VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: Saralalala skrivet 22 augusti 2017, 12:58:35
-
Min Bosch ehp6.0aa luftvärmepump stannar efter nån timmes körning och drift + timer lampan börjar blinka.. Tänkte om någon har någon idé om varför? Då måste man starta om luftvärmepumpen på nytt och så händer sen samma sak igen. Tack för svar! Mvh/ Sara 🙂
-
hur blinkar dessa
samtidigt
i intervall eller?
-
Först blinkar timer lampan fyra gånger, sen blinkar driftlampan en gång. Sen blir det paus på någon sekund och så börjar det om igen. Någon idé om vad det kan bero på?
-
det är fel på utomhus delens värmeväxlar termistor, den som sitter på röret bakom kompressorn
man byter denna eller rättare sagt hela knippet av termistorer samtidigt (5st)
-
Oj, tack!! Är detta nått som måste bytas av ett proffs tror du lr fixar man de själv?
-
Är man en teknisk person med åtminstone viss utbildning inom el-området så bör man klara av att byta termistorerna. Viktigt att strömmen är helt avslagen och att man inte kommer åt någon ledning/metall på kretskortet med de stora kondensatorerna. Då kan man få en rejäl stöt även om strömmen är avslagen. Går att ladda ur kondensatorerna med t.ex. en glödlampa först.
-
Tack så mycket för svaren hörni! 😊
-
Hej!
Fick ni ordning på vad det var för felkod? Vi har nämligen samma på vår.. :(