Författare Ämne: Elförbrukning SC 1326  (läst 16262 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad parken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Elförbrukning SC 1326
« skrivet: 05 februari 2011, 20:27:27 »
Är el förbrukning på 88 w normalt när anläggningen är avstängd, står i "off" läge?

Utloggad lindejo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 21:04:43 »
Du kanske har en värmekabel i bottentråget som är igång?

M V H

Johan

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 22:34:57 »
En ordinär värmekabel drar ca 10W/meter och styrsystemet i en Zibro S1225 drar ca 4W när den är avstängd
med 88W skulle det betyda nästan 9meter värmekabel och det finns inte i en Zibro

lite hypotetiskt resonemang
Om kompressorvärmaren drar ca30W
Styrsystemet 4W
Trågvärmaren (2meter) ca20W

så saknas det fortfarande 34W

Har du rör för att leda bort avfrostnings vattnet?
Om så är fallet finns värmekabel monterad där i ? och hur lång är den i så fall?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad lindejo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 22:38:56 »
Det finns kanske olika värmekablar. Min värmekabel i bottentråget är på 75w och den är inte 9 meter lång

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2011, 22:44:00 »
Ja det är helt rätt Lindejo, en trågvärmekabel är ca 1,5 meter och är på ca 50 watt/meter dvs 75 watt. Kablar med 10 watt/meter räcker inte alls till vid lite ordentlig kyla. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2011, 23:57:00 »
Ja det är helt rätt Lindejo, en trågvärmekabel är ca 1,5 meter och är på ca 50 watt/meter dvs 75 watt. Kablar med 10 watt/meter räcker inte alls till vid lite ordentlig kyla. :)

Mvh Raffen.
Ebeco påstår att de kan hålla ett 32mm rör isfritt ner till -30° med invändigt monterad frostvakt på 10W/meter

Tror du verkligen att något som du kallar för "skräp pumpar" har så kraftiga grejer som 75W trågkabel monterade från fabrik?
Jag tvivlar på det Raffen eller har du gått och blivit "skräp pumps" frälst? (OBS! Ironi)

Skämt åsido
Nettovärmepumpar har en vevhusvärmare som drar 45W
och om sedan styret drar 4W
så kan ju faktiskt trågkabeln dra 39W (ca 20W/m)
Totalt 88W

Men att trågkabeln är aktiv om pumpen är avstängd tycker jag är irriterande
Att styret och kanske vevhusvärmaren var på tycker jag är OK
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2011, 02:22:23 »
Hej Lmf!  Nej då, jag har fortsatt inte mkt till övers för skräppumpar du, men faktum är att skall man ha en värmekabel i tråget som fungerar bra även när det blir lite ordentligt kallt, dvs nedåt -10 ºC eller ännu lägre utetemp så vill det faktiskt till en värmekabel som ligger på ca 50 watt/meter. Visst fungerar det även med en kabel som ligger på ca 10 watt/meter i trågen men max nedåt ca 5-6 minusgrader isf så därför är de inte att rekommendera som trågkabel. Däremot så fungerar de alldeles utmärkt i t.ex isolerade slangar oavsett utetemp, detta vet jag eftersom jag har dessa i mina anordningar för att ta hand om kondens och avfrostningsvattnet från pumparna. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad E9:an

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-1
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2011, 09:59:51 »
88W är normalt. Har samma förbrukning på min Zibro SC1332 när den står stilla.

Mvh / Niclas

Utloggad parken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2011, 10:44:40 »
Tack för alla svar!
Anläggningen är original, uppsatt som den köptes.
Jag får vänta till värmeböljan kommer och försöka koppla bort värmekabeln, alltid några kronor att spara.
Mvh
Inge

Utloggad lindejo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2011, 10:55:37 »
Parken,

den har säkert en termostat så att den ändå stänger av vid runt 5 plusgrader. Om du kopplar bort den så kan du väl kolla hur mycket som förbrukningen minskade. Då får vi ju också svar på om även en "skräppump" har en rejäl värmekabel. Jag har nämligen en känsla av att vi underskattar produkter från Kina. De är snart ifatt oss.

M V H

Johan

Utloggad E9:an

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-1
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2011, 10:56:41 »
Hejsan !

Kommer också att koppla bort trågvärmen när det blir varmare ute. Just nu står den
för 34 % av dygnsförbrukningen. Testade att ha den bortkopplad i början men eftersom min
pump går så lite hann det frysa till under förångaren. Det är enkelt att koppla bort eftersom den
är ansluten via ett kontaktdon.

