SV: Reglering F2120
« Svar #60 skrivet: 09 maj 2018, 22:00:43 »
Mkt intressant tråd. Installerade min F2120-16 med SMO40 strax före jul. Då pumpen i dagsläget är överdimensionerad får jag givetvis problem med start/stop. Efter att läst tråden igår har jag skjutit min kompressorkurva till typ -15,-5. vad jag kunnat notera går den inte lägre än 40Hz. Vid något tillfälle har den begärt 36 men inte utför det. Pumpen drar då ca 1700 W och levererar ca 6600 W värme runt nollan ute. Levererad effekt blir givetvis för hög, huset är stort men nytt och välisolerat. Pumpen arbetar mot en Borötank på 1000L varav de nedre ca 300 litrarna används som värmebuffert/volymförstorare då huset bara har GV.
Det ser ut som att era pumpar är nere och vänder runt 30 Hz. Det hade varit önskvärt i mitt fall också. Någon som vet om lägsta frekvens skiljer mellan pumparna?
Jag stoppade in en USB för loggning igår. Ska bli spännande att se om jag kan utläsa något ur den.

Någon annan som har monterat värmemätare? och har koll på flöden, COP, avgiven energi mm?

Med samma förskjutning av värmekurva som tidigare vid värmeproduktion har jag noterat att frekvensen sjunker när temperaturen stiger. Jag har sett att den vid tillfällen varit nere på 28 Hz. Det är märkligt att den tuffar på med ca 40 Hz och startar och stoppar när temperaturen sjunker, men tillåter en lägre frekvens när temperaturen stiger. Frågan är om det finns anledningar till detta eller om det bara är en dålig algoritm.

Det som irriterar mig desto mer är hur pumpen producerar VV nu när det är ca 20 grader ute. Den kör pÃ¥ konstant 44Hz och förbrukar dÃ¥ ca 2,5 kW (totalt) samt levererar ca 7,5-8 kW ==> ca COP 3. Det är lika eller nÃ¥got mindre än vad den levererade (COP) i vintras när det var kallt ute. Avgiven effekt kunde dÃ¥ beroende pÃ¥ Hz ligga pÃ¥ 10-13 kW. Jag kan tillägga att laddpumpen gÃ¥r pÃ¥ 70% vilket i mitt fall är ca 1,8 kbm/h. Jag har aldrig sett laddpumpen  gÃ¥ pÃ¥ max 100%, varför?
Avgiven effekt och COP borde vara högre, Jag förstår inte.. Sc:,h

Nibe F2120-16 SMO40, värmer Villa Varm ca 270 kvm golvyta.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Reglering F2120
« Svar #61 skrivet: 30 december 2018, 21:56:08 »
Intressant iakttagelse.

Har blockerat min tillsats till -5. (Den spetsar dock vid VV-legionella vilket är klokt)

Men hur som, har innegivare aktiv och faktor 2.8.

Nu har jag haft systemet i semesterläge och nu har den börjat köra igång full drift efter återgång till normal.

Av förklarliga skäl blir beräknad framledning ert par snäpp över kurvan samtidigt som radiatorkretsen efter en veckas semesterläge är rätt sval.

Gradminuter rasar såklart, fullt rimligt. Kompressorfrekvens stegar upp enligt föreskrivna (här i tråden) algoritmer.

Men sen hände nåt. Vid -919GM så slutar GM att räkna ner. (Här hade eldpetsen kickat in annars). Trots avfrostning så ökarcdwn inte, trots att det saknas en grad på framledning så ökar den inte. (Retur och framledning har ökat stadigt så den levererar så mycket den kan med givet frekvens-tak/kompressorkurva).

Om det är ett fenomen efter frånkoppling semesterläge så är det hatten av för att nån tänkt.

Tillägg, så snart framledning kröp över beräknar börja den omgående räkna upp.
« Senast ändrad: 30 december 2018, 22:46:38 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Ralleballe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska det bli bra fÃ¥r man göra det själv
SV: Reglering F2120
« Svar #62 skrivet: 31 december 2018, 13:53:44 »
Jag har också observerat att GM når ett min-värde vid TS start om eltillskott är blockerat.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.

Utloggad zdmh100

  • Generellt nyfiken
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Reglering F2120
« Svar #63 skrivet: 18 januari 2019, 10:02:43 »
Slänger mig på då jag har nyss installerat en F2120-12 på min VVM325. Funkar hyfsad, men VP hade lite problem nu när tempen låg runt 0 med mycket vind som gav många defrostningar, som gör att tempen i värmesystemet rasar i botten. Har ingen arbetstank, men tror nog det hade varit bättre med en. Vill även utöka värmesystemet med en vattenmantlad kamin ila. året, så dreglar lite på en Laddotank eco combi 2.

