Författare Ämne: Problem/fundering kring varmvatten - ecoheat410  (läst 3561 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Papabomba

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem/fundering kring varmvatten - ecoheat410
« Svar #15 skrivet: 01 november 2018, 08:53:44 »
Idag startat kompressorn när den temp sjunker 5 grader under börvärde i någon av tankarna. Är det en idé att höja den gränsen? Dvs kompressorn får gå längre stunder men antalet starter bör minska!

 Ska testa logga med USB och be nÃ¥gon kika pÃ¥ det.

Bättre sent än aldrig!

Har loggat några dagar på USB men själv kan jag inte utläsa något av det. Här följer iaf filerna.

Utloggad Wilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • CTC EcoHeat 308
SV: Problem/fundering kring varmvatten - ecoheat410
« Svar #16 skrivet: 02 november 2018, 12:02:24 »
Här kommer formatet, Stämmer inte längre hundra dom har lagt till kolumner i din fil.

Vad har du för kurva inställt?

Hur är hur är cirkulationspumpen ställd?

Du verkar ligga på startfördröjning hela tiden.
« Senast ändrad: 02 november 2018, 12:53:34 av Wilton »

Utloggad Papabomba

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem/fundering kring varmvatten - ecoheat410
« Svar #17 skrivet: 02 november 2018, 13:24:06 »
Här kommer formatet, Stämmer inte längre hundra dom har lagt till kolumner i din fil.

Vad har du för kurva inställt?

Hur är hur är cirkulationspumpen ställd?

Du verkar ligga på startfördröjning hela tiden.

Blir en del startfördröjning. Framförallt vid dusch eller längre spol av varmvatten.

Kurva 50 och cirk.pump på läge "1" av 3 möjliga

Utloggad Wilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • CTC EcoHeat 308
SV: Problem/fundering kring varmvatten - ecoheat410
« Svar #18 skrivet: 02 november 2018, 14:54:09 »
Skumma är att du förbrukar 5 grader på 10min i hela första logg filen.
Övre tanken ser helt ok ut, det är undre du hela tiden laddar.

20181027   03:34   1   -1.0   61   45   40   34   ON
20181027   03:34   1   -1.0   61   46   40   34   -
20181027   03:45   1   -1.0   61   40   40   34   -
20181027   03:45   1   -1.0   61   39   40   34   ON
.....
20181027   20:46   1   -1.0   58   45   40   34   ON
20181027   20:46   1   -1.0   58   46   41   34   -
20181027   20:57   1   -1.0   58   39   40   34   -
20181027   20:57   1   -1.0   58   39   40   34   ON

Utloggad Papabomba

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem/fundering kring varmvatten - ecoheat410
« Svar #19 skrivet: 02 november 2018, 17:37:45 »
Skumma är att du förbrukar 5 grader på 10min i hela första logg filen.
Övre tanken ser helt ok ut, det är undre du hela tiden laddar.

20181027   03:34   1   -1.0   61   45   40   34   ON
20181027   03:34   1   -1.0   61   46   40   34   -
20181027   03:45   1   -1.0   61   40   40   34   -
20181027   03:45   1   -1.0   61   39   40   34   ON
.....
20181027   20:46   1   -1.0   58   45   40   34   ON
20181027   20:46   1   -1.0   58   46   41   34   -
20181027   20:57   1   -1.0   58   39   40   34   -
20181027   20:57   1   -1.0   58   39   40   34   ON

Vilka orsaker kan ligga bakom att nedre tank tappar temp så snabbt tror du?

Utloggad Wilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • CTC EcoHeat 308
SV: Problem/fundering kring varmvatten - ecoheat410
« Svar #20 skrivet: 03 november 2018, 08:40:46 »
Vet inte riktigt, en skillnad som jag har på mitt system är att jag har mindre delta på fram/retur nu när det inte är så kallt för att få ett 'normalt' delta vid kallare väder, men det kanske är olika från system till system. Jag har kurvlutning 44.
Hur står shunten? är den nära mitten?
Känns som att den borde ha shunten nästan helt öppen utan att gå mot övre för att 'tömma' undre tanken så fort, för att ditt delta är är bra. Själv så hade min pump svårt att värma när deltat blev högre, började räkna shuntöppning mot övre.
Hade jag GISSAT så kanske ett steg högre på cirkulationspumpen för att få ett lägre delta nu när det är varmare MEN då ändrar
du förutsättningarna för elementen och det höll ja själv på med länge innan jag fick till något och det är ett jävla jobb tyckte jag själv.

Kan ju vara bra att höra med CTC supporten om vad dom har för erfarenheter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!