Har nu två gånger på ett år drabbats av driftstopp på min AW 200. Den stänger av sig själv, dvs inget larm, och är helt död. Det går inte att starta den genom att trycka på on/off-knappen, men den startar om man bryter strömmen och slår på igen. Det är inget jätteproblem på så sätt men det är ju olustigt om det händer när man är bortrest under vintern.
Några ideér?
-
Har du kontrollerat att ingen säkring har löst ut i pumpen?
Larmen lagras i en kronologisk ordning, har du tittat vad som står där?
-
Jag fick likadant fel i förra veckan , det fanns inget i larmloggen Sc:,h
-
Det finns inget i larmloggen, det är som att den plötsligt bara stänger av sig helt. Har inte kontrollerat säkringar i pumpen men den fungerar ju felfritt efter att man cyklat huvudströmbrytaren.
-
Hade samma problem ett antal gånger i somras i samband med spänningsfall eller mycket korta strömavbrott. Vid service upptäcktes att en bryggning saknades i reglercentralen och efter denna åtgärd försvann problemet.