Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 december 2023, 10:19:50 »

När man har värmepump som kör flytande kondenseringstemperatur så ska alla termostater stå på max öppet och värmen regleras av inställningarna i värmepumpen som ska vara så låg värmekurva som möjligt som ger en godkänd innetemperatur. Någon enstaka termostat kan möjligen användas om det blir för varmt i något rum men då är det bättre att strypa ner det fasta flödet till det rummet. Att tro att man kan köra temperaturerna upp och ner i med termostaterna i de olika rummen när man har värmepump är alltså helt fel.
Skrivet av: ballincrazy
« skrivet: 04 december 2023, 22:07:20 »

Hej,

Har en rx50 och en nedervåning med golvvärme där vi initialt hade problem med att ett av rummen blev några grader varmare än resterande rum.

Elektrikern började då med att ändra styrdonen(grå LK med blå ring) då dessa var inkorrekt monterade (fel styrdon på fel ventil). Efter detta så gick värmen ner i rummet som tidigare varit för varmt, men vi fick då också lägre värme i resterande rum. Nu så når egentligen ingen termostat upp till satt värme vilket tidigare inte var ett problem. Vi försöker felsöka rum per rum också genom att ställa upp ett termostat åt gången, men även om vi satt 30 grader på ett termostat verkar den inte vilja värma även om ikonen på termostaten säger att den gör det.

Jag är lekman och tycker felsökningen tar för lång tid. Vad kan vara fel här egentligen? Vad bör rörmokaren göra för felsökning?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!