Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 11 november 2016, 13:10:59 »

Så här ser det ut just nu :o
Det har alltså fördubblats på bara en månad. Elpatronen har gått in 5h på bara en månad. Har varit -2 grader på sin höjd.
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 22 oktober 2016, 18:55:25 »

Så där ja, kallare tider igen och dags att leka med pumpen ännu en gång.
Lär nog aldrig få det något vidare bra verkar det som. Har gått från 5.5 till 5.6 i värme och höjt finjusteringen från 1 till 2. På dagen brassar den på värme som tusan men nu på kvällen så är elementen svala. Har ju knappast blivit kallare ute, utan mer tvärt om. Varför blir set så tro?
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 22 april 2016, 11:48:07 »

Får ingen riktig fason på tempen. Att stänga av på övervåningen resulterade att det ej blev något tryck alls i systemet. Fick höja alla element till Max och fylla på i tryck kärlet, då kunde jag tillslut lufta i alla fall. Värmen komtillbaka igen efter det. Va nu nere och kollade pumpen, såg att RAD1 hade ett börvärde på 23 men pumpen va uppe på 56? Va betyder det tro?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 mars 2016, 09:13:29 »

Ja, vänta tills då har ett stabilt läge. Sen aktiverar du innegivaren för att få bort den sista gradens temperaturvariation. Sen kan du luta dig tillbaks och vara nöjd över en perfekt injustering av värmekurvan.
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 08 mars 2016, 09:11:46 »

Okej, då får det bli så. Men bör jag vänta med att sätta igång Rumsgivarpåverkan? Tänkte så här; då min externa termometer visar 21 och givaren visar 21.9 så sätter jag givaren på 21.9 och Rumsgivarpåverkan på 5. Så håller det 21 grader inne. Men det blir kanske fel nu då om jag stryper vissa element och bör således vänta med att aktivera givaren tills det har stabiliserat sig.
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 08 mars 2016, 00:02:25 »

När du stryper på övervåningen får du lite högre flöde och nere, elementen får lite högre medeltemperatur och avger lite mer värme.

Du kan eventuellt sänka cirkulationspumpen, men troligen behöver du inte göra något alls.

/ErikB
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 07 mars 2016, 21:51:41 »

Stryp övervåningens element till och justera eventuellt kurvan nedåt  igen.
3 element på övervåningen som stryps lite + ett som stryps lite mer ska inte påverka så mycket.
/ErikB
Förklara gärna varför jag bör justera kurvan nedåt?
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 06 mars 2016, 21:49:04 »

Stryp övervåningens element till och justera eventuellt kurvan nedåt  igen.
3 element på övervåningen som stryps lite + ett som stryps lite mer ska inte påverka så mycket.
/ErikB
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 06 mars 2016, 19:56:54 »

Skaffade en termometer som jag satte brevid inomhus givaren. Den visar 21 grader ganska precis om har gjort så hela helgen. Givaren visar 21.9 och har varit där omkring, 21,8-21,9. Ungefär en grad fel. Blir bra om jag nu då sätter givaren på 22 och Rumsgivarpåverkan på 5. Borde allt bli kanon nu då.
Ett annat problem jag har är att det är jäkligt varmt på ovan våningen. Barnen har fått ha sina fönster öppna på natten för att det blir för varmt. Hur är det nu om jag stryper deras element (2st). Ballar pumpen ur helt eller är det okej? Vad kommer påverkas negativt? Det finns totalt 4 element på ovan vån. Varsitt i barnen rum, ett i hallen och ett på toaletten. De som ej är på barnens rum kan absolut vara på Max.
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 03 mars 2016, 09:29:36 »

Bilden visar reglerkurvan för mitt hus. En korrekt reglerkurva är böjd då radiatorerna blir effektivare vid högre temperaturer. IVT:s standardreglerkurva är rak som den svarta linjen. Har man en reglerkurva som ger rätt temperatur inne när det är runt noll ute blir det lite för svalt inne när det är +10 ute (det krävs lite högre returtemperatur än vad värmekurvan enligt svarta linjen ger) och för varmt inne när det är riktigt kallt ute. Att det blir för svalt inne vår och höst kan man undvika genom att parallellförskjuta den svarta linjen ett par grader uppåt. Att höja värmekurvan fungerar inte så bra då det blir större fel vid låga utetemperaturer. Utan innegivare kan man undvika för hög innetemperatur när det är kallt ute genom att knäcka kurvan men en innegivare löser också problemet bra.

