Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #30 skrivet: 18 oktober 2016, 20:23:29 »
Tänkte plocka bort skalet på innerdelen, hittar bara 2 skruvar Nertill, vad mer sitter det i för å kunna få loss?
« Senast ändrad: 18 oktober 2016, 20:25:59 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #31 skrivet: 18 oktober 2016, 20:39:59 »
Så ser de ut, nu borde ja ju kunna mäta, men vill fortfarande få bort locket.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #32 skrivet: 18 oktober 2016, 23:06:31 »
Sådär fick bort fronten tillslut, nu har jag rengjort hela pumpen med tryckluft och mätt temperaturen i hålet, det skiljer cs 5 grader mot inne temperaturen vid tillfället, man känner att det drar lite där så skulle nog må bra av att msn peta in lite mer isolering? Har precis monterat tillbaka allt och startat pumpen igen, jag börjar på 16 grader, sen får jag öka gradvis för att se om nån skillnad blivit
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #33 skrivet: 18 oktober 2016, 23:13:46 »
Drar det genom väggen så spelar det ingen roll hur mycket du än rengör, pumpen kommer inte att kunna reglera tempen som den ska i och med att draget lurar givaren så den tror att det är kallare än vad det egentligen är.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #34 skrivet: 18 oktober 2016, 23:20:00 »
Nä jag antog det, så ba fixa lite isolering imorgon och trycka dit.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #35 skrivet: 18 oktober 2016, 23:49:29 »
Försök även få dit lite fog efter isolering
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #36 skrivet: 18 oktober 2016, 23:53:22 »
Se till att du inte försöker trycka in isolering för våldsamt så du trycker ihop kondensslangen eller skadar den.
Kör du kyldtift med stopp i slangen eller hÃ¥l i slangen sÃ¥ kommer kondensvattnet rinna ut fram  eller vid genomföringen.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #37 skrivet: 18 oktober 2016, 23:56:44 »
Tackar för tipset :), förresten vad rekommenderar du, ska jag fogskumma istället för att peta in isolering och sen fogskumma längst in mot hallen, eller är de bättre peta in vanlig isolering och sen foga?
« Senast ändrad: 19 oktober 2016, 00:20:48 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #38 skrivet: 19 oktober 2016, 00:38:07 »
Personligen föredrar jag isolering och fog.
Kan vara ett rent helsike att demontera en maskin som har hålet fullt med fogskum och är man inte försiktig så kan det bli en del skador med fogskum vid för stora mängder eller skum på fel ställe
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #39 skrivet: 19 oktober 2016, 02:12:37 »
Latexfog är smidigt
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #40 skrivet: 19 oktober 2016, 17:13:49 »
Klantig som man är så ryckte man strömkabel innan man stängt av maskinen och nu efter tätning så blinkar innerdelen konstant :(, kan pcb kortet gått sönder?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #41 skrivet: 19 oktober 2016, 17:45:11 »
Fogat
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #42 skrivet: 19 oktober 2016, 21:18:05 »
Fick igång pumpen nu :), nu är de bara å testa å se om de funkar som de ska
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #43 skrivet: 20 oktober 2016, 06:58:51 »
Hmm verkar dessvärre vara samma problem fortfarande :(, får ringa nån service kille så får dom komma och kolla.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #44 skrivet: 20 oktober 2016, 08:36:28 »
Finns det någon som har några erfarenheter av firman tryckluftservice i Umeå? Tydligen dom som installerat pumpen
« Senast ändrad: 20 oktober 2016, 08:51:10 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!