Kör med kurva 9/7 på värmen (så platt som möjlig, med 55 grader vid 0 som mål), testar nu en rätt så aggressiv GM/TS inställning för att undvika att GM kommer för lågt. :
KS: -30
TS: -240
diff steg: 20

Testar även med start defrost på -5, som ser ut till att fungera bättre (mindre defrost = mer stabil temp i systemet).
Hus: 1 1/2 plans villa om ca. 150kvm, byggår 1939, omisolerad tak utvändigt med BauderPIR 140mm
Uppvärmning: Nibe VVM325 + F2120-12, Ultra fläktkonvektorer
El: 8kWh solceller m/SMA STP 8000TL-20 och kommande 3-fas Tesvolt 48v 10kWh m/3 x SMA SI 8.0H-12

Utloggad Ralleballe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska det bli bra fÃ¥r man göra det själv
SV: Reglering F2120
« Svar #64 skrivet: 18 januari 2019, 17:05:24 »
Låg GM blir bara ett problem om inomhustemperaturen påverkas. Hinner den sjunka under avfrostningarna? Vad är vb-temp efter avfrostning? Har du estimerat vattenvolymen i systemet? Färre avfrostningar kan betyda sämre effektivitet för pumpen, iom längre körning med mycket is.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.

Utloggad zdmh100

  • Generellt nyfiken
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Reglering F2120
« Svar #65 skrivet: 18 januari 2019, 18:53:46 »
Låg GM blir bara ett problem om inomhustemperaturen påverkas. Hinner den sjunka under avfrostningarna? Vad är vb-temp efter avfrostning? Har du estimerat vattenvolymen i systemet? Färre avfrostningar kan betyda sämre effektivitet för pumpen, iom längre körning med mycket is.

GM droppar så lågt att VP inte hann jobba upp VB innan det var dags för defrost igän. Som sagt; problemet oppstod i natt, med regn/snö och stärk vind. Har inte hunnit bygga skydd för VP än... Har inte gjord en bra beräkning av vattenvolym i systemet, men tacksam för hjälp med en lathund eller mall om det fins. Huset har i dag en mix av gamla svartrör, koppar och LK PAL. Har bytt ut en del radiatorer med fläktkonvektorer, som jag vill styra on/off med signal från VVM. Dom (fläktkonv.) är jävligt effektiva på att dra ner tempen i värmekretsen, som ger stort utslag vid defrost, så om jag stänger ner dom medan VP defrostar, så borde värmekretsen inte sjunka så lågt under defrost.

Uppdatering: bor i Malmö

Uppdatering 2: ca 100 liter i värmekrets (inkl. radiatorer) + VVM325, men planerar plocka bort ytterligare 3 gamla radiatorer med totalt ca. 2kvm yta pluss rör. Då reduceras vattenvolymen med ca 30 liter har jag beräknat.
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 12:03:13 av zdmh100 »
Hus: 1 1/2 plans villa om ca. 150kvm, byggår 1939, omisolerad tak utvändigt med BauderPIR 140mm
Uppvärmning: Nibe VVM325 + F2120-12, Ultra fläktkonvektorer
El: 8kWh solceller m/SMA STP 8000TL-20 och kommande 3-fas Tesvolt 48v 10kWh m/3 x SMA SI 8.0H-12

Utloggad Kreller

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reglering F2120
« Svar #66 skrivet: 21 januari 2019, 23:55:56 »
Jeg har også en f2120-16 sammen med vvm310 og den kan gå ned på 30Hz ved auto frekvens og 40Hz ved manuel frekvens.
Mit problem er at fremløb nogen gange er ca 9gr. over beregnet ved auto frekvens.
Ved manuel frekvens -30/0 så holder den sig på ca 5gr over beregnet ved ca 0gr ude temperatur og kører 2,5 time inden stop. Efter 1 times pause starter den igen.

KS -330
TS blokeret
Diff. tilskudsvarmetrin 100. Har vel kun en indvirkning, hvis tilskud er aktiv ?
Varmekurve 9



Utloggad Ralleballe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska det bli bra fÃ¥r man göra det själv
SV: Reglering F2120
« Svar #67 skrivet: 22 januari 2019, 17:24:54 »
Jeg har også en f2120-16 sammen med vvm310 og den kan gå ned på 30Hz ved auto frekvens og 40Hz ved manuel frekvens.
Mit problem er at fremløb nogen gange er ca 9gr. over beregnet ved auto frekvens.
Ved manuel frekvens -30/0 så holder den sig på ca 5gr over beregnet ved ca 0gr ude temperatur og kører 2,5 time inden stop. Efter 1 times pause starter den igen.