/ Niclas

Utloggad E9:an

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-1
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2011, 11:00:08 »
Jag har kört med min värmekabel bortkopplad. Då sjönk förbrukningen till runt 6 W i tomgång.
Visst är värmekabeln rejäl. :) Den är nog hyffsat lång eftersom den ligger i dubbla varv under förångaren och sedan säkert också vid kompressorn.

/ Niclas

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2011, 11:10:11 »
Däremot så fungerar de alldeles utmärkt i t.ex isolerade slangar oavsett utetemp, detta vet jag eftersom jag har dessa i mina anordningar för att ta hand om kondens och avfrostningsvattnet från pumparna. :)

Mvh Raffen.

Jag kanske skulle skrivit att röret var oisolerat isället för att inte skriva något om isoleringsstandarden
och hur kan en 10W/m kabel fungera efter att avfrostningsvattnet lämnat maskinen men inte innan? (ok för att du har isolerade rör)
hur som helst finns det ingen termostat på tex. Jula eller Clas Ohlson som aktiverar först vid 0°C eller -5°C som man kan sätta imellan så inte kabeln går när det är plusgrader ute.

Ett annat alternativ är att sätta ett relä som styrs av 4-vägarn så värmekabeln endast går under avfrostning, men det kanske är för dåligt tidsmässigt.
Dessutom skulle kabeln vara aktiv konstant under AC drift.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad lindejo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2011, 11:13:08 »
Däremot så fungerar de alldeles utmärkt i t.ex isolerade slangar oavsett utetemp, detta vet jag eftersom jag har dessa i mina anordningar för att ta hand om kondens och avfrostningsvattnet från pumparna. :)

Mvh Raffen.

Jag kanske skulle skrivit att röret var oisolerat isället för att inte skriva något om isoleringsstandarden
och hur kan en 10W/m kabel fungera efter att avfrostningsvattnet lämnat maskinen men inte innan? (ok för att du har isolerade rör)
hur som helst finns det ingen termostat på tex. Jula eller Clas Ohlson som aktiverar först vid 0°C eller -5°C som man kan sätta imellan så inte kabeln går när det är plusgrader ute.

Ett annat alternativ är att sätta ett relä som styrs av 4-vägarn så värmekabeln endast går under avfrostning, men det kanske är för dåligt tidsmässigt.
Dessutom skulle kabeln vara aktiv konstant under AC drift.


På min pump (Panasonic) så går trågvärmen bara vid avfrostning. Det är ju rätt bra eftersom den är på 75w

Utloggad zibrosc1235

  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
  • Kön: Man
    • Budgetvärmepumpar
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2011, 11:59:19 »
Parken,

den har säkert en termostat så att den ändå stänger av vid runt 5 plusgrader. Om du kopplar bort den så kan du väl kolla hur mycket som förbrukningen minskade. Då får vi ju också svar på om även en "skräppump" har en rejäl värmekabel. Jag har nämligen en känsla av att vi underskattar produkter från Kina. De är snart ifatt oss.

M V H

Johan
Svar direkt:
Mätte detta på min pump i fjol av samma fabrikat-och termostaten till värmekabeln slog ifrån den vid 7-8 grader plus.  Om man gör pumpen strömlös först, genom att dra ur elkontakten i väggen inomhus som kommer från innedelen tex, och sedan öppnar luckan i utedelen där elkabeln går in kan man rätt lätt koppla bort denna värmekabel om man vill.

Ge fasen i kopplingsplinten! Leta istället efter en separat tvåledare till vänster oftast med en delbar kontakt i vit plast på. Dra isär den stoppa tillbaka och skruva igen luckan. I med kontakten i vägguttaget inomhus från innedelen, gärna med en separat jordfelsbrytare på från tex Jula för ca 79 kr, och driftsätt på vanligt sätt via fjärren. (Att ha en separat jordfelsbrytare till värmepumpen har en nackdel nämligen om du är bortrest och det blir ett kortare eller längre elavbrott så går brytaren inte i onläge automatiskt som pumpen skulle ha gjort annars. Brukar gå förbi det problemet genom att ta bort jordfelsbrytaren då jag är bortrest.)
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 12:06:36 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Utloggad zibrosc1235