Ah okej, jag förstår. Men det är princip det innegivaren gör. Jag sänkte kurvan ändå till 5.0 finj till +2. Hade hoppats på att tempen skulle ställt om sig inomhus innan mild väder men det börjar bli + grader även på natten nu. Men innetemperatur ligger runt 21.5 nu enligt innegivaren. Skulle vilja ha ner den till 21 grader. Kör inte med en extra termometer men ska inhandla en i dag och har hört att givaren kan visa fel. Ska bli intressant och se hur mycket. Kurvan måste varit tokigt fel när den va uppe på 6.3 innan mina sänkningar. 5.0 från 6.3. Bör jag vänta med att aktivera innegivarens påverkan tills det blir +5 grader eller är det "safe" att givaren sköter tempen även vid +5 och uppåt?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 mars 2016, 09:04:24 »

Bilden visar reglerkurvan för mitt hus. En korrekt reglerkurva är böjd då radiatorerna blir effektivare vid högre temperaturer. IVT:s standardreglerkurva är rak som den svarta linjen. Har man en reglerkurva som ger rätt temperatur inne när det är runt noll ute blir det lite för svalt inne när det är +10 ute (det krävs lite högre returtemperatur än vad värmekurvan enligt svarta linjen ger) och för varmt inne när det är riktigt kallt ute. Att det blir för svalt inne vår och höst kan man undvika genom att parallellförskjuta den svarta linjen ett par grader uppåt. Att höja värmekurvan fungerar inte så bra då det blir större fel vid låga utetemperaturer. Utan innegivare kan man undvika för hög innetemperatur när det är kallt ute genom att knäcka kurvan men en innegivare löser också problemet bra. 
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 mars 2016, 06:06:15 »

Låt tillskottet vara aktiverat. Det går ju som sagt var bara in när det behövs.
Om du får för varmt nu när det är ganska varmt ute så får du minska finjusteringen lite. När det blir kallare ute ser du om kurvan är rätt.
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 01 mars 2016, 21:47:24 »

Är 0 grader ute ikväll och tempen uppe på 22.6 efter min ändring till 5.2. Hur kommer det sig att tempen har gått upp när jag sänkt kurvan? Sänkte till 5.0 finjst +2 fortfarande. Höjde även tillskottet till 70min från 60min, borde man koppla bort den helt? Nu vid bara 0 grader så går det väll bara in vid varmvatten för dusch etc ändå?
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 28 februari 2016, 20:19:27 »

Ja. Och kallare inne.

Nå väl, sänkte kurvan till 5.2, finjst fortfarande på +2, får se vad det gör. Ingen större ändring men intressant och se om det blir någon skillnad med en sådan liten ändring. Kan ju alltid gå tillbaka till 5.5 där den höll stadiga 22 grader. Enligt innegivaren skall tilläggas.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 februari 2016, 20:05:36 »

Ja. Och kallare inne.
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 28 februari 2016, 19:05:15 »

En fråga till: lägre Värmekurva, ger det automatiskt lägre elförbrukning?
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 28 februari 2016, 18:43:50 »

Satan va kompressorn går mycket nu. Ute tempen ligger runt 0 grader. Innetemperatur är 22 grader enligt givaren. Stadigt. Har visserligen satt givaren på just 22 grader men hur stor inverkan på temperaturen har den när rumsgivarpåverkan är på 0? Inget har kag förstått det som?
Kör kurva 5.5 +2 på finjust. Kollade min elförbrukning för februari och den ligger på hela 2400kwh!!! En månad bara  >:( end counting! Nu har ju inte elpatronen hoppat in allt förmycket, 1 Tim sen igår. Frågan är varför den gjorde det? Har ju inte varit kallare än någon minus grad.
22 grader är väl inte alltför mycket? Hmmm...
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 27 februari 2016, 23:44:43 »

Öka finjusteringen någon grad. En höjning av värmekurvan kan medföra att det blir för varmt inne är det blir riktigt kallt ute. Om det efter justeringen blir någorlunda rätt temperatur inne är det dags att aktivera rumsgivaren igen.

Jag tycker dock att efter 5.5 och +2 har funkat kanon idag och ikväll. Men kollade timmarna på tillskott och den har tyvärr går in en 1tim sen igår morgon. Det har ej varit någon kyla bara nattetid, runt 0 grader.
Menar du sänka värmekurvan till 5 och köra upp ett snäpp på finjusteringen? Eller menar du låta värmekurvan vara och höja ett snäpp på finjusteringen? Enligt innegivaren GT5 så ligger vi nu ikväll på precis 22grader vid -0.2grader ute enligt utegivagen, precis som vi vill ha den. Men förstår att det kan bli lite tokigt när det blir varmare ute.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 februari 2016, 14:34:50 »

Öka finjusteringen någon grad. En höjning av värmekurvan kan medföra att det blir för varmt inne är det blir riktigt kallt ute. Om det efter justeringen blir någorlunda rätt temperatur inne är det dags att aktivera rumsgivaren igen.

Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 27 februari 2016, 08:31:58 »

Prova med 5.0. det kan vara ett lagom stort steg.
5.0 va för lite, jag har höjt till 5.5 och finjust värmk till +2. Börjar bli bättre nu vid kallt väder, -1 - 0 grader. Frågan nu är vilket som är bäst, höja på värme kurvan eller finjust värmek?
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 25 februari 2016, 20:30:18 »

Nu ska vi se. Jag var satt Rumsgivarpåverkan till 0 och sänkt till 5 på värmekurvan. Kompressorn jobbar för fullt. Satte rumsgivaren på 22 men det spelar ingen roll antar jag nu då?
Jag kollade även knäck inställningar och döm av min för våning där va det redan satt grader. Men efter lite läsande här så ska detta vara normalt. Knäckkurvan följer värmekurvan? Korrekt? Jag va nere och höjde Finjuseringen + 1 grad. Det är kallt inne tycker jag nu när tempen ute är nere på 0. Även om knäckkurvan följer värmen, bör jag ändra den ändå vid 0 grader? Eller är det bättre att vara låta det vara? Vi får se hur det blir i morgon. Man vill typ bosätta sig nere vid pumpen :-) springer ner till källaren hela tiden.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 februari 2016, 10:31:30 »

Prova med 5.0. det kan vara ett lagom stort steg.
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 22 februari 2016, 09:53:02 »

Rumsgivarpåverkan är den faktor som påverkar börvärdet, den har inget med inställd rumstemperatur att göra. Om man ställt in 22 grader som önskad innetemperatur (börvärde GT5) men det är 21 grader och rumsgivarpåverkan är 3 kommer börvärdet att höjas med 3x(22-21) = 3 grader.


Vill man ha 22 grader inne men har ställt in 20,5 grader och rumsgivarpåverkan är 5 måste man höja värmekurvan mycket därför att börvärdet i kombination med rumgivarpåverkan ändrar börvärdet med 5x(20,5 - 22) = -7,5 grader. Det är därför det behövs så hög värmekurva, den måste ge ett börvärde som är 7,5 grader högre än vad som behövs för att kompensera för rumsgivarens sänkning.

Skilj alltså på rumsgivarpåverkan och önskad innetemperatur. Men börja med att ställa rumsgivarpåverkarn på noll och försök hitta en värmekurva som fungerar någorlunda.
om jag sätter den på 0, vrider ner till t ex 4 på värmekurvan från 6.2 som den står på idag. Vad händer då? Det är ju ett ganska stor steg. Bör jag kanske bara ta 1 steg först, 6.2 till 5.5? Är livrädd för att vakna upp att det är iskallt i huset. Då jag bara är hemma torsdag eftermiddag till måndag morgon så ger dig mig för lite tid att leka med inställningarna.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 februari 2016, 21:20:39 »

Rumsgivarpåverkan är den faktor som påverkar börvärdet, den har inget med inställd rumstemperatur att göra. Om man ställt in 22 grader som önskad innetemperatur (börvärde GT5) men det är 21 grader och rumsgivarpåverkan är 3 kommer börvärdet att höjas med 3x(22-21) = 3 grader.

Vill man ha 22 grader inne men har ställt in 20,5 grader och rumsgivarpåverkan är 5 måste man höja värmekurvan mycket därför att börvärdet i kombination med rumgivarpåverkan ändrar börvärdet med 5x(20,5 - 22) = -7,5 grader. Det är därför det behövs så hög värmekurva, den måste ge ett börvärde som är 7,5 grader högre än vad som behövs för att kompensera för rumsgivarens sänkning.

Skilj alltså på rumsgivarpåverkan och önskad innetemperatur. Men börja med att ställa rumsgivarpåverkarn på noll och försök hitta en värmekurva som fungerar någorlunda.
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 18 februari 2016, 19:54:50 »

Sätt rumsgivarpåverkan till noll och finjusteringen till t.ex. +2. Finjustering 0 betyder att börvärdet är 20 grader när det är 20 grader ute. Vill man ha varmare än 20 grader inne bör man öka värdet motsvarande.

