Skrivet av: bagis skrivet 15 januari 2016, 21:24:10
Det är nog många som ojar sig över sina pannor därute just nu i kylan, så även jag. Allt har fungerat problemfritt tills i dag, då vi vaknade med 16 grader i huset. Så frågan vi ställde oss var om något gått sönder. Men Eco Elen larmar inte. Kanske är det något fel på våra inställningar som gör att elen inte kör som den ska när pumpen slår av pga av kylan? Tacksam för alla svar!

Det är alltså en CTC Eco El och en Eco Air från 2002.

diagnos
elp 9 + 6kwh
h. gas - ute -14
framledn 33
börvärde 68
elpanna 34
börvärde 75
el nedre 32
bör 45
värmepump 32
bör 50
shunt öppna
kompr avstängd
strömuttag 11a
huvudsäkr 25
shuntläge 50%

kompr tillåten
max elpanna 9kw
temp elpanna 60
elp nedre tillåten
temp nedre 45
shunt fördröjd 180 min
huvudsäkr. 25
framledn ute vid -15 60 gr
värme från vid 18 gr
max tillåten framledn 70 gr
min tillåten 26 gr
komp spärr -12 gr
Titel: SV: CTC Eco El kallt men inget larm
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 15 januari 2016, 23:55:31
Höj Temp nedre till 60 eller nåt sånt. Varför har du den på 45 om du behöver framledning på 68?
Titel: SV: CTC Eco El kallt men inget larm
Skrivet av: bagis skrivet 16 januari 2016, 10:33:26
ja, det vete fåglarna. nog en standardinställning. vi höjde övre för att få varmare badvatten. testar och ser om det ger resultat! Tack!
Titel: SV: CTC Eco El kallt men inget larm
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 16 januari 2016, 15:33:38
Det du ställer in på Nedre styr tempen i nedre tanken när VPn är spärrad oberoende av temp ute, huskurvor eller inte, så man måste ställa in den så nedre tanken är tillräckligt varm för att tillsammans med övre ge den framledning du behöver v