Skrivet av: ot
« skrivet: 09 april 2007, 21:47:07 »
Hej
Vet inte var du bor eller vilka värden du satt in på 8.2.1 och 8.2.2 men inte har du väl sommar nu? Problemet jag hade var att den inte gick FRÅN sommar till Auto(vår/höst). Jag såg den ALDRIG VISA Auto(vår/höst) eller Auto(vinter) med program version 1.06.
Svar. Nej , jag har inte sommar nu ........ men det visste du redan....
Jag testade endast några värden på 8.2.1 och 8.2.2 och vips så trodde pumpen att det var sommar. Jag har ändrat tillbaka värdena och i displayen står nu Auto(vinter)
Från manualen.
Meny 8.2.1 Sommarlägetemperatur
Här väljs den medelutetemperatur då värmepumpen i
autoläge ska gå över i sommarläge. I sommarläge är
cirkulationspump och elpatron blockerade, endast
varmvatten produceras. Värdet är inställbart mellan
0 och 30 ºC
Meny 8.2.2 Vinterlägetemperatur
Här väljs den medelutetemperatur då värmepumpen i
autoläge ska gå över i vinterläge. Cirkulationspump
och elpatron är aktiverade. Värdet är inställbart mellan
0 och 30 °C.
Läste endast manualen och utförde ett test. Och funktionen var Ok hos mig . Mvh ot