är det nog en bättre lösning med F370 + tilluftsmodul isåfall. Vad har grannen för förbrukning @ 117 m2?Edit:Be grannen ta reda på vad tilluftsagget heter!Kolla offerten, räkningen, läs på "lådan" intill F370 etc.
Enligt NIBE's siffror är potentialen för energibesparing med F370 i ett hus 117 m² 80-tal ca 7800 kWh/år. Räknar man bort en gammal FTX-del som försvinner med frånluftsvärmepump istället så tycker jag 5000 kWh/år låter rimligt jämfört med tidigare el-värme. Räknar man in luftluftvärmepump blir det mer komplext men det var väl inte aktuellt.