« skrivet: 09 oktober 2019, 22:55:26 »Går att göra om till en ren ON/OFF maskin
Skrivet av: tc75« skrivet: 09 oktober 2019, 22:55:26 »Går att göra om till en ren ON/OFF maskin
Skrivet av: peterjn« skrivet: 30 september 2019, 20:11:32 »Verkar som om pumpen/mjukvaran även ger upp i ACC läge...
Kör igång, klagar på lågt radiator flöde även om värden är ok. Fram 40c och retur 25c (kallt system) Efter en stund, innan hetgastempen kommit igång (--) slår pumpen av och går in i startfördröjningsläge. Skrivet av: peterjn« skrivet: 30 september 2019, 19:58:48 »Hej,
Har i dagsläget en CTC ecoair 109 som styrs av en Ecologic V2. Endast golvvärme. Ecologic boxen har tidigare gått sönder och fick då gå in och löda lite i den då isolationsavståndet på vissa komponenter var för litet så kretskortet hade pajat. Har en längre tid haft problem med att pumpen inte gått ok. Fått konsekventa meddelanden om lågt radiatorflöde. De fel jag hittat har jag åtgärdat. -Hetgasgivaren bytt. Den pendlade upp och ner. -Utegivaren gav hoppande värden pga erjningar på kontakterna ute. -Fel värde inställt på "korr diff system (vid -15 ute)" var satt till noll men default skulle varit -15. Alla värden i diagnos ser ok ut men pumpen bara startar inte. Inga felmeddelanden alls. Just nu kör jag den på poolvärme (ACC) bara för att se om den funkar ok vilket den verkar göra. Misstänker att mjukvaran i Ecologic fått spel och funkar inte som den ska längre. -Flasha om? Nytt mjukvaruchip? Finns denna möjligheten hos någon CTC tekniker? -Vilka alternativ finns till VP styrning till CTC? Funkar de nya varianterna? Andra funderingar och erfarenheter? |