  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
  • Kön: Man
    • Budgetvärmepumpar
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2011, 12:16:13 »
Ps Denna värmekabel, som satt monterad i orginal på min pump, höll den isfri och igång vid minus 25 i fjol. Pumpen levererade då fortfarande värme men jag misstanker till ett Cop på runt 1.. som ett elelement typ. Ds
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Utloggad parken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2011, 15:12:18 »
lindejo.
Kollade att koppla bort värmekabeln.
I avstängt läge förbrukar värmekabeln 78 w
Skaplig värme, känn på en 75 w lampa.
Mvh
Inge

Utloggad lindejo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2011, 23:35:08 »
lindejo.
Kollade att koppla bort värmekabeln.
I avstängt läge förbrukar värmekabeln 78 w
Skaplig värme, känn på en 75 w lampa.
Mvh
Inge

Det vore ju bra om man även på denna pump kunde hitta ett lösning som innebär att kabeln bara är igång under avfrostning. Kabeln är ju igång väldigt långa tider i onödan (konstant i månader?) ända tills det blir 5-6-7-8 plusgrader.

Utloggad tyke

  • tyke
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1157
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2011, 19:36:16 »
Hej Zibro å andra "finpumpsentusiaster"  *vinkar*
Jag har oxå en 1235 . Har du din värme kabel urkopplad hela tiden eller endast vid plusgrader ?
Lät ju enkelt vad det gäller urkopplingen av trågvärmen. Ber att få återkomma ifall det blir aktuellt.

Känner du till om man kan låsa utblåset i ett läge. Har placerat min innedel i sovrummet, stänger av den varja kväll innan läggdags. Sedan på morgonen sätter jag igång den. Behöver då ställa in airdirectionriktningen varja gång då jag har placerat min innedel på den mest "O"optimala stället. Under fönstrerna  :D

Mvh tyke :D
Hälsingegård 330 meter över havet. Byggår mitten slutet av 1800 talet. Gården består förutom av många byggnader i varierande skick allt ifrån fallfärdigt till helt ok av 2 boningshus varav den ena är en gammal byskola på 140 kvm. Den andra byggnaden är den jag o sambon bor i på heltid sedan juli i år 290 kvm totalt. Byggnaden består av 2 våningsplan men IOM sambon ville bo i ett enplanshus så satte jag in en ytterdörr till övervåningen… 2 st Mitsubishi Sumo 35 plus en Wamsler köksspis står för uppvärmningen. Det finns även ett 10 tal gamla elradiatorer som dock inte används… Vvb på 290 liter årsmodell sent 70 tal.

2 glasfönster o dragigt lite varstans. Timmerväggar men tilläggsisolerat på 80 talet med 50 mm gullfiber o panel. Vinden består av ett tjockt lager med kutterspån.

Elförbrukning okänd än så länge IOM ”nytt” boende men troligtvis kan det skapa en hjärnblödning framöver Har precis skaffat Tibber o försöker allteftersom laga läckorna…

Utloggad zibrosc1235

  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
  • Kön: Man
    • Budgetvärmepumpar
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2011, 19:51:59 »
Jag låter vårens solvärme stänga av trågvärmen via inbyggda termostaten (är lite slö..)

Det låter som du har ställt in pumpen på variabel fläkt. Du kan ha den på fast läge. Läs intruktionsboken för fjärren. Ställer du ner fläkthastigheten på 1 på kvällen dessutom kan du säkert ha den igång på natten om du vill

Finpumpsentustiast lät bra!  ;)
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Utloggad E9:an

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-1
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2011, 19:57:42 »
Min SC 1332 gör likadant. Den kommer inte ihåg den tidigare inställningen på vingen när den varit avstängd utan går till defaultläget.

Mvh / Niclas

Utloggad tyke

  • tyke
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1157
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2011, 21:28:36 »
Tack för svaren Zibro å E9:an. *vinkar*
Får väl köra med lite PL 400 å "låsa" vingarna i mitt önskeläge.

Mvh tyke  :D
Hälsingegård 330 meter över havet. Byggår mitten slutet av 1800 talet. Gården består förutom av många byggnader i varierande skick allt ifrån fallfärdigt till helt ok av 2 boningshus varav den ena är en gammal byskola på 140 kvm. Den andra byggnaden är den jag o sambon bor i på heltid sedan juli i år 290 kvm totalt. Byggnaden består av 2 våningsplan men IOM sambon ville bo i ett enplanshus så satte jag in en ytterdörr till övervåningen… 2 st Mitsubishi Sumo 35 plus en Wamsler köksspis står för uppvärmningen. Det finns även ett 10 tal gamla elradiatorer som dock inte används… Vvb på 290 liter årsmodell sent 70 tal.

