Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Golvvärme OCH fläktkonvektorer
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Golvvärme OCH fläktkonvektorer (läst 2213 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Danne.p
Ecoair 105 v3/Ecoel 1550
Nybörjare
Stad/land: Stockholm/Haninge
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
Kön:
Danne.p
Golvvärme OCH fläktkonvektorer
«
skrivet:
30 december 2014, 19:08:48 »
Citera
Hej.
Det var ett bra tag sen som jag besökte det här forumet så nu är det dags igen kände jag. Har frågat runt lite men får inget kläm på hur/vad man kan göra (både rörisar å branschfolk)
Mitt dilemma är att jag har golvvärme och fläktkonvektorer kopplat till min Ecoel 1550/Ecoair 105:a, men konvektorerna kräver ju lite varmare vatten än golvvärmen. Konvektorerna sitter monterade i källaren/garaget.
Så det som jag har gjort nu är att jag har monterat en shuntventil med rumstermostat, (som sitter på övervåningen), på golvvärmen och kopplat från rumsgivaren samt höjt kurvan på pannan till c:a 45 grader. Det fungerar skapligt men märkte nu att när det gick under 6-8 minusgrader så går el patronen in och tar värme från övre pannan, det vill man ju gärna undvika...
Hade en servicetekniker här för ett drygt år sen då han bytte pressostaten, då nämnde han någonting om att man skulle kunna koppla in t.ex. golvvärme rören där man kopplar in solceller osv i pannan (finns ju 2 st. kopplingar där)??!!
Eller kan man kanske montera rumsgivaren i källaren istället så att pannan får jobba mot den? Jag har ju inte för avsikt att lägga mig på samma temperatur i källaren som på övervåningen dock.. bara en tanke...
Någon som har erfarenhet av vad han pratade om eller har någon annan ide' om hur jag kan göra för att koppla in allt på ett vettigt sätt? Jag kan ju inte vara den enda som har så här....
Vill gärna komma fram till en bra lösning så är jättetacksam för alla svar jag kan få.
Gott Nytt Ã…r, Mvh Danne.
Loggat
Putsad 1 1/2 plans souterrängsvilla byggår 1939 Stockholm/Haninge. Tilläggsisolerad övervåning med 3-glasfönster. Isodrän runt grund. Övervåning: 95 m2 öppen planlösning mellan hall, vardagsrum och kök. 2 st sovrum, v-rum och kök med golvvärme. 1st sovrum enbart 1st radiator. Elslingor i hall samt wc. Braskasett. Källare: c:a 95m2 + 40m2 garage(elradiatorer) 1st garage med 1st fläktkonvektor. Tvättstuga med 1st fläktkonvektor samt "Hobbyrum" med 1st fläktkonvektor. I källare är pannrum och hall utan radiatorer. Extra isolerad vind.
flyttade in -04, 2 vuxna. Tidigare c.a 22 000 kw per år med defekt kombipanna som var ombyggd att bara gå på golvvärmen och radiatorerna med manuell styrning samt en varmvattenberedare på 300 liter. Installerat Panna/Pump (CTC Ecoair 105 / Ecoel 1550 1 nov-09, nu c.a 14-15.000 kw.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Golvvärme OCH fläktkonvektorer
«
Svar #1 skrivet:
30 december 2014, 19:28:08 »
Citera
Visst får vp lite högre cop med lägre framledning och lämnar lite högre effekt men att din vp tar hjälp av elpatron beror troligtvis på att den är för klen.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Danne.p
Ecoair 105 v3/Ecoel 1550
Nybörjare
Stad/land: Stockholm/Haninge
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
Kön:
Danne.p
SV: Golvvärme OCH fläktkonvektorer
«
Svar #2 skrivet:
06 januari 2015, 13:04:27 »
Citera
Ingen som har någon ide alls....?
