Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Rickepip skrivet 22 februari 2015, 13:00:19
-
Hallå,
Har för 2 veckor sedan installerat en Vaillant geoTherm plus som jag skulle behöva lite finjusteringshjälp med.
Problemet är att temperaturen oftast nattetid blir lägre (18.5 - 19.5) trots att jag inte har någon sänkning.
Har observerat att returen ligger på runt 27grader och värmepumpen är avstängd.
Min fråga är vad jag skall justera. Har kikat i inställningarna och kompressor start ligger på -120gradminuter och värmekurvan är 0.55 vilket betyder (35-36grader vid 0) vilket fungerar bra. Hade den ställt på högre innan och då hade jag för varmt inne.
Antal start och stopp under 2.5 veckors tid har varit 200 och 201timmar kompressortid.
Skall jag justera gradminuterna eller har ni några andra idéer?
-
Skiner solen in genom fönstren dagtid?
-
Endast i Vardagsrummet. Jag går dock efter en termometer i köket som ligger i skuggsida.
-
I så fall kanske du kan testa t ex -2.60 så kurvan blir lite brantare men lägre vid högre utetemp?
-
?
Här är en länk till en manual på nätet.
http://www.vaillant.se/downloads/documents/0020144999-00-151732.pdf
På sidan 43 finns en tabell på värmekurvor. Har höjt den något för att se ifall det blir bättre. Så nu står den på 0.65.
Mvh
-
?
Här är en länk till en manual på nätet.
http://www.vaillant.se/downloads/documents/0020144999-00-151732.pdf
På sidan 43 finns en tabell på värmekurvor. Har höjt den något för att se ifall det blir bättre. Så nu står den på 0.65.
Mvh
Aha, sänk rumbör lite också för att flytta ner kurvan något.
Det är inte säkert att denna siffran motsvarar innetemp, många hus behöver flytta ner kurvan lite just för att huset oftast inte behöver nån värme alls från 17-18 °C ute.