« skrivet: 24 februari 2020, 16:21:55 »
Vi har en NIBE 750F, men tyvärr ger den för liten mängd varmvatten för vårt hushåll (tidigare ägare som satt in den - de var inte lika många), trots att den är konstant ställd i lyxläge. Det är framför allt vid bad som vattnet inte räcker till såklart. Vi kollar på alternativ..

1.
Koppla en ny VVB i serie efter 750F, som verkar vara görbart efter att ha läst diverse trådar här på forumet. Dock är utrymmet begränsat i tvättstugan, så inte det optimala...

2.
Jag har då förstått att man kan höja vad Lyxlägets temperatur ska vara i service-menyn. Risken för skållning blir då större vad jag förstår, men gäller det även om man har en blandningsventil efter 750F? Finns det nåt annat sätt att ta ner den risken?

Min tanke är att om man låter patronen jobba mer i den befintliga Niben, så borde det vara jämförbar driftkostnad som att sätta in en ny VVB som håller tempen med egen patron - om så är fallet är det ju billigare att slippa en ny installation (som dessutom tar plats som inte finns...).

- Finns det några andra nackdelar (förutom ökad driftskostnad såklart) att höja upp MaxTemp i 750F?

Tacksam för all vettig input!

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 750F - Höja maxtemp på vatten
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2020, 17:14:19 »
Det går att höja Lyx-läget stopptemperatur till 65°C men åtminstone över 60°C blir det nog enbart el-patronen som går (tyvärr saknas en tydlig uppgift om detta). I kranen blir det säkert bara drygt 60°C så skållningsrisken är inte särskilt stor. Man kan ju ställa lyxläget högt och schemalägga lyx till de tider det behövs och ha normalt annars.

Ett annat alternativ är en extra varmvattenberedare NIBE VPB 200 utan elpatron. Då delas värmekörningen mellan den inbyggda tanken, VPB200 samt golvvärme och radiatorer. Ska helst finnas plats för VPB200 till vänster om F750.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: NIBE 750F - Höja maxtemp på vatten
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2020, 21:51:34 »
Det går att höja Lyx-läget stopptemperatur till 65°C men åtminstone över 60°C blir det nog enbart el-patronen som går (tyvärr saknas en tydlig uppgift om detta). I kranen blir det säkert bara drygt 60°C så skållningsrisken är inte särskilt stor. Man kan ju ställa lyxläget högt och schemalägga lyx till de tider det behövs och ha normalt annars.

Ett annat alternativ är en extra varmvattenberedare NIBE VPB 200 utan elpatron. Då delas värmekörningen mellan den inbyggda tanken, VPB200 samt golvvärme och radiatorer. Ska helst finnas plats för VPB200 till vänster om F750.

Kompressorn orkar till 53-54 grader sen stannar den med larmet ”hög kondensor xxx”. Allt över detta är ren elpatron.

Jag hade satt lyxtempen till säg 60 och aktiverat 1h innan upptapp av bad och sett om det hjälper. Jämfört med ytterligare utrustning är detta smidigast.

Serviceläget nås genom longpresss på returpilen.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: NIBE 750F - Höja maxtemp på vatten
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2020, 09:14:38 »
Oavsett lösning, jag skulle aldrig köra ut 60-gradigt vatten direkt till kranarna, jag skulle definitivt installerat en blandningsventil på utgående VV
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!