Författare Ämne: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7  (läst 4497 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« skrivet: 18 december 2017, 16:41:07 »
Tjena,

Precis kommit hem från utomlandssemester. Inget varmvatten och LP-larm.

Åtgärd:

- Lågttryck i expansionskärl. (trycksatt den igen, har ett element som läcker lite i källaren så tappar långsamt tryck)
- Fyllt på Brine (var inte tomt innan)

Körde igång och fick upp lite temp,men LP-alarm igen. Försöker kolla silen på inkommande köldbärare men
få f_n inte upp den. Sitter som berg av nån anledning. Det är väl vanlig gänga på denna!?

Mvh

Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #1 skrivet: 18 december 2017, 17:32:56 »
hmm. Har rensat filtret men tycker inte det var speciellt smutsigt alls. Men verkar vara strul med KB-pump då jah inte får någon cirkulation. 25 KB-f 17 kb-r. HAr ställt 10dgr tvångskörning men vette 17 om den startat för då borde jag direkt få kyla. Men inget LP larm än, kommer säkerligen snart. Så vad föreslår ni?? I övrigt så såg jag att den står i läge 3.
« Senast ändrad: 18 december 2017, 17:35:24 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #2 skrivet: 18 december 2017, 17:39:04 »
Mät spänning på pumpen ocg öppna centrumskruv, så ser du om det snurrar

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #3 skrivet: 18 december 2017, 18:10:10 »
Mät spänning på pumpen ocg öppna centrumskruv, så ser du om det snurrar

Skall mäta, måste kolla var bara. Iaf när jag startar så stiger tempen och pumpen blir varm. Kan inte direkt se att den går. Är nu 35 grader på KB- fram. Öppnar luftskruven efter pumpen men inget kommer.

Edit: Ändrar jag hastighet så brummar den annorlunda iaf. Kan den har fastnat eller bara massa luft. Men har svår att se om den går när jag tar bort skruven.

« Senast ändrad: 18 december 2017, 18:26:43 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #4 skrivet: 18 december 2017, 18:27:36 »
Pumpen går iaf. Men Den cirkulerar inget?? Luft?? Hur luftar jag för att få cirkulation?
Eller skall jag bara stänga ned allting några timmar och hoppas luften krupit ut. Expansionskärlet är iaf på högsta punkt.

Bör jag köra den i reservläge till imorgon och kalla på tekniker?

Drog den till läge R men hur vet jag om det är i drift om hela displayen är släkt. Förmodar att det tar ett tag att elpatron skall börja ge nått. Drog ned termostaten till 40 grader.
« Senast ändrad: 18 december 2017, 19:09:37 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #5 skrivet: 18 december 2017, 19:28:47 »
vad har du för kärl, genomskinligt eller trycksatt?

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #6 skrivet: 18 december 2017, 19:34:11 »
vad har du för kärl, genomskinligt eller trycksatt?

Om du menar expansionskärl sÃ¥ är det trycksatt. När vi kom hem sÃ¥ var den nere pÃ¥ 0 bar. Brine kärlet hade dÃ¥ sjunkit till 1/5 kanske, det kärlet är genomskinligt dvs ej trycksatt. DÃ¥ fyllde jag pÃ¥ Brine samt ökade trycket till ca 1 bar i expansionskärlet. Startade igen men ff LP-larm efter ett tag. Tog dÃ¥ ut och gjorde rent smutsfiltret vilket inte var sÃ¥ skitigt tyckte jag. Sen upptäckte jag att KB inte hade cirkulation. 
« Senast ändrad: 18 december 2017, 19:51:54 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #7 skrivet: 18 december 2017, 20:31:27 »
Öppna nedre luckan, och öppna påfyllningen på brinekärlet, öppna sedan luftskruven högt upp närmast dig på kylmodulen, och se om det kommer luft eller brine, låt rinna en stund, sedan provar du igen om du får cirkulation på vätskan

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #8 skrivet: 18 december 2017, 21:08:03 »
Öppna nedre luckan, och öppna påfyllningen på brinekärlet, öppna sedan luftskruven högt upp närmast dig på kylmodulen, och se om det kommer luft eller brine, låt rinna en stund, sedan provar du igen om du får cirkulation på vätskan

Tjoo ho...det verkar funka. Kom rejält med luft sen lite brine nu. Har fyllt på brine igen då det sjönk kraftigt.

Edit: Nu kommer det brine så fort jag öppnar den avluftningen men tempen verkar stanna vid ca 20 fram och 16 retur. Brinen i kärlet har slutat sjunka...hmm. Vad är nästa steg. KAn jag öppna skruven på kb pumpen? skall det komma brine där oxå?
« Senast ändrad: 18 december 2017, 21:19:49 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #9 skrivet: 18 december 2017, 21:30:39 »
Japp det ska det. Har du avstängare på brineslingan? Kör pumpen, och vrid igen en av kranarna sakta, och öppna igen några gånger, sen öppnar du locket på kärlet försiktigt, för det kan komma mycket luft.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #10 skrivet: 18 december 2017, 21:44:58 »
Japp det ska det. Har du avstängare på brineslingan? Kör pumpen, och vrid igen en av kranarna sakta, och öppna igen några gånger, sen öppnar du locket på kärlet försiktigt, för det kan komma mycket luft.

Har avstängare på in/ut samt upp till Brine kärlet. Gjorde så några ggr men ingen större skillnad, det sjönk kanske lite i kärlet men tycket inte direkt att det pös nått.

Edit: KB-F är nu 35 igen samt R 18. Brine rinner ut förfullt på avlufningen. Skall man öppna skruven vid motorn lite lätt eller drar den in luft då`? Fick precis ett nytt LP larm. Kör reserv läge inatt och tar nya tag imorgon. Kanske tar hit en tekniker som får lufta.
« Senast ändrad: 18 december 2017, 22:28:41 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #11 skrivet: 19 december 2017, 05:43:43 »
om du har igång cirkpumpen på kb, och lägger in en mejsel i mitthålet, snurrar verkligen pumphjulet?
Om den snurrar, mÃ¥ste du ha luft i, om inte siffrorna pÃ¥ in och ut ändras. Visst givarna kan visa fel, men fÃ¥r pumpen cirkulation pÃ¥ kb, sÃ¥ löser han inte pÃ¥ lp larm.  Ha pumpen avslagen, när du luftar som jag sa, gör det nÃ¥gra gÃ¥nger, och se om du fÃ¥r liv i den, annars fÃ¥r du be nÃ¥gon komma och rundspola slingan.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #12 skrivet: 19 december 2017, 16:05:26 »
Uppdatering:

Jag lät pumpen gå i reservläge inatt. Hade sjunkit rejält i brine kärlet. Fyllde på och luftade lite mer.

När jag klev upp så stoppade jag och startade i normal läge. Såg att nivån sjönk vid start och KB-F och KB-R var då 5 resp. 1 grad. For hem vid lunch och kollade läget så var KB-f 1 och KB-r -3. Så allt är nu som vanligt igen.:D
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #13 skrivet: 19 december 2017, 19:20:11 »
Ja..glädjen varade i några timmar. LP-larm igen. Men nu hittade jag ursprungsfelet. För nu började den läka rejält och bubbla just där vilket jag inte såg tidigare. Sprickan måste varit liten.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Hjälp. LP-Alarm Nibe Fighter 1210-7
« Svar #14 skrivet: 19 december 2017, 20:22:48 »
En klassiker. Finns många trådar i ämnet här på forumet.
Men se till att få muttern bytt och monterad på rätt sätt! En olycksbroder hittar du här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65824.msg696821#msg696821
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren