Jag tycker diffen på kalla sidan alltså den delen som går i borrhålet ser ok ut knappt 4 grader men på varma sidan är diffen fortfarande för låg ca 4 grader och den bör ligga runt 7 grader så sänkt farten på cp mera och det ska vara 7 grader utan eltillskott. Om man har ganska kraftig vp som du har och lång slang 3*70 meter =210 meter + slang mellan borrorna så blir ofta diffen på kalla sidan större just på grund av att en kraftig vp tar mycket energi ur brine och med lång slang så blir det stort motstånd i slangen så brine cirkulerar för långsamt. Om man kör kalla cp på max så drar den mera ström men vp kommer ge mera effekt så om det lönar sig ? men jag skulle i alla fall köra cp på max eller nästan i alla fall för som jag skrev så har jag för mig att vp larmar när utgående kb hamnar på 8 grader. Logpro är helt ok tror det har kommit eller är nära med en ny version som jag inte provat men jag använder alltid open office när jag läser logfiler tycker man ser bättre där men det är säkert enklare och finns antagligen flera funktioner i logpro typ räkna starter och sånt. Såg att Roland han före men postar när jag ändå skrivit.
Tack Roland och Smurfen för era klargörande. Har jag inte ställt in cp på 95% redan, eller var det ngt annat (Vad står CP för?). Skall jag öka det jag gjorde ovan från 95% till 100%? Sedan tänkte jag logga i typ en vecka för att få en bättre helhetsbild? Ser ut som antalet starter ökat (istället för att vara på hela tiden) och mindre elspets, ser man det i loggfilerna eller är det bar jag som ser det när jag tittar på skärmen på pumpen? Elkillen har installerat en elmätare bara för värmesystemet, skall jag läsa av dess värde nu och om typ 1 vecka?Tack ,C