Justera sedan inställningen på värmekurvan så att (någorlunda) önskad rumstemperatur erhålls.Vänta något dygn mellan varje ändring, det tar tid för temperaturen att stabilisera sig. När man har nått en bra inställning på värmekurvan kan man aktivera rumsgivaren och ställa den på t.ex. 5. För högt värde kan ge svängningar i innetemperaturen.
Hmm.. Men jag väljer bara 20.5grad inne på inställningar, detta sköter inte det du menar automatiskt? Rumsgivarpåverkan är just att man sätter den på t ex 20grader?
Skit, kan erkänna att jag är så bortkommen. En sak har jag märkt är att det på kvällen blir kallare inomhus, detta retar mig som bara den.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 februari 2016, 10:02:40 »

Sätt rumsgivarpåverkan till noll och finjusteringen till t.ex. +2. Finjustering 0 betyder att börvärdet är 20 grader när det är 20 grader ute. Vill man ha varmare än 20 grader inne bör man öka värdet motsvarande.

Justera sedan inställningen på värmekurvan så att (någorlunda) önskad rumstemperatur erhålls.Vänta något dygn mellan varje ändring, det tar tid för temperaturen att stabilisera sig. När man har nått en bra inställning på värmekurvan kan man aktivera rumsgivaren och ställa den på t.ex. 5. För högt värde kan ge svängningar i innetemperaturen.
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 15 februari 2016, 20:15:39 »

Alla värden är helt normala. Jag gissar att pumpen installerades för 7-8 år sedan.
21,4 grader inne när det är inställt 20,5 grader kan betyda att värmekurvan är lite för högt inställd men det beror på vad innegivarens påverkansfaktor är inställd på. Trivs ni med innetemperaturen är det inget att bry sig om.
Är som sagt intresserad av detta inlägget. Vill gärna veta om värmekurvan, fin sjystering av värmekurvan är som sagt på 0. Vad händer om jag sänker respektive höjer på just den inställningen?
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 14 februari 2016, 19:58:56 »

Det normala är att man nollställer innegivarens påverkan och trimmar in värmekurva och parallellförskjutning så att man får den innetemperatur man vill ha. Därefter aktiverar man innegivaren och ställer in den innetemperatur man vill ha. I det här fallet ligger innegivaren och så att säga bromsar vilket gör att värmekurvan måste vara inställd på ett högre värde än vad som skulle behövas utan innegivare.

Ah okej. Värme inställning 0-10 är ställd på 6.2.
Finjust. värmek. Är ställd på 0.
Hur bör jag gå vidare tycker du?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 februari 2016, 14:49:12 »

Det normala är att man nollställer innegivarens påverkan och trimmar in värmekurva och parallellförskjutning så att man får den innetemperatur man vill ha. Därefter aktiverar man innegivaren och ställer in den innetemperatur man vill ha. I det här fallet ligger innegivaren och så att säga bromsar vilket gör att värmekurvan måste vara inställd på ett högre värde än vad som skulle behövas utan innegivare.

Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 14 februari 2016, 10:56:46 »

Alla värden är helt normala. Jag gissar att pumpen installerades för 7-8 år sedan.
21,4 grader inne när det är inställt 20,5 grader kan betyda att värmekurvan är lite för högt inställd men det beror på vad innegivarens påverkansfaktor är inställd på. Trivs ni med innetemperaturen är det inget att bry sig om.
Kan tycka det är lite kallt, skulle vara skönt med någon mer grad kanske. Ang. Värmekurvan, jag tror den står på 6,2 om det nu är den du menar, bör jag sänka kanske? Höja rumstemp till 21 och sänka till 5 eller 6 på kurvan?
Kan nog stämma ang. Vinner jag något på det? Har märkt att det blir kallare på natten också, i vissa rum i alla fall. Har inget tidstyrt. Givaren sitter i vardagsrummet, det är ett öppen planlösning till kök m.m den sotter nog vettigt till där.
Pumpen är installerad runt 07-08. Mig veterligen är så är nog inte filter kollade någon gång.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 februari 2016, 09:23:47 »

Alla värden är helt normala. Jag gissar att pumpen installerades för 7-8 år sedan.
21,4 grader inne när det är inställt 20,5 grader kan betyda att värmekurvan är lite för högt inställd men det beror på vad innegivarens påverkansfaktor är inställd på. Trivs ni med innetemperaturen är det inget att bry sig om.
Skrivet av: LARS6HOC
« skrivet: 14 februari 2016, 09:17:59 »

Stäng av på motsatta sidan innan du tar ut filtret. Med  en skiftnyckel på den kalla sidan . På varma är väl det en kran ?
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 14 februari 2016, 08:58:49 »

