Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ockelbo skrivet 23 februari 2006, 18:01:14
-
Hittade den här sidan efter att jag instalerat nibe 1215 7 kw.efter att ha läst runt lite här så tycker jag att jag verkar ha en alldeles för klen pump,men verkar funka.har kört sen början av januari 0 tim ts trots att vi haft -17 som kallast. Hus på 125m2+125m2 källare som är inredd, tilläggs isolerad vind,5pers i hushållet 21-22 g uppe 19 nere. 3,5 kubik olja tidigare år.Vore kul att höra vad rickards dimisionerings program säger. har full förståelse om du inte har tid Thumbsup
-
kanske måste tilägga att det är ett tegelhus ifrån -66
-
Klarar du dig utan tillsats vid -17 så är det nog ok! Visserligen tappar du väl lite effekt när berget eller marken kallnar ... om det nu är helt nyinstallerad anläggning.
-
låter bra,men vad är normalt att brine in sjunker efter ett par års pumpande?Har +2 in nu
-
Vad har du för kolektor berg, mark eller vatten??? :o
-
Har du 0 timmar i tillskott får väl anläggningen sägas vara självkvalificerad som korrekt dimensionerad. För mig går tillskottet in vid ca -3 grader och det var väl "rätt" dimensionerat för 6 år sedan. Vad som är rätt har ändrat sig med tiden. När jag gjorde kalkyl så räknade man på 6 500 kr för oljan och 75 öre för elen och då var min dimensionering rätt i förhållande till investeringskostnaden.
Inom kort så kommer "rätt" dimensionering att vara 100 % dvs ner till - 30 grader eftersom värmepumparna kommer att vara frekvensstyrda och köra ut så mycket värme som behövs.
.har kört sen början av januari 0 tim ts trots att vi haft -17 som kallast.
-
berg.ser mina världen bra ut eller ska några justeringar göras?
utetemp 0g
VP-min60
Ts-min300
gradminuter 21 (vid start 60)
vv start 47 (46)
kb-f 3g
kb-r 0g
vp starter 1108
vp tid 604
ts 0
kurva 9 vred 0
vb.fram 45 (40)
vb.retur 38 (53)
-
Dina värden ser bra ut. VB-diff = 7 är perfekt. En större pump hade du aldrig kunnat "räkna hem" och det behövs inte mer kraft. Du kommer få en bra ekonomi med denna. 3,5m3 olja med 60/70-tals oljepanna brukar matcha bra mot Nibe 1215-7. Du har väl ett nettobehov runt 26000kWh kan jag tro. Du har lite onödigt många starter, detta kan du enklast få ned genom att ändra VP-min från 60 till t.ex 120, då kommer VP gå lite längre tid och vila längre mellan körningarna. Färre starter ger en längre livslängd på VP. Ändra även Ts-min till t.ex. 500. Får du temperatur-diff i huset så får du dra ned 120 till 100. Om du vill ha samma temp uppe och nere ska du försöka strypa elementen uppe så du får en bättre balans.
-
tack det känns bra att höra ska ändra tsmin, gradmin på en gång. Lite osäker på det här med strypning röret som går in nere på elementet sitter det en mutter på och innanför den sitter en skruv är det bara att skruva ner den några varv när man stryper?