2 glasfönster o dragigt lite varstans. Timmerväggar men tilläggsisolerat på 80 talet med 50 mm gullfiber o panel. Vinden består av ett tjockt lager med kutterspån.

Elförbrukning okänd än så länge IOM ”nytt” boende men troligtvis kan det skapa en hjärnblödning framöver Har precis skaffat Tibber o försöker allteftersom laga läckorna…

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2011, 21:31:24 »
Ja ett ännu mkt enklare sätt är väl annars att koppla ur kontakten för motordrivningen till vingen på pumpinnerdelen, då står alltid vingen i det läge som man vill ha den i nämligen. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad tyke

  • tyke
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1157
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2011, 09:56:51 »
Hej Raffen  *vinkar*
Kanske ingen dum ide. Vet du hur man kopplar ur motordriften för vingarna? Undrar om du inte är lite sugen på en Zibro  ;) ;D.

Mvh tyke  :D
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 09:58:46 av tyke »
Hälsingegård 330 meter över havet. Byggår mitten slutet av 1800 talet. Gården består förutom av många byggnader i varierande skick allt ifrån fallfärdigt till helt ok av 2 boningshus varav den ena är en gammal byskola på 140 kvm. Den andra byggnaden är den jag o sambon bor i på heltid sedan juli i år 290 kvm totalt. Byggnaden består av 2 våningsplan men IOM sambon ville bo i ett enplanshus så satte jag in en ytterdörr till övervåningen… 2 st Mitsubishi Sumo 35 plus en Wamsler köksspis står för uppvärmningen. Det finns även ett 10 tal gamla elradiatorer som dock inte används… Vvb på 290 liter årsmodell sent 70 tal.

2 glasfönster o dragigt lite varstans. Timmerväggar men tilläggsisolerat på 80 talet med 50 mm gullfiber o panel. Vinden består av ett tjockt lager med kutterspån.

Elförbrukning okänd än så länge IOM ”nytt” boende men troligtvis kan det skapa en hjärnblödning framöver Har precis skaffat Tibber o försöker allteftersom laga läckorna…

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2011, 11:13:24 »
Hej Tyke!  Nej då, jag är självklart inte alls sugen på någon Zibropump, ;) och jag vet inte exakt hur man kopplar ur motordriften för vingen heller, men det kan väl knappast vara så märkvärdigt anser jag eftersom det brukar väl alltid sitta en separat elkontakt till drivmotorn av vingarna till pumparna.
Därmot så vet jag mkt väl hur man kopplar ur motordrivningen till vingen på Toshibas pumpar eftersom jag har kopplat ur denna på båda mina pumpar nämligen. Anledningen till att jag gjorde det var att om pumparna görs strömlösa alt att det skulle bli ett strömavbrott och pumpen efteråt återstartas automatiskt så bibehålls alla övriga manuella inställningar som fanns på pumpen innan strömavbrottet förutom inställningen av vingen som då återgår och ställer sig ganska mkt riktat nedåt mot golvet. Detta är då tydligen ett fabriksinställt utgångsläge i styrprogrammet som då med automatik går in och ställer vingen i detta utgångsläge när pumpen har varit strömlös en stund. Detta är förresten den enda lilla nackdel som jag har lyckats hitta på mina Toshibapumpar. Beskrivningen på hur jag gjorde har jag nämnt om lite i denna tråd:  :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28228.msg268702#msg268702

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 13:22:21 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad tyke

  • tyke
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1157
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2011, 13:15:52 »
Tack för svaret Raffen  *vinkar*.
Skall samla krafter å öppna upp maskinen endera dagen. I värsta fall blir det en Oskar P. Dvs lite make over med hjälp av lite hederligt  knUp

Förresten det vart en Soliduct kanalfläkt 125 mm. Ang tidigare fråga Jan -10. Tack för tipset. Undrar vad den kan tänkas dra/ förbruka i lägsta hastigheten. Syftar då inte på all den goa värmen som man skänker till kråkorna  huvuddunk

Mvh tyke  :D
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 13:20:06 av tyke »
Hälsingegård 330 meter över havet. Byggår mitten slutet av 1800 talet. Gården består förutom av många byggnader i varierande skick allt ifrån fallfärdigt till helt ok av 2 boningshus varav den ena är en gammal byskola på 140 kvm. Den andra byggnaden är den jag o sambon bor i på heltid sedan juli i år 290 kvm totalt. Byggnaden består av 2 våningsplan men IOM sambon ville bo i ett enplanshus så satte jag in en ytterdörr till övervåningen… 2 st Mitsubishi Sumo 35 plus en Wamsler köksspis står för uppvärmningen. Det finns även ett 10 tal gamla elradiatorer som dock inte används… Vvb på 290 liter årsmodell sent 70 tal.

