« skrivet: 14 januari 2016, 19:19:10 »
Har en två år gammal 406 som tidigare hade en diff på kalla sidan på mellan 2-3 grader och väldigt lite elpatron inkoppling. Nu känns det som att något hänt. Elpatronen går väldigt mycket och kalla sidans diff är 6 grader och har ikväll även larmat på "lågt brine flöde"
Vad göra??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Diff kalla sidan ecoheat 406?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2016, 20:02:23 »
Det ska sitta ett smutsfilter på kalla sidan, rensa detta.
Kolla även nivåkärlet att det inte är tomt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Rille77

  • Gäst
Rille77
SV: Diff kalla sidan ecoheat 406?
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2016, 20:12:30 »
Vart sitter filtret? På påfyllningskopplet? Behöver man stänga några kranar innan man öppnar (om jag hittar filtret).
Det är halva exoansionskärlet på kalla sidan så det verkar vara tillräckligt med köldbärarsprit.
Larmar nu flera ggr om lågt brineflöde.

Rille77

  • Gäst
Rille77
SV: Diff kalla sidan ecoheat 406?
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2016, 15:16:09 »
Hej, Nu har jag rengort filtret på kalla sidan, var inte mycket där inte.
Blev dock ingen skillnad... :-(
Har fått tips om att om hålet fryser så kan detta fenomen arta sig. Och detta hände efter den senaste köldknäppen då det var 25-30 grader minus ute.
Kan det vara så att pumpen har sugit ut all kräm från borrhålet och att hålet frysit igen??

Utloggad japp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Diff kalla sidan ecoheat 406?
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2016, 19:31:49 »
Hej, Nu har jag rengort filtret på kalla sidan, var inte mycket där inte.
Blev dock ingen skillnad... :-(
Har fått tips om att om hålet fryser så kan detta fenomen arta sig. Och detta hände efter den senaste köldknäppen då det var 25-30 grader minus ute.
Kan det vara så att pumpen har sugit ut all kräm från borrhålet och att hålet frysit igen??

Om du tvångskör cirkulationspumpen för brinekretsen vilken temperatur har du ut och in? (Utan att kompressorn går.)
Står hur du ska göra i manualen för pumpen. Hur djupt borrhål?
Rent generellt borde du prata med den som installerade värmepumpen. (Garantijobb)
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2023 <4000kWh/år.

Utloggad Rillerull1977

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diff kalla sidan ecoheat 406?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2016, 22:02:30 »
Om jag tvångskör brine pumpen utan kompressor så är in-ut 0 grader in och noll grader ut. När kompressorn går igång blir det direkt -6 på brine ut.
Borrhålet är ca 110 meter djupt (aktivt) 128 meter totalt. Installerades 2002 med en IVT C5. Den la av 2014-01 och ersattes 2014-03 med en CTC Ecoheat 406. Installatören sa då att borrhålet kanske var för grunt men det skulle jag märka. Hela förra vintern gick bra och fram till nu. Kan det vara att borrhålet "frusit"??

Utloggad japp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Diff kalla sidan ecoheat 406?
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2016, 22:38:26 »
Om jag tvångskör brine pumpen utan kompressor så är in-ut 0 grader in och noll grader ut. När kompressorn går igång blir det direkt -6 på brine ut.
Borrhålet är ca 110 meter djupt (aktivt) 128 meter totalt. Installerades 2002 med en IVT C5. Den la av 2014-01 och ersattes 2014-03 med en CTC Ecoheat 406. Installatören sa då att borrhålet kanske var för grunt men det skulle jag märka. Hela förra vintern gick bra och fram till nu. Kan det vara att borrhålet "frusit"??
Borde inte ha frusit med den ingående tempen, lättast hade varit ett tempmätar haveri eller ett igensatt smutsfilter. :) Ta dit installatören så får han fixa det.. (Slingan bör trycksättas med minst 200kPa = 2kg och avluftas.)
Kolla så ingen handventil är halvstängd på brinekretsen, bara för säkerhets skull. :)
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2023 <4000kWh/år.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Diff kalla sidan ecoheat 406?
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2016, 16:13:03 »
Om jag tvångskör brine pumpen utan kompressor så är in-ut 0 grader in och noll grader ut. När kompressorn går igång blir det direkt -6 på brine ut.
Borrhålet är ca 110 meter djupt (aktivt) 128 meter totalt. Installerades 2002 med en IVT C5. Den la av 2014-01 och ersattes 2014-03 med en CTC Ecoheat 406. Installatören sa då att borrhålet kanske var för grunt men det skulle jag märka. Hela förra vintern gick bra och fram till nu. Kan det vara att borrhålet "frusit"??

du har lÃ¥gt  :dt: pÃ¥ VP in/ut,kanske bara pÃ¥ bilderna du lagt upp!? laddpumpen pÃ¥ 100%?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Rillerull1977

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diff kalla sidan ecoheat 406?
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2016, 17:50:56 »
Vilket fiasko! Idag kom installatören som gjorde pumpbytet. Blev bara värre!! :-(
Han började med att lufta kalla sidan med en extern pump och mer brinevätska. Ingen skillnad,,, sen skruvade han bort täckplåtar och ändrade hastigheterna på cirkpumpen (kalla) sidan fram o tillbaka. Han pratade med sig själv om att han tyckte det var dåligt flöde på den pumpen. Han kopplade den externa pumpen fram o tillbaka, hit o dit, ändrade ventiler på kopplet upp o ner och luftade cirkpumpen och stoppade in mejseln för att känna att det verkligen snurrade. Sista kommentaren var att han gissade att det var nått fel på cirkpumpen till brinet. Sen skruvade han ihop allt, sa att han skulle beställa en ny cirkpump och sen drog han. Kontentan blev att nu visar displayen att då inte kompressorn går bara brinepump så är det in -1 från hålet och returen 18. När kompressorn startar så efter ca 1-3 minuter slår den ifrån utan larm men sen står det startfördröjning 9 min.
Min gissning är att cirkpumpar helt havererat nu? Men man hör att den låter då man tvångskör den?
Postar några bilder på driftstatus.
HJÄLP!!!

Utloggad wolf_edition

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diff kalla sidan ecoheat 406?
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2016, 17:57:01 »
Har du nån avluftningskruv på kalla sidan?...


Utloggad wolf_edition

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diff kalla sidan ecoheat 406?
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2016, 17:58:20 »
Har du nån avluftningskruv på kalla sidan?...

Utloggad Rillerull1977

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diff kalla sidan ecoheat 406?
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2016, 18:10:06 »
Nej ingen luftnippel. Men enligt installatören så är det ingen luft nu :-)
Men nu är det ju nått annat fel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!