VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Oscar W skrivet 26 december 2023, 08:23:21

Titel: Problem med CTC Ecoair - hur manuellt öppna shunt?
Skrivet av: Oscar W skrivet 26 december 2023, 08:23:21
Hej och god jul alla!

Vi har fått problem med vår Ecoair nu under julhelgen och hoppas att någon skall kunna hjälpa mig att komma runt det. Så vitt jag kan se tror pumpen att det är sommarväder utomhus och slår ifrån. Temperaturen i pannan är densamma och om jag går in i menyn och väljer att manuellt öppna shunten går värmen ut och elementen blir varma på några minuter. Problemet är att shunten inte stannar öppen, utan stängs igen strax därefter.

Skall försöka få ut en tekniker, men är det någon som vet hur jag går tillväga för att shunten inte skall stängas igen strax efter att jag manuellt öppnat den i menyn? Huset börjar bli rejält kallt...

Tack på förhand, och god fortsättning!
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair - hur manuellt öppna shunt?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 26 december 2023, 10:47:05
Kan du se tempen från VP. Kan vara en kortslutning på kabeln till utegivaren eller framledningsgivaren. då kan  regleringen tro  att det är för varmt och shunten stänger.
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair - hur manuellt öppna shunt?
Skrivet av: Josth skrivet 26 december 2023, 11:06:28
Hej och god jul alla!

Vi har fått problem med vår Ecoair nu under julhelgen och hoppas att någon skall kunna hjälpa mig att komma runt det. Så vitt jag kan se tror pumpen att det är sommarväder utomhus och slår ifrån. Temperaturen i pannan är densamma och om jag går in i menyn och väljer att manuellt öppna shunten går värmen ut och elementen blir varma på några minuter. Problemet är att shunten inte stannar öppen, utan stängs igen strax därefter.

Skall försöka få ut en tekniker, men är det någon som vet hur jag går tillväga för att shunten inte skall stängas igen strax efter att jag manuellt öppnat den i menyn? Huset börjar bli rejält kallt...

Tack på förhand, och god fortsättning!

Hej! EcoAir står ute och har ingen shunt men inomhusmodulerna EcoEl och vissa EcoZenith har shunt. Och shunten är av en avancerad typ, bivalent shunt, för att den ska kunna ta värme både från den undre och den övre tanken. Bra om du kan få fram exakt modellbeteckning och installationsår på inomhusmodulen(?)
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair - hur manuellt öppna shunt?
Skrivet av: HBerggren skrivet 26 december 2023, 11:51:55
Om det skulle vara en shunt, med randig ratt i plast, då trycks den in och sen vrids. Om det är en gummerad ratt, annars slät, då dras den ut ett klick, sen är det bara att vrida manuellt.
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair - hur manuellt öppna shunt?
Skrivet av: Oscar W skrivet 26 december 2023, 18:39:19
Jag förstod inte att det var olika självstående delar...  .,;-

Pannan är då jag en EcoEl med tillkopplad EcoAir. Jag har nu nollställ till fabriksinställningar, men det är samma bekymmer. Som sagt, om jag går in i inställningarna och går till manuell öppning av shunt och "slår till" öppningen blir som sagt elementen varma, men den stängs igen innan det blir någon värme i huset...

Jag kan inte komma på något smidigt sätt att koppla förbi den automatiska styrningen. Pannan bygger värme utan problem, det är bara att den tror att huset är varmt...

Väntar på att få tag ut en tekniker, men det hade varit skönt att slippa frysa under tiden.
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair - hur manuellt öppna shunt?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 26 december 2023, 18:48:00
Kolla in var framledningsgivaren sitter, troligtvis på ett rör som blir varmt när du kör manuellt, Den kan ha gett sig. Om jag inte missminner mig så har givarna samma värde och går att skifta på plint

Var i landet är du
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair - hur manuellt öppna shunt?
Skrivet av: Josth skrivet 26 december 2023, 19:18:40
Jag förstod inte att det var olika självstående delar...  .,;-

Pannan är då jag en EcoEl med tillkopplad EcoAir. Jag har nu nollställ till fabriksinställningar, men det är samma bekymmer. Som sagt, om jag går in i inställningarna och går till manuell öppning av shunt och "slår till" öppningen blir som sagt elementen varma, men den stängs igen innan det blir någon värme i huset...

Jag kan inte komma på något smidigt sätt att koppla förbi den automatiska styrningen. Pannan bygger värme utan problem, det är bara att den tror att huset är varmt...

Väntar på att få tag ut en tekniker, men det hade varit skönt att slippa frysa under tiden.

Om det är EcoEl V2 med gamla ESBE-shunten så poppar ju ratten automatiskt ut igen till automatiskt läge när shuntmotorn passerar läget som ratten står på. Men det går att ställa in minsta tillåten framledningstemperatur i installationsmenyn enligt manualen och då kan man ju köra på det och använda ganska många (men inte alla) termostater i huset om det råkar bli för varmt.