Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: plengqui skrivet 06 september 2022, 11:01:29

Titel: IVT 490 cirkulationspump går inte, hur felsöka kraftkort vs pump?
Skrivet av: plengqui skrivet 06 september 2022, 11:01:29
Jag har konstaterat att cirkulationspumpen (modell Wilo RS15/6-3) på min IVT490 inte går, men den kan snurras fritt med mejsel.
Hur kan jag bäst felsöka om det är pumpen eller kraftkortet som är paj?
Måste man mäta utspänningen från kraftkortet med belastning, dvs med pumpen inkopplad? Hur blir det då om pumpen är paj?
Kan man koppla in 220V direkt på pumpen för att testa om den går då?

Felsökning gjord:
- GT1 framledningstemp visar ca 20 grader oavsett bör-värde enligt kurvan
- Pumpens axel kan vridas fritt med skruvmejsel. Men den går inte även om GT1 är tydligt under börvärdet. Har även testat med manuell körning.
- Schunten fungerar som den skall, öppnas när GT1 är tydligt under börvärdet.
Titel: SV: IVT 490 cirkulationspump går inte, hur felsöka kraftkort vs pump?
Skrivet av: Josth skrivet 06 september 2022, 11:18:56
Den går att testköra direkt på 230 V för att se om den fungerar.
Titel: SV: IVT 490 cirkulationspump går inte, hur felsöka kraftkort vs pump?
Skrivet av: Larsmaja skrivet 06 september 2022, 11:19:51
Råder högre utomhustemperatur än vad som är inställt i servismenyn för start av pumpen stoppar den.
Service menyn kommer man åt genom att trycka in den höger piltangenten några sekunder.
I handkörnings menyn 5.1 kan du tvångsköra cirkulationspumpen.
Har du beordrat start på cirk-pumpen och sedan mäter spänningen på den får du svar på frågan
Titel: SV: IVT 490 cirkulationspump går inte, hur felsöka kraftkort vs pump?
Skrivet av: plengqui skrivet 06 september 2022, 21:30:16
Jaha, bara för det så går pumpfan igen. Älskar inte intermittenta fel.
En relaterad fråga: jag har läst om att man ibland behöver byta ut en kondensator i den lilla svarta boxen (den med trestegs fartreglage) som sitter på pumpen. Kan en sådan börja fungera "halvdåligt"? Jag har mätinstrument för hälsokontroll av kondingar så om det är ett sannolikt fel kan det vara värt att plocka ut den och mäta.
Titel: SV: IVT 490 cirkulationspump går inte, hur felsöka kraftkort vs pump?
Skrivet av: Larsmaja skrivet 07 september 2022, 08:02:41
Kolla på denna länk kanske lite tipps.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74708.msg778249#msg778249
Titel: SV: IVT 490 cirkulationspump går inte, hur felsöka kraftkort vs pump?
Skrivet av: plengqui skrivet 07 september 2022, 20:51:57
Råder högre utomhustemperatur än vad som är inställt i servismenyn för start av pumpen stoppar den.
Vilken inställning är detta som stoppar cirkulationspumpen vid en viss utomhustemperatur?
1 Värmeinställningar
1.1 Värme öka/minska område 0-10 K 4
1.2 Värme fi njustering område -8/+8 K 0º
1.3 Anpassning av värmekurvan (knäcka) K ingen
1.4 Värmekurvans kopplingsdifferens I/S 5°
1.8 Shunt SV1 neutralzon I/S 3°
1.10 Inställning av rumstemperatur (GT5) K 20º
1.11 Inställning av rumsgivarpåverkan K 5
1.12 Inställning av semesterfunktion K 0 dagar
1.13 Inställning av semesterpåverkan K 10º
1.14 Inställning av sommardrift K 17º
1.19 Inställning drift normal/ekonomi K Normal
1.20 Tillslagstid sommardrift I/S 60 min
1.21 Frånslagstid sommardrift I/S 360 min
1.22 Direktstart sommardrift I/S 12°
2 Varmvatten
2.1 Antal timmar för extra varmvatten K 0
2.2 Intervall för varmvattenspets K 7 dagar
2.3 Inställning av varmvattentemperatur I/S 52°
2.4 Inställning av VV-differens I/S 5
5 Igångkörning/Service för installatör
5.3 Handkörning av samtliga funktioner I/S -
5.6 Snabbåterstart av värmepump I/S -
5.12 Visning av versionsnummer I/S x.xx
5.13 Inkopplade extra givare i drift I/S -
5.14 Inställning ekonomidriftsgräns I/S 3°
5.15 Inställning begränsning GT1
5.15.1 Börja begränsa GT1 I/S 54°
5.15.2 Max begränsning GT1 I/S 56°
8 Tillskott
8.1 Inställning av tillskottstimers
8.1.1 Tillskottstimer värme I/S 120 min
8.1.2 Tillskottstimer varmvatten
 GT3:2 Min, tid I/S 30 min
 GT3:2 Max, tid I/S 120 min
8.1.3 Urkopplingstimer värme I/S 15 min
8.4 Tillskott ur GT3:3 I/S 85°
8.8.2 Inställning av min. tillskottstemperatur I/S 20°
8.9 Inställning av tillskottsgräns I/S 3°
8.10 Välj anslutningseffekt elpatron I/S 9kW
8.11.1 Tidskonstant vid extra varmvatten I/S 10
8.11.2 Tidskonstant vid ekonomidrift I/S 2
8.12 Max tillgängligt eltillskott I/S 9kW
8.13 Inställning extern ackumulatortank I/S ej aktiv
8.15 Val av funktion enbart tillskott K Nej
8.16 Snabbstart tillskott temperatur K 5º
8.19.1 Effektvakt, Inställning av spänning I/S 400V
8.19.2 Effektvakt, Inställning av säkringsamp. I/S 16A

Titel: SV: IVT 490 cirkulationspump går inte, hur felsöka kraftkort vs pump?
Skrivet av: Josth skrivet 07 september 2022, 21:07:06
1.14 Inställning av sommardrift K 17º  Sommardrift innebär att all värme stoppas. Bara varmvatten görs.