KS -330
TS blokeret
Diff. tilskudsvarmetrin 100. Har vel kun en indvirkning, hvis tilskud er aktiv ?
Varmekurve 9

Om du läser första inlägget så ser du att TS start diff används vid frekvensregleringen av kompressorn. Jag hade provat att sätta KS till -100 och Diff TS start till 300 (eller 600). Då får kompressorn ett större gm-intervall att jobba i.

Efter en vinter kanske du har märkt hur länge VP orkar värma huset utan tillskott. Då kan du sätta TS blockerad till den temperaturen. (Själv har jag TS blockerad till -9)
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.

Utloggad Ralleballe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska det bli bra fÃ¥r man göra det själv
SV: Reglering F2120
« Svar #68 skrivet: 22 januari 2019, 17:29:39 »
GM droppar så lågt att VP inte hann jobba upp VB innan det var dags för defrost igän. Som sagt; problemet oppstod i natt, med regn/snö och stärk vind. Har inte hunnit bygga skydd för VP än... Har inte gjord en bra beräkning av vattenvolym i systemet, men tacksam för hjälp med en lathund eller mall om det fins. Huset har i dag en mix av gamla svartrör, koppar och LK PAL. Har bytt ut en del radiatorer med fläktkonvektorer, som jag vill styra on/off med signal från VVM. Dom (fläktkonv.) är jävligt effektiva på att dra ner tempen i värmekretsen, som ger stort utslag vid defrost, så om jag stänger ner dom medan VP defrostar, så borde värmekretsen inte sjunka så lågt under defrost.

Uppdatering: bor i Malmö

Uppdatering 2: ca 100 liter i värmekrets (inkl. radiatorer) + VVM325, men planerar plocka bort ytterligare 3 gamla radiatorer med totalt ca. 2kvm yta pluss rör. Då reduceras vattenvolymen med ca 30 liter har jag beräknat.

100 liter är låter alldeles för lite för en 2120-12, 70 liter ännu värre. En volymtank på 200l hade nog hjälpt mycket. Har du plats skadar det inte med både volymtank och vattenmantlad kamin.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.

Utloggad zdmh100

  • Generellt nyfiken
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Reglering F2120
« Svar #69 skrivet: 04 februari 2019, 10:43:07 »
100 liter är låter alldeles för lite för en 2120-12, 70 liter ännu värre. En volymtank på 200l hade nog hjälpt mycket. Har du plats skadar det inte med både volymtank och vattenmantlad kamin.

Japp, lutar åt en Nibe AHPS (300L + VV-slinga), sen vid behov så kan jag utöka volymen med en eller flera AHP.
Hus: 1 1/2 plans villa om ca. 150kvm, byggår 1939, omisolerad tak utvändigt med BauderPIR 140mm
Uppvärmning: Nibe VVM325 + F2120-12, Ultra fläktkonvektorer
El: 8kWh solceller m/SMA STP 8000TL-20 och kommande 3-fas Tesvolt 48v 10kWh m/3 x SMA SI 8.0H-12

Utloggad Kreller

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reglering F2120
« Svar #70 skrivet: 04 februari 2019, 16:52:59 »
Om du läser första inlägget så ser du att TS start diff används vid frekvensregleringen av kompressorn. Jag hade provat att sätta KS till -100 och Diff TS start till 300 (eller 600). Då får kompressorn ett större gm-intervall att jobba i.

Efter en vinter kanske du har märkt hur länge VP orkar värma huset utan tillskott. Då kan du sätta TS blockerad till den temperaturen. (Själv har jag TS blockerad till -9)

Nu har jeg sat TS Diff til 1000 og det syntes jeg ikke ændre meget på det. Er det fordi at tilskud er blokeret ?
Skal den være aktiv ?

Utloggad Ralleballe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska det bli bra fÃ¥r man göra det själv
SV: Reglering F2120
« Svar #71 skrivet: 04 februari 2019, 18:22:41 »
Om du har varmt inne så kan nog TS vara blockerat. Kan du bifoga graf på kompressorfrekvens och gradminuter?
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.

Utloggad Kreller

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reglering F2120
« Svar #72 skrivet: 04 februari 2019, 19:23:30 »
Er det sådan du vil se det eller hver for sig ?

https://imgur.com/a/ahz9hsH

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Reglering F2120
« Svar #73 skrivet: 04 februari 2019, 22:03:49 »
För liten vattenvolym. Kör du auto-kompressorkurva eller egen?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Kreller

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reglering F2120
« Svar #74 skrivet: 04 februari 2019, 22:31:15 »
Jeg kører auto frekvens igen, da den ikke går under 40Hz med egen frekvens kurve.
Nu siger du for lidt vand, ville det have været anderles med en mindre varmepumpe ?
Vølund/Nibe beregnede at det var en 16 jeg skulle have og en vvm310 fordi der var en buffer indbygget i den. Godt nok kun 50 liter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!