Loggat
Putsad 1 1/2 plans souterrängsvilla byggår 1939 Stockholm/Haninge. Tilläggsisolerad övervåning med 3-glasfönster. Isodrän runt grund. Övervåning: 95 m2 öppen planlösning mellan hall, vardagsrum och kök. 2 st sovrum, v-rum och kök med golvvärme. 1st sovrum enbart 1st radiator. Elslingor i hall samt wc. Braskasett. Källare: c:a 95m2 + 40m2 garage(elradiatorer) 1st garage med 1st fläktkonvektor. Tvättstuga med 1st fläktkonvektor samt "Hobbyrum" med 1st fläktkonvektor. I källare är pannrum och hall utan radiatorer. Extra isolerad vind.
flyttade in -04, 2 vuxna. Tidigare c.a 22 000 kw per år med defekt kombipanna som var ombyggd att bara gå på golvvärmen och radiatorerna med manuell styrning samt en varmvattenberedare på 300 liter. Installerat Panna/Pump (CTC Ecoair 105 / Ecoel 1550 1 nov-09, nu c.a 14-15.000 kw.
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Golvvärme OCH fläktkonvektorer
«
Svar #3 skrivet:
06 januari 2015, 14:37:43 »
Citera
Att övre elpatronen går igång har bara med börvärdet i övre tanken att göra och det styrs av det som är varmast av framledningen+7 grader eller det värde du satt själv i Inställningarna, och framledningen styrs av huskurvans lutning och justering, men också av vilken innetemp du satt om du har rumsgivare aktiverad. Sen spelar det roll om du har VVhöjning aktiverad eller ej.
Utan att veta hur alla dina inställningar ser ut går det inte att säga om det är normalt eller ej att övre elpatronen är aktiv. Men normalt sett är det helt naturligt att övre elpatronen spetsar övre tanken vid 6-8 minusgrader.
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
Danne.p
Ecoair 105 v3/Ecoel 1550
Nybörjare
Stad/land: Stockholm/Haninge
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
Kön:
Danne.p
SV: Golvvärme OCH fläktkonvektorer
«
Svar #4 skrivet:
06 januari 2015, 17:20:03 »
Citera
Okej, jag kanske formulerade min fråga lite fel.
Min huvudfråga är egentligen: hur har ni andra gjort när ni har monterat golvvärme och radiatorer (fläktkonvektorer) till Ecoel/Ecoair. Är allt kopplat på samma "rörslinga" eller finns det andra alternativ? Har alla bara antingen golvvärme eller antingen radiatorer kopplat till pannan? De e ju just när man kombinerar dessa två lösningar som det blir lite fel kan ju jag tycka. De e där som jag i första läget vill ha lite tips och idéer hur man kan göra. Men det kanske bara finns en lösning, alltså det som jag har gjort med shuntstyrning på golvvärmen osv?
Loggat
Putsad 1 1/2 plans souterrängsvilla byggår 1939 Stockholm/Haninge. Tilläggsisolerad övervåning med 3-glasfönster. Isodrän runt grund. Övervåning: 95 m2 öppen planlösning mellan hall, vardagsrum och kök. 2 st sovrum, v-rum och kök med golvvärme. 1st sovrum enbart 1st radiator. Elslingor i hall samt wc. Braskasett. Källare: c:a 95m2 + 40m2 garage(elradiatorer) 1st garage med 1st fläktkonvektor. Tvättstuga med 1st fläktkonvektor samt "Hobbyrum" med 1st fläktkonvektor. I källare är pannrum och hall utan radiatorer. Extra isolerad vind.
flyttade in -04, 2 vuxna. Tidigare c.a 22 000 kw per år med defekt kombipanna som var ombyggd att bara gå på golvvärmen och radiatorerna med manuell styrning samt en varmvattenberedare på 300 liter. Installerat Panna/Pump (CTC Ecoair 105 / Ecoel 1550 1 nov-09, nu c.a 14-15.000 kw.
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Golvvärme OCH fläktkonvektorer
«
Svar #5 skrivet:
06 januari 2015, 17:29:13 »
Citera
Jag har golvvärme i två utrymmen och dom har en egen krets med egen CP och egen manuell termostat. Extremt simpel lösning. Men det funkar eftersom radiatorerna står för huvudsaklig värme i huset v
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Golvvärme OCH fläktkonvektorer
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 696
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info