Vet inte om bilden ljuger, men hur lång är den långa radiatorn??? Ser ut att vara lång.Hoppas allt löser sig för dig.
Ny fråga: en granne i området kom förbi och frågade varför de använt sådana slangar och menar på att man borde använt diffuflex. Han menar att diffuflex är diffusionstäta (precis som det låter) och att mina heacoflex inte är det vilket han menar betyder att det kommer in syre i vattnet utifrån i vattnet och att det på sikt inte är bra osv... förstod inte honom helt o hållet.. Här här produktblad till den typ jag har nu https://onnshop.onninen.se/beulco-armatur-heacoflex-slang-25-0-6mr-r-in-in-rfr-6200/p/APK137här är produktblad till den typ som grannen syftar på: https://onnshop.onninen.se/beulco-armatur-diffuflex-slang-20-0-4m-r-r-in-in-rfr-6000/p/CBN501Min nuvarande har innerslang av EPDM och diffuflex har innerslag av Butyl. hur stor roll spelar detta? På onsdag ska de komma för att tömma systemet och dra om lite på vinden och isolerar rör till utedelen mm...
Min nuvarande har innerslang av EPDM och diffuflex har innerslag av Butyl. hur stor roll spelar detta?
EPDM verkar ha 10-20 gånger högre permeabilitet för syre än butylgummi. Det faktum att det är övertryck i systemet spelar ingen roll. Det är partialtrycksskillnaden för gasen som diffunderar genom materialet som avgör flödet in i slangen. Då partialtrycket av syre utanför slangen är 0,2 bar (20% syre i luften) och inne i slangen nästan noll, syret reagerar ju med järnet, blir det ett flöde av syre in i slangen även om vattentrycket är många bar. Vattentrycket påverkar bara flödet av vatten ut genom slangen.