Det löser nog inte ditt problem men du har numera nominellt 3x400V i ett normalt hushåll i Sverige. Det var 3X360V tidigare.

Det som gör mig konfunderad är den här 3x. Men du har rätt, det löser inget.
Men frågan är, är det ok att ta direkt från L1 L2 L3 innan omvandlaren och koppla på kompressorn utan att den blir bränt när tillför ström? Sen slå på och av inom en sekund, oavsett rätt riktning. Om den rör sig, då funkar den, kan leta vidare.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #46 skrivet: 19 december 2017, 23:25:07 »
Kan du ta en närbild på plint X3 på omformaren.
Troligtvis där den får manöver och ref

Jag har bilder på min telefon men osäker om det visar plint x3. Ska kolla. Annars bara i övermorgon är jag vid pumpen. Nu åker jag buss till Stockholm för att hämta en Renault Master som jag köpt på auktion! Jag är så glad för det blev jävligt bra pris! :)

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #47 skrivet: 19 december 2017, 23:27:37 »
Går nog bra en kortkort stund, men då får kompressor 3*400 50Hz istället för 3*165 60Hz

Hade varit mer intressant att hitta manöver och refsignal till omformare, förmodligen plint X3
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #48 skrivet: 20 december 2017, 00:16:19 »
Går nog bra en kortkort stund, men då får kompressor 3*400 50Hz istället för 3*165 60Hz

Hade varit mer intressant att hitta manöver och refsignal till omformare, förmodligen plint X3

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #49 skrivet: 20 december 2017, 00:27:22 »
Det funkar daligt med natet har.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #50 skrivet: 20 december 2017, 00:31:35 »
En till. Mer finns inte pa omvandlaren

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #51 skrivet: 20 december 2017, 05:53:17 »
plint X3 sitter på kort 102 och styr inverter

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #52 skrivet: 20 december 2017, 06:09:54 »

Da forstar jag. Det maste jag kolla nar jag kommer hem.  Tack, Don Pablo
« Senast ändrad: 20 december 2017, 06:39:29 av ionbaciu »

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #53 skrivet: 21 december 2017, 12:04:52 »
Här kommer foton på kort 102, man kan se X3 utgången, det är en sån telefon kabel kontakt.
Kabeln går därifrån till invertern, jag har markerat med pil på fotot. Det finns två små led lampor som blinkar vid aktivitet, en grön, en röd.
 Jag tog multimetern och provade om alla ledare i kabeln var hela. Det var dem, iallafall i somras.

 Beiv, var det  detta du menade med att ta en närbild pÃ¥ plint X3 pÃ¥ omformaren?
Se du skrev:
 "Sen borde det finnas manöversignal och hastighetsreferens till omformare som inte visas i elschemat. Räcker nog inte att enbart RE4 och K69 drar för att kompressor ska starta. Googla pÃ¥ omformaren. Har du tur är det digitala signaler för start/stopp. Kan ocksÃ¥ vara busstyrt, dÃ¥ e de trÃ¥kigare."
 Kan du utveckla lite?
Varför är det tur om det är digitala signaler? Vad kan göras då? Vad innebär busstyrt och varför är det tråkigt?
Tack!
Jag är hemma nu så ska forska mer.
« Senast ändrad: 21 december 2017, 12:08:56 av ionbaciu »

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #54 skrivet: 21 december 2017, 14:44:38 »
Med digitala signaler menar nog beiv att det är en diskret signal för varje funktion, dvs en signal som startar kompressorn, nån annan signal för hastighet osv. Med busstyrt menar man att man har få ledare och man skickar kodade kommandon på kabeln, ofta inkluderande en adress till enheten som förväntas utföra kommandot.

Du kan jämföra med ethernet, där man skickar paket med adress och data.

För att kunna felsöka ett bussystem måste man ha utrustning som man kopplar in på bussen och som kan avkoda kommandona och adresserna.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #55 skrivet: 21 december 2017, 15:33:19 »
 Tack för infot, tipo874. Jag hittat en PDF om invertern, massor av info, ska försöka läsa och se om jag fattar nÃ¥t.

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 746
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Olje letare worldwide
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #56 skrivet: 21 december 2017, 18:25:52 »
Måste ge Don Pablo en eloge' för hans engagemang i denna och även andra trådar, och naturligtvis alla andra som drar sina strån till stacken med erfarenheter och så.
Fantastiskt att denna sidan finns, och då skall även Rickard ha en släng av eloge'n för att även han orkar att hålla det igång....

Ursäkta att det blev lite "off topic"...

Med vänlig hälsning,
Olof
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #57 skrivet: 21 december 2017, 19:13:59 »
Nej, det är inte alls off topic. Jag kan nästan inte tro att folk kan vara så generösa och spilla tid på att hjälpa andra. Normalt sätt ska jag betala 90.000 för en ny pump istället. Men ack nej, jag ger mig inte tills jag antingen fixar den eller köper en annan begagnad pump. :)
 Sen, jag drar mig för att visa uppskattning och sÃ¥, som utlänning det är lätt att man har fel ton, lÃ¥ter fjäskig eller oärlig pÃ¥ nÃ¥t sätt, när egentligen kan vara bara en känsla för sprÃ¥k som är problemet. Efter 30 Ã¥r i Sverige jag ändÃ¥ mÃ¥ste tänka tvÃ¥ gÃ¥nger om inte det jag säger lÃ¥ter korkad pÃ¥ svenska.
 
« Senast ändrad: 22 december 2017, 02:27:34 av ionbaciu »

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 746
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Olje letare worldwide
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #58 skrivet: 21 december 2017, 19:40:39 »
Ja, får du inte igång den med den hjälpen du får här.... Ja, då är det nog så att den är körd, men det verkar inte som att vi är där ännu iaf! :)

Och skulle det gå "i dass" ursäkta uttrycket, så finns det massor av andra saker att välja av! :)

Jag själv har installerat några Mitsubishi Ecodan och Daikin, och tycker de är bra. Kan man installera själv är de kostnads effektiva, men du är inte där ännu och jag hoppas du får igång din pump... För ett pumpbyte i Juletid är inget man vill veta av...
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #59 skrivet: 21 december 2017, 19:42:15 »
Jag håller på att djävlas med en likadan pump på jobbet, har haft inverterlarm 112 och 103, 112 var kommunikationsproblem, och jag följde x3 kabeln, och den var lös på kort 102, och då försvann 112, men fortfarande gäckar mig inverterlarm 103, och enligt nibe, kan det komma av att kompressor får jobba alldeles för hårt, och märkte på loggarna att den löst 3 ggr på vv och 1 gång på värme, så dök på 3 vägsventilen, och visst, den gick trögt som fasen, så bytte den, men felet kvarstår, dock inte lika frekvent, Nåja påt igen imorgon.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!