Skrivet av: zoogian
« skrivet: 16 april 2009, 23:52:00 »

den tanken vi har ligger på ca 5000 kr, och den går också koppla som arbetstank, den har två inlopp resp utlopp.

mycket möjligt att vi kommer använda den tillsammans med golvvärme i framtiden, men som sagt, just nu bara som extra volym.

vi får se hur det funkar.. inte igångkört än...

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 april 2009, 22:44:30 »

Carl N:
Tack till dej också. Betyder ditt svar att volymtank endast behövs om jag installerar golvvärme?


Jepp, jag tycker väl inte att en volymtank behövs i dagsläget.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 16 april 2009, 22:35:38 »

zoogian:
Tackar för infon. Alltid kul att veta vad andra fått för råd av installatören.

Carl N:
Tack till dej också. Betyder ditt svar att volymtank endast behövs om jag installerar golvvärme?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 april 2009, 07:41:09 »

Vill du ha golvvärme på sommaren också så kan en tank vara bra. Om tanken kopplas som en arbetstank med extra cirkpump så kan du stänga värmen till radiatorerna och bara ha golvvärme på sommaren.
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 15 april 2009, 00:14:49 »

hej

vi har just installerat, eller håller på att avsluta.. (även vi har konverterat till vattenburet från el via ventilationen)

vi satte in en volymtank, dels för att få upp jämnare och längre gångtider samt minimera knäppningar i rören.

har räknat ut att vi har ca 120 liter i systemet inkl rör, med tanken får vi 220 liter.

IVT/Thermia säljer en nätt liten sak med diameter 40 cm som Borö gör.

Skrivet av: Elmer
« skrivet: 14 april 2009, 23:21:48 »

Glömde bifoga de utlovade filerna huvuddunk Kommer här.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 14 april 2009, 23:07:46 »

Hej,

Försöker hänga med här på forumet för att optimera min värmepump. Vad jag har syns i min profil.
Frågan jag vill ställa är: Behöver jag en volymtank? Eller är pumpen för klen?

Lite bakgrundsinformation:

I samband med installationen av värmepumpen så konverterades huset till vattenburet.
Radiatorerna är dimensionerade enligt 55/45. Radiatorvolymen är 91 liter. Rörsystemet rymmer ca. 23 liter.Har ingen golvvärme, men funderar på att installera detta i 12 kvm bastu/dusch på källarvåning, 5 kvm hall på entrevåning samt 8 kvm badrum på övervåning. Isåfall åker 3 av mina 21 radiatorer ut.

Kör sedan 2 år tillbaka på värmekurva 7, förskjutning -2. Funkar ganska bra, blir lite varmt inne vid -15 och lägre.
Har ställt om följande parametrar:
Startvärde kompressor (menu 5.4) = -120 (fabriksinställn.= -60)
Startvärde tillsats (meny 9.1.1) = -500 (fabriksinställn. = -400)
Maxtid VV-period (meny 1.3) = 25 min (fabriksinställn. = 20 min)
För övrigt fabriksinställningar...

Driftdata för de 3 första åren:
Kompressortid
i timmar
Antal
starter
Tillskottstid
i timmar
År1 3456566662
År2 33026492102
År3 3826658276

Inkommande köldbärartemp under slutet av värmeladdningscykel är -0,5 grader de kallaste dagarna. Diffen mellan KBin och KBut är mellan 3,5 och 4 grader. Köldbärarpumpen går på maxfart.
Diffen på värmebäraren är mellan 6 och 7 grader i slutet på värmeladdningscykeln. Cirk.pumpen går på lägsta fart.
Har aktiverat legionellakörning var 3:e dag för att få extra varmvatten, vilket förmodligen kan förklara en hel del av mitt eltillskott. Varmvattenladdning står för ungefär 30% av drifttiden för kompressorn.
Värmepumpen verkar klara ner till ca. -10 grader utan tillskott

I min offert finns följande information:

SYSTEMDATA
Elförbrukning (95%) = 25000 kWh/år
Nettoenergibehov (exkl HH-el) = 23750 kWh/år
Varmvattenbehov (ingår ovan) = 3500 kWh/år
Effektbehov = 8,4 kW
Årsmedeltemperatur = 5,7 ºC
DUT = -24 ºC
Inomhustemp. = 21 ºC
Sol o personvärme täcker från ca. = 17 ºC
Framledningstemp. vid DUT = 55 ºC
Returledningstemp vid DUT = 45 ºC
ENERGIFÖRBRUKNING VÄRMEPUMP
Avgiven energi värmepump = 23157 kWh/år
Drivenergi värmepump = 6382 kWh/år
Tillsatsenergi netto = 589 kWh/år
Tillsatsenergi (El, 95%) = 620 kWh
Rek. tillsatseffekt, netto = 3,6 kW
Energitäckningsgrad = 98%
Effekttäckningsgrad = 57 %
Värmepumpen täcker till ca. = -10 ºC
KOLLEKTORDATA
Aktiv borrhålslängd = 119 m
Specifikt energiuttag = 146 kWh/m
Specifikt effektuttag = 36 W/m
Lambdavärde = 3,0 W/mK
Köldbärartemperatur in (medel) = 0 ºC
Köldbärare temperaturdifferens = 3 ºC

Bifogar några kurvor som visar lite typiska driftdata från en relativt kall månad med några dagar med milt väder där det går att se hur antalet starter ökar markant när det närmar sej +/-0 grader.

Hoppas det inte blev för mycket fakta.
Några bra råd?

/Elmer

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren