Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Flurken skrivet 27 januari 2010, 21:22:10

Titel: Mark kollektor, avstånd?
Skrivet av: Flurken skrivet 27 januari 2010, 21:22:10
Hej, min markslinga är tre parallella slingor på ca 150m styck. I marken finns en fördelare nedgrävd och fram/returledning till VP'n i källaren.
För några år sedan hade vi läckage vid fördelaren, en skarv fixade problemet akut.  :o

Tanken nu är att ta bort den gamla galvade fördelaren, skarva på de tre slingorna in i källaren och sätta ventiler och fördelning där. Gör jag en liten krök får jag dessutom tot >100m längre slinga.

Funderingar:
1. Är det dumt att skarva? Sex skarvar i marken, brukar dom läcka?
2. Vilket avstånd mellan slangarna behövs och spelar det någon roll på turordningen?
   Alltså: Slinga 1 F/R, Slinga 2 F/R, Slinga 3 F/R eller Slinga 1-3 F och sen 1-3 R.
3. När jag korsar dränering / avvattning vilket avstånd behövs emellan?
    Måste man alltid isolera för att inte riskera frysning.
4. Någon som har bra förslag på konstruktion av fördelaren?

Hälsningar Flurken.
Titel: SV: Mark kollektor, avstånd?
Skrivet av: nyland skrivet 29 januari 2010, 20:27:51
Hej..
1.Det bästa borde väl vara att ha så lite skarvar som möjligt, men nya fräscha borde ju var bättre än den gamla fördelaren....
2.avståndet bör nog vara ca 1.5-2m om du ska ha sträckan som aktiv..
3.isolera vid huset och om du passerar något som inte får frysa..
Ett annat alternativ kanske vore att göra en insp-brunn där du har fördelaren, så blir det lite mindre jobb.
Är slingorna lika långa borde du ju inte behöva så märkvärdiga justerventiler, vanliga kranar på slingorna blir nog bra...
Titel: SV: Mark kollektor, avstånd?
Skrivet av: Flurken skrivet 31 januari 2010, 20:36:22
Tack för ett svar.
1,5-2m mellan slangarna blir mycket på tre slingor! 9-12m bredd, ej möjligt.
Om man lägger framledningarna resp. returledningarna bredvid varandra borde väl avstånden gå att krympa?

Fördelaren ligger i en typ av brunn. Men eftersom den är "skabbig" och slanganslutningarna sitter på undersidan av den så bildas det en högpunkt. Får man in luft samlas den nog där.

Fler synpunkter tack, Flurken.


Titel: SV: Mark kollektor, avstånd?
Skrivet av: Bertil skrivet 31 januari 2010, 22:22:32
Bild på fyra borror med strypventiler. Här behövs strypning av en borra som är mycket kortare än dom andra.
Är slingorna ungefär lika långa behövs inte mycket för strypning...
Men kanske kulventiler om tex en slinga pajar kan det va bra att helt sonika stänga av den.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1125.10