0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Rucka samtidigt på stiften på rad.ventilenfram o tillbaka massor av gånger....
Cirkpumpen står vad jag förstår i läge III. Skall jag vrida denna skruv till läge II? Finns det några risker med detta? Måste jag invänta viloläge på kompressorn eller tom stänga av vp. Hur viktigt är det att gå från 5 till 7? Finns det någon anledning till att installatören tycker att värde 5 duger? Slitage? Effekten blir väl bättre vid 7 än vid 5? Hur påverkar denna sänkning de kalla radiatorerna (nedan)?Det gick inte att få igång de två radiatorerna trots att jag stängde av alla andra termostater och höjde trycket och luftade (utan att få ut någon luft). Även ledningarna till dessa radiatorer är kalla. Stiften är ute, men jag skall hacka lite till.
VB-diffenHuset är ganska stort. Finns det inte risk att läge II på cirkpumpen gör att cirkulationen försämrasytterligare?
Krånglande radiatorerNu har jag testat nästan allt man kan för att få igång de två radiatorerna. Det sista var att jag satte kurvan på 7 och stängde av alla andra teromostater - men inte kom det någon värme till radiatorerna. Nöjligen är det så att det inte gick att stänga av radiatorerna för många av dessa var fortfarande jättevarma efter fyra timmarRören som leder upp till dessa radiatorer är smalare än övriga rör i huset (ngn klantig röris?). Min tanke är att detta kan göra att vattnet inte "söker sig dit" nu med de nya cirkpumparna. Vad säger ni, sakall jag sätta upp en separat cirkpump för dessa två radiatorer?
Ja, jag har både en extern och en intern cirkpump. Jag har släppt ut några liter vatten, men det kommer ingen värme - ens till något rör. Ännu mindre till radiatorerna. Tömmer jag radiatorerna eller kommer det nytt, men kallt, vatten till dom på något sätt?
Jag kan alltså öka vb-diffen genom att gå til läge II på den interna cirkpumpen - utan att cirkulationen i huset försämras?
Det klarnar nu lite. I samband med utbyggnad av huset för ca 10 år sedan drogs vissa ledningar till radiatorer på övervåningen, som sagt, med tunnare rör än det övriga huset. Det verkar vara obalans i systemet. I vissa radiatorer är genomströmningen på tok för hög och i andra för låg. Det är till dessa ej fungerande radiatorer som de tunna rören går. Igår gick det att få igång de "stillastående" radiatorerna genom att strypa flödet på många andra ratiatorer. Men detta fungerade bara en kort stund när värmen var mycket hög i systemet. Det obalanserade systemet verkar vara för känsligt nu. Det gick bra med oljeeldningens höga vattenvärme, men inte lika bra nu med bergvärmepump. Jag har nu fått ett förslag som går ut på att skaffa en större extern cirkpump och strypa flödet i systemet på två ställen centralt.