Titel: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: Jarlingar skrivet 03 december 2017, 17:15:55
Inkommande skåp på min kåk sitter det 20A huvudsäkringar.
I undercentralen där VP'n kopplas in är det avsäkrat med 16A.
Effektvakten placeras väl på inkommande ledning, dvs 20A säkring.

Men vad ställer jag in VP'n på?
Sätter jag 16A (vp säkring) så kommer den mäta hela husets effekt och slå ifrån före maxeffekt.

Ska jag istället placera effektvakten i undercentralen och vara nöjd med det..?
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: svenske kocken skrivet 03 december 2017, 17:24:19
Om effektvakten ska göra någon nytta ska givarna sitta på inkommande så att dom mäter den totala förbrukningen. Eftersom det är huvudsäkringarna som ska skyddas kan du ställa begränsningen på 20A. befarar du att gruppsäkringen ska gå kan du ju sänka till 16 A. Nu vet jag inte vad det är för pump du har eller vilken värmeförbrukning du har men 16 A räcker rätt långt om det är en vanlig villa.
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: Jarlingar skrivet 03 december 2017, 19:43:15
Nibe 1255 3-12kw är det.
Låter ju logiskt som du beskriver det  tummenupp

På 16A 3-fas kan man väl plocka ut 11kw!?
Minns inte vad kompressorn drar på fullt skaft, men borde gå å begränsa tillskottet så man ligger på rätt sida  dontknow
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 december 2017, 19:50:13
Kompressorn drar nog max runt 7 kw fast anger du 16 A som huvudsäkring blir det lite konstigt om du belastar huset med tex 15 A då drar den ner effekten i onödan eller rättare sagt den startar inte. Det bästa är ju om effektvakten sitter på rätt ställe annars kanske man inte ska använda den.
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: svenske kocken skrivet 03 december 2017, 20:26:49
Och är maxeffekten på 7 kW innebär den att den drar ca 10 A som max. Så då kan du troligen ställa ner effektvakten på ner till 10 - 11 A
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: Jarlingar skrivet 03 december 2017, 20:32:53
Tänker så här:
Effektvakten placeras på huvudsäkringarna, 20A.
Ställer även in 20A i vp'n.
Begränsar tillskottet (elpatron) till 4kw.
Då kan vp gå på fullt skaft och begränsa efter huvudsäkringarna utan att 16A säkringarna går.

Korrekt?   dontknow tummenupp
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 december 2017, 20:33:15
Och är maxeffekten på 7 kW innebär den att den drar ca 10 A som max. Så då kan du troligen ställa ner effektvakten på ner till 10 - 11 A
Fel av mig menade att den drar nog runt max 7 A per fas  :::_)
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: svenske kocken skrivet 03 december 2017, 20:40:03
 tummenupp
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: mysman skrivet 03 december 2017, 21:54:36
Tänker så här:
Effektvakten placeras på huvudsäkringarna, 20A.
Ställer även in 20A i vp'n.
Begränsar tillskottet (elpatron) till 4kw.
Då kan vp gå på fullt skaft och begränsa efter huvudsäkringarna utan att 16A säkringarna går.

Korrekt?   dontknow tummenupp

Yes, det är helt korrekt.
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: mysman skrivet 03 december 2017, 21:56:48
Och är maxeffekten på 7 kW innebär den att den drar ca 10 A som max. Så då kan du troligen ställa ner effektvakten på ner till 10 - 11 A

Nej, effektvakten skall stå på 20A. Minst. Jag anser att den kan ställas lite högre tom. med intermittent belastning, men det är överkurs.
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: svenske kocken skrivet 03 december 2017, 22:01:47
Naturligtvis  :-X fort men fel som vanligt. Nu får man stå där med struten igen  ;)
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: mysman skrivet 03 december 2017, 22:15:11
Och 1255 har en-fas kompressor som drar max typiskt 10A på EN fas, eller typiskt ca. max 6A för 12kw modellen.
Kompressorn begränsas aldrig av effektvakten som bara är till för elpatron.

Vid maxlast drar den ca. 50% mer.
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: svenske kocken skrivet 03 december 2017, 22:25:33
Hur får du till 12 kW på enfas och 6 A?
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: mysman skrivet 03 december 2017, 22:38:14
Hur får du till 12 kW på enfas och 6 A?

5 kW avgiven effekt kompressor + 7 kW tillsats(3-fas).
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: 944_Driver skrivet 03 december 2017, 22:47:05
Min 1155-12 drar cirka max 4 kW till kompressorn när den ger 12 kW ut. Förhoppningsvis dimensionerar du inte en invertermaskin så den ska behöva elpatron vid normal drift utan den är bara för nödfall pga att kompressorn stannat. Alltså bör kombinationen av elpatron och kompressor inte förekomma och du kan klara dig på ganska liten ström om du begränsar elpatron.

// Magnus
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: svenske kocken skrivet 03 december 2017, 22:52:52
Då hänger jag med, både trefas och enfas  tummenupp
Titel: SV: 20A, 16A och effektvakt..
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 december 2017, 09:56:49
Och 1255 har en-fas kompressor som drar max typiskt 10A på EN fas, eller typiskt ca. max 6A för 12kw modellen.
Kompressorn begränsas aldrig av effektvakten som bara är till för elpatron.

Vid maxlast drar den ca. 50% mer.
På 1 fas modellen lär effekt vakten även begränsa kompressorn gör den inte de på 3 fas modellerna ?