0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nu har du det rätt kopplat. Man vill ha in svalast möjligt vatten i värmepumpen, för då arbetar den både effektivast och mest ekonomiskt.
Ja det stämmer det. Samma temp i pannan som den blir max 50 grader solvarm.. Så om den blir 50 grader med värmen i från VVB så stannar ju cirkulations pumpen så den inte blir värmare. Då har jag som mest 40-45 grader in på LVVP efter radiatorerna. Löser inte det "problemet" du tänkte på 25fOKUS?
Jag kör varken värmepump eller något mer än manuellt ett par gånger i veckan så den bara startar och går lite. Ingen behov av att köra den nu när det är varmt nog. Som sagt så har jag värme nog på tanken, även om den inte är påslagen om dagen, eller att den är kopplad så värmepumpen måste värma vattnet till VVB. Spar en del Kwh av den orsaken..
Hej NickNyfiken. Jag hade i vintras en framlednings temperatur på runt 40-50 grader, det var nog att hålla huset varmt nog. Jag har kopplat det nu så att returen från radiatorer går in i innerdelen på LVVP och tillbaks till pannan innan det går tillbaks till radiatorer. Jag undrar på om jag skall göra om det lite faktisk. Det värkar för mig som om det blir lite upp och ner. Vore det inte bättre att mixa vattnet från radiatorer i pannan innan det värms upp lite extra i LVVP innan det skickas ut igen?