Tack så hemskt mycket för svaret. Jag skrev ner lite olika grader osv.
Det är 0.8 minus ute just nu.
RAD GT1 från 40,6 Nuv 39,5
GT2 -0.8
GT3 Börv 51.0 Nuv 52.6
GT5 Börv 20.5 Nuv 21.4
GT6 84.3
GT8 49.5
GT9 40.5
GT10 1.2
GT11 -1.7
Värmepump timmar: 25957h
VV RAD i %: 26%VV 74%RAD
Tillskott timmar: 1152h
Tillskott VV RAD i %: 17%vv 83% RAD
Radiator, ej någon golvvärme.
Vad kan man nu få ut av detta Ni som är experter? :-)

Det sitter ett filter från borrhålets kalla sida utanför pumpen, sitter innanför en svart låda. Och ett filter sitter innan i själva pump huset. Båda verkar vara enkla silfilter. Ska stänga av pumpen och skruva loss de båda då antar jag, eller bara den ena av dem?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 februari 2016, 06:01:20 »

*När jag rensar partikel filter, bör jag stänga av pumpen? Inga problem att bara starta upp den?
*Jag har hittat två ställen där det sitter sådant filter, ska jag rensa båda? Ett utvändigt och ett inne i pumpen.

Det är inga problem att slå av och på anläggningen igen med knappen. Är det ett filter på varma- och ett på kalla sidan? Dvs sitter det ena på rören som cirkulerar varmvatten i husets värmesystem och det andra på rören som cirkulerar brine genom borrhål/markslinga?
Vad är det för sorts filter? Filterball eller en enklare sil?

Citera
*I inspektions glaset, när hela processen sätts igång så är det lite bubblor i någon minut som sedan försvinner, normalt?

Ja, det är helt normalt.

Citera
*Var ser jag när tillskottet sätts in, Vid vilka grader el-patronen sätts in?
*Är det lugnt att stänga av den helt? För att prova om pumpen kan värma huset och om det räcker med varmvatten.

Den kopplas inte in vid någon bestämd temperatur,  utan när VP'n inte har nåt önskad temperatur efter en viss tid. Det går bra att blockera den för att se om det funkar utan.


Citera
*På röret där första filtret sitter har jag märkt att det är fuktigt, kallt och vissa droppar vid någon koppling, är det normalt? Har inte droppar något på golvet eller dylikt.

Det är röret som går till/från borrhålet eller markslingan. Eftersom det alltid är ganska kallt så blir det kondens på det om det inte är riktigt isolerat. Det skall vara helt täckt av diffussionstät isolering och alla skarvar och hål i isoleringen skall vara noggrant tejpade om man vill undvika att det blir fuktigt.

Citera
Jag har en hel drös med frågor till om T ex inställningar men lugnar mig med dessa för stunden. Hoppas någon vänlig, kunnig skäl kan hjälpa mig.


Beskriv gärna anläggningen lite mer. Golvvärme eller radiatorer? Årlig energiförbrukning?  Kolla i styrsystemet hur många timmar kompressorn respektive tillskottet har gått.  Skriv ner alla inställningar och aktuella temperaturer när kompressorn har gått några minuter.
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 13 februari 2016, 23:20:46 »

Hej,
Har precis flyttat in i ett hus. Huset är på 155,7kvm. Källare och två våningar.
Bergvärmepump är installerad av förra ägaren. Jag försöker lära mig pumpen men det är verkligen rena grekiskan. Pluggar på som bara den, hittade sen detta forum där kag hoppas få många klocka svar på alla mina dumma frågor.
Tänkte börja med följande:
*När jag rensar partikel filter, bör jag stänga av pumpen? Inga problem att bara starta upp den?
*Jag har hittat två ställen där det sitter sådant filter, ska jag rensa båda? Ett utvändigt och ett inne i pumpen.
*I inspektions glaset, när hela processen sätts igång så är det lite bubblor i någon minut som sedan försvinner, normalt?
*Var ser jag när tillskottet sätts in, Vid vilka grader el-patronen sätts in?
*Är det lugnt att stänga av den helt? För att prova om pumpen kan värma huset och om det räcker med varmvatten.
*På röret där första filtret sitter har jag märkt att det är fuktigt, kallt och vissa droppar vid någon koppling, är det normalt? Har inte droppar något på golvet eller dylikt.

Jag har en hel drös med frågor till om T ex inställningar men lugnar mig med dessa för stunden. Hoppas någon vänlig, kunnig skäl kan hjälpa mig.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!