Märkligt. Som du säger ser det ut som den slår av och till väldigt ofta.
Märkligt. Som du säger ser det ut som den slår av och till väldigt ofta.Börja med att ställa ner uppdateringsintervallen till runt 4-5 minuter så blir det lättare att se vad som händer.
Thumbsup En julafton i pannrummet med andra ord.
kolla om din vattenmätare står still !!!
Jajamensan, som Rickard skriver är det trevägsventilen som spökar. Den stänger inte riktigt och då kyls tappvarmvattnet ned av radiatorvattnet. Detta är ett vanligt fel hos Thermiapumpar som har några år på nacken. Sitter en Honeywell-ventil alldeles bakom displayen som du får motionera. -Ryck loss gascylindern som som håller uppe luckan (dra den åt höger i det nedre fästet)-Skruva loss gångjärnen till luckan-Skruva loss plåtpanelen där displayen sitter och lägg den åt sidan-Nu ser du ventilen klart och tydligt
Om du tog loss ställdonet på ventilen först har du nog gjort rätt.Du kan själv prova om den funkar genom att gå in i installationsmenyn och köra den manuellt. Kör först igång cirkpumpen för brineSedan kompressorn. Nu kan du manövrera ventilen manuellt. Du ser på temperaturerna i displayen om den håller tätt i de olika ändlägena.
Normalt sett byts ventilen ut när det börjar krångla - förmodligen får du också göra det.Ring tillverkaren, kanske ställer de upp även om garantin gått ut då det är ett känt problem?Du behöver bara kolla om den sluter tätt när den växlar mot radiatorkretsen, det ser du genom att tempen i vvb inte sjunker onormalt fort trots att ni inte tappar nåt varmvatten.En annan bra indikation är också att fram och returtempen stiger när den gör tappvarmvatten (på rören, jag vet inte exakt var givarna sitter - kanske stiger de även när den gör tappvarmvatten "på riktigt".)
Ps. blev inte riktigt klok på hur man skulle kunna kolla med temperaturerna om den slöt tätt i alla lägen Ds.