Du får skriva i en egen guldstjärna i din profil Rinnan, du tar dig tid och förklarar jäkligt bra
Man kan inte ha 2grader i delta på alla radiatorer och sedan 7grader på värmepumpen. Sätt färgad tejp typ eltejp på röret ut och in i värmepumpen för värme och mät där när VP gör värme och jämför med värdet i displayen
Hejjag kopplade in TS i går eftersom jag trodde att pumpen inte orkade fixa värmen ensam (18 minus på ute termometer), tyvärr så har väl resultat blivit tvärtom. TS går hela tiden och tempen sjunker i huset Nu kl 19.35 stängde jag TS och hade 35 grader VM, skall kolla igen efter sagostunden med sonen om den har ökat eller minskat.Visst kan jag kolla CP:n? hur gör jag det? Lampan lyser och pumpen väsnas iallafall /A
gradminuterna är en indikator på ackumulerat värmeunderskott (om det är ett minusvärde).
IR är ljus av en viss våglängd och den kräver ju att ljuset studsar tillbaks. genom att ha ett målat rör eller en tejpbit säkerställer vi att den matta ytan reflekterar IRljuset på det sätt som IRtermometern förväntar sig.
Prova blockera elspets, se om värmekomforten i huset blir tillräcklig utan elspets.
PS När värmepumpen når sin gräns (i exemplet -6 grader) så går den ju 100% av tiden. DS