VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Orchids skrivet 29 april 2016, 23:00:10

Titel: IVT 380 - Säkringen går
Skrivet av: Orchids skrivet 29 april 2016, 23:00:10
Hej!
Har en IVT 380 från -99 (tror vi, kåken byggdes då) som har fungerat i stort sett klockrent från att vi flyttade in (hösten 2014) tills igår.
Nu har säkringen börjat gå. Håller en kvart vid omstart innan den går igen.
Har fyllt på vatten till rätt tryck, gjort rent kondenssladden, rensat filtret (gör nog inte mycket i sammanhanget, men ändå) och tryckt på återställningsknappen för elpannan. Samma resultat med att säkringen löser ut efter en kvart ändå.
Således, ingen golvvärme på bottenplan och inget varmvatten och serviceverkstaden vaknar först på måndag igen.
Någon idé om vad som gått åt skogen med maskinen och i så fall om vi glömt något annat som kan vara värt att testa för att få igång det hela igen?
Titel: SV: IVT 380 - Säkringen går
Skrivet av: svenske kocken skrivet 29 april 2016, 23:09:22
Känner du ingen elektriker som kan komma mäta elpatronerna och ev koppla bort om någon slinga är felande?
Titel: SV: IVT 380 - Säkringen går
Skrivet av: Orchids skrivet 29 april 2016, 23:38:12
Känner du ingen elektriker som kan komma mäta elpatronerna och ev koppla bort om någon slinga är felande?

Nope, tyvärr. Vi blev varnade när vi flyttade in att den kunde sluta fungera närsomhelst pga åldern men enligt servicebolaget så var det osannolikt att den skulle dö utan förvarning.
Men nu gör den det, även om vi kan återuppliva den 15 min åt gången.
Den visar däremot ingen indikation på att det är fel på den. Allt lyser grönt och inga felmeddelanden på skärmen.
Titel: SV: IVT 380 - Säkringen går
Skrivet av: purjo__ skrivet 30 april 2016, 07:30:45
Är det när kompressorn startar som säkringen går eller när elpatronen kopplas in?
Titel: SV: IVT 380 - Säkringen går
Skrivet av: Orchids skrivet 30 april 2016, 09:51:45
Jag är faktiskt osäker på det. Hur vet jag vilket det är?

Däremot kan jag säga att jag kopplade på manuellt läge och golvvärmen kom igång utan att säkringen bröts.
Men trevägsventilen gick inte att klicka upp utan den åker bara ner hela tiden. Däremot verkar vi ha varmvatten för tillfället men det är frågan om det är sånt som redan ligger uppvärmt i vvb eller om det värms upp konstant.
Titel: SV: IVT 380 - Säkringen går
Skrivet av: Carl N skrivet 30 april 2016, 10:08:09
Hej!
Jag tror den har värmesköldar till VVB:n som värmer varmvattnet i manuellt läge.
Och funkar det att köra på elpatron är det troligen kompressorn som gett upp.
Titel: SV: IVT 380 - Säkringen går
Skrivet av: purjo__ skrivet 30 april 2016, 11:33:10
Ja. Det är säkert en startfördröjning på 15 minuter innan kompressorn går igång och säkringen löser. Kör den på enbart el och se om det funkar.
Titel: SV: IVT 380 - Säkringen går
Skrivet av: Orchids skrivet 30 april 2016, 14:52:17
Ja. Det är säkert en startfördröjning på 15 minuter innan kompressorn går igång och säkringen löser. Kör den på enbart el och se om det funkar.
Titel: SV: IVT 380 - Säkringen går
Skrivet av: Stefan Skoglund skrivet 17 december 2016, 17:51:36
Hej!
Jag tror den har värmesköldar till VVB:n som värmer varmvattnet i manuellt läge.
Och funkar det att köra på elpatron är det troligen kompressorn som gett upp.

Det enda som kan slå på vattenberedarens värmesköldar i en 480 är automatiken.
Manuellt läge på värmetermostaten intill till-och-från brytaren knäcker strömmen till automatiken.

Det här felet skulle eventuellt kunna vara i någon av slingorna men jag är hyfsat säker på att startfördröjningen för kompressorn är 15 minuter. Ryck loss småkablarna till avfrostningsvakten på kompressorhylan och dela dem (isolare de från varandra) borde klara av att blockera kompressorn.

Ser dock nu att inlägget är gammal skåpmat...