Titel: Hjälp med thermia Atria optimum (is problem)
Skrivet av: Kanglou skrivet 21 februari 2012, 19:04:39
Hej! Har en thermia Atria optimum luft vatten pump som jag har haft i 4år.Fungerar klockrent vår,Sommar,Höst men så klart på vintern får jag väldigt mycket is både inne i "burken" och på baksidan på flänsarna.Har mailat lite med thermia Sverige och tydligen är det väldigt noga med hur man blandar kylvätskan i detta fall etylen glykol och det SKA vara exakt-32 hur kollar man det?Jag har nu blandat 50/50 dvs den klarar upp till -38.Det som händer då säger dom som vet är att vätskan blir trögflytande.Han sa även till mig att kolla brine in/ut så det stämmer med va som står på displayen.Ska man då mäta med en ir mätare (röd punkt)?Kan man kolla med något instrument vad etylenglykolen håller för - grad nu i behållaren?Samt kan man på något enkelt sätt tömma systemet och fylla i rätt - grader beständigt etylenglykol? Blev många fråger det där men måste försöka få ordning på det här nu. Med vänlig hälsning, Daniel
Titel: SV: Hjälp med thermia Atria optimum (is problem)
Skrivet av: Lmf skrivet 21 februari 2012, 19:31:50
Temp brine in och ut skall du kunna kolla på pumpen i mågon meny

Etylenglykol kan man kontrollera med en glykolprovare som man har till bilar
finns från 25:- och uppåt (frågan är bara hur nogranna de är)
En 50/50 blandning borde klara ca -34 eller -35°C

Vet du systemets totala volym kan du räkna ut hur mycket vatten du skall fylla på för att få blandningen till -32°C.
Titel: SV: Hjälp med thermia Atria optimum (is problem)
Skrivet av: Kanglou skrivet 21 februari 2012, 20:24:52
Ang kollen på brine in /ut så ville han att man skulle gämföra det som står i displayen på beredaren och mäta på rören som går ut (2st) till utedelen.För att se så dom stämmer överäns annars så kanske man ska jusistera på beredaren så det stämmer överäns med rörens temp?Ja detta med blandningen av kylvätskan verkar ju vara en riktig bökig grej eller rättare sagt jäkligt noga att det verkligen blir -32 fick tydligen inte fela mer än -+ 1 grad.Men kan det verkligen påverka isbildningen på utedelen?