Författare Ämne: Min retur temp fungerar inte?  (läst 1211 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Vedkubbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Min retur temp fungerar inte?
« skrivet: 12 oktober 2018, 07:11:32 »
Ställt på 24.5 men går förbi nedåt 21.8?

Utloggad Vedkubbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Min retur temp fungerar inte?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2018, 10:02:14 »
Löst. Det behöver vara minst 4 grader över faktisk retur temp så går pumpen igång.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1846
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Min retur temp fungerar inte?
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2018, 07:09:15 »
Tänkte just säga att du har två krav som kan bli motstridiga

- du har ställt in en önskad rumstemperatur
- du har ställt in en min retur

Om systemet reglerat in och uppnått önskad rumstemperatur så kan det ju kanske inte också tillgodose önskemålet om önskad min retur - om rumstemperaturen i så fall skulle bli för hög?
SÃ¥ vad prioriteras???
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Vedkubbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Min retur temp fungerar inte?
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2018, 10:40:54 »
Tanken är att ha grundvärme med min retur när jag eldar så golven inte blir trögkalla om rumstemperatur går över inställd temp.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1846
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Min retur temp fungerar inte?
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2018, 19:59:52 »
Jo men logiken går ju inte ihop. Om minretur fick bestämma skulle ju kanske inte rumstempen kunna hållas, den skulle kunna bli högre än inställt värde. Inställd rumstemp får nog anses ha högre prioritet än minretur

Problemet du upplever beror på att tempgivaren påverkas för mycket/för snabbt av din eldning. Om du redan har en extern givare så måste den vara placerad så den inte påverkas direkt av din brasa, tex nere i ett hörn, helst mot norrläge, i ett annat rum dit värmen från brasan inte når i första taget
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!