2 glasfönster o dragigt lite varstans. Timmerväggar men tilläggsisolerat på 80 talet med 50 mm gullfiber o panel. Vinden består av ett tjockt lager med kutterspån.

Elförbrukning okänd än så länge IOM ”nytt” boende men troligtvis kan det skapa en hjärnblödning framöver Har precis skaffat Tibber o försöker allteftersom laga läckorna…

Utloggad parken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2011, 21:58:56 »
Hej igen från energi kollaren.
Vet någon hur man om räknar värme (grader) till kW?  huvuddunk
Jag har följande värden: Utetemp +1.2/förbrukning 950w/in luft 22.8/ut luft 39.9/dif 17.1.

Inge  *vinkar*

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #27 skrivet: 05 mars 2011, 23:33:36 »
Hej igen från energi kollaren.
Vet någon hur man om räknar värme (grader) till kW?  huvuddunk
Jag har följande värden: Utetemp +1.2/förbrukning 950w/in luft 22.8/ut luft 39.9/dif 17.1.

Inge  *vinkar*

Du nåste veta luft flödet genom innedelen för att kunna räkna ut effekten
(VPut-VPin)*Luftflöde*0,0003592= effekt i W
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad parken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2011, 21:56:22 »
Hej Lmf.
Tack för svaret!
min matte är inte att lita på!
kan din formel bli så här?
39,9-22,8*350*0,0003592=2,14w   
Kan svaret bli. 2,14 kW?
Blir det bara 2,14 w då är det min sämsta investering jag gjort, förbrukad energi  950w för att få 2.14 w.
Rätta mig!       knUp
 huvuddunk             Sc:,h 
Mvh Inge 

Utloggad tyke

  • tyke
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1157
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2011, 22:07:14 »
Tjena parken  *vinkar*
Utan vara kunnig på dessa formler... Så tror jag "Hoppas" att det skall vara = 2149 w  Sc:,h.

Dvs 2149 w/950 w = 2,26 cop.

Hoppas jag inte lurar dig   :D

Mvh tyke  :D
Hälsingegård 330 meter över havet. Byggår mitten slutet av 1800 talet. Gården består förutom av många byggnader i varierande skick allt ifrån fallfärdigt till helt ok av 2 boningshus varav den ena är en gammal byskola på 140 kvm. Den andra byggnaden är den jag o sambon bor i på heltid sedan juli i år 290 kvm totalt. Byggnaden består av 2 våningsplan men IOM sambon ville bo i ett enplanshus så satte jag in en ytterdörr till övervåningen… 2 st Mitsubishi Sumo 35 plus en Wamsler köksspis står för uppvärmningen. Det finns även ett 10 tal gamla elradiatorer som dock inte används… Vvb på 290 liter årsmodell sent 70 tal.

2 glasfönster o dragigt lite varstans. Timmerväggar men tilläggsisolerat på 80 talet med 50 mm gullfiber o panel. Vinden består av ett tjockt lager med kutterspån.

Elförbrukning okänd än så länge IOM ”nytt” boende men troligtvis kan det skapa en hjärnblödning framöver Har precis skaffat Tibber o försöker allteftersom laga läckorna…

Utloggad parken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #30 skrivet: 12 mars 2011, 09:37:55 »
 *vinkar*Hej tyke :D
Mange tack för uträkningen.
Tur att det finns så mycket kunskap och hjälpsamma personer här. :,v(
Mvh
Inge b00k

Utloggad hellsbay

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
sc 1326 kontra sc 3032
« Svar #31 skrivet: 20 juni 2011, 11:08:59 »
Har ett litet hus på 34 kvm. Har köpt en sc 1326 men har möjlighet att returnera den och köpa en sc 3032 istället. prisskillnad 2000:-- fråga ett: kommer 1326 att funka och ge ok med värme under "normala" förhållanden. Är det värt 2000:- extra att gå upp till 3032?
Ok, jag vet att zibro anses som "fulpump" av vissa men alla har inte råd att köra mercedes heller....

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!