Författare Ämne: Shuntproblem Fighter 360P  (läst 5591 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pellix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntproblem Fighter 360P
« Svar #30 skrivet: 23 februari 2020, 19:56:58 »
Shuntmotorn rör sig åt fel håll motsatt mot vad den ska om det är som du skriver ovan. När man vill ha varmare i huset och ökar värmekurvans förskjutning ska shunten öppna sig och när man vill ha kallare och minskar värmekurvans förskjutning ska shunten minska/stänga sig.

Mystiskt att den inte fått upp temperaturen i tanken på 3 timmar Sc:,h Bra att veta att cirkulationspumpen står still i 360P som den ska. Den plus en backventil på returröret till 360P (sitter den där som den ska?) ska göra att det inte sker någon värmevattencirkulation genom 360P när FJVM är aktiv oavsett vad shunten i 360P står på. Låter så konstigt att du ska behöva vrida shunten till 0 om det inte är något fel på backventilen. Vad visar förångnings- och avluftstemperaturerna i 360P?

Kan shunten helt enkelt blivit felaktigt installerad när den byttes?
Enda backventilen det står om i instruktionsboken på 360P är nr 49 på bifogad bild, och den verkar sitta som det ska, men vet inte om den funkar? Det svarta vredet är väl också påfyllning av vatten och det funkar.

Förångning: 6,6
Avluftning: 4,9
Frånluft: 22,5

Expansionsventil, kompressor och förångare bytta för ett år sedan.

Testade att vrida shunten manuellt från 6 till läge  0. FJVM fortsätter ge tillskott och pumpen går. Framlednnngstemp sjönk först från 31 (31) till 29 och jobbade sig sedan upp igen. Under tiden har vv-givare gått från 36 till 41 grader. Pumpen i 360 står fortsatt still så shuntens läge spelar roll även fast FJVM ger tillskott.
« Senast ändrad: 23 februari 2020, 20:21:04 av Pellix »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Shuntproblem Fighter 360P
« Svar #31 skrivet: 24 februari 2020, 09:36:22 »
Ok då är den väl renoverad och första kompressorn höll i 11 år(?) Förångningstemp, avluftstemp och frånlufttemp är ju normala för när kompressorn arbetar. Backventilen du visar är för påfyllning av värmevatten från kallvattnet. Då är det viktigt att gammalt värmevatten inte kan rinna tillbaka till kallvattenröret om det t.ex. blir avbrott på vattenförsörjningen och man försöker fylla värmesystemet. Den backventil jag tänker på installeras när man installerar FJVM men sitter på returledning in till 360P. På schemat nedan sitter den mitt under 360P men i verkligheten kan den sitta någon annanstans.

Shunten borde inte kunnat bli fel installerad för det finns en färdig kantkontakt till kretskortet men kanske någon klippt elledningen till shunten och kopplat ledare för ledare? Hur som helt måste det ändras så den arbetar och rätt håll.
« Senast ändrad: 24 februari 2020, 09:45:27 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Pellix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntproblem Fighter 360P
« Svar #32 skrivet: 24 februari 2020, 18:53:09 »
Ok då är den väl renoverad och första kompressorn höll i 11 år(?) Förångningstemp, avluftstemp och frånlufttemp är ju normala för när kompressorn arbetar. Backventilen du visar är för påfyllning av värmevatten från kallvattnet. Då är det viktigt att gammalt värmevatten inte kan rinna tillbaka till kallvattenröret om det t.ex. blir avbrott på vattenförsörjningen och man försöker fylla värmesystemet. Den backventil jag tänker på installeras när man installerar FJVM men sitter på returledning in till 360P. På schemat nedan sitter den mitt under 360P men i verkligheten kan den sitta någon annanstans.

Shunten borde inte kunnat bli fel installerad för det finns en färdig kantkontakt till kretskortet men kanske någon klippt elledningen till shunten och kopplat ledare för ledare? Hur som helt måste det ändras så den arbetar och rätt håll.

Misstänker att backventilen är den jag tagit bild på här?
Hur som helst så är det ju konstigt att det spelar roll hur jag ställer shunten samtidigt som den kallar på värme från FJVM.
Tycker liksom inte att den ändå fungerar fel, när den väl har styrts automatiskt så funkar allt perfekt men tidigare så har det ibland inte funkat åt ena hållet och nu funkar det inte åt nåt håll.
Hur fan ska jag lyckas förklara detta för nån tekniker som ska felsöka, det kommer ju ta en vecka att hitta felet..???

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntproblem Fighter 360P
« Svar #33 skrivet: 24 februari 2020, 19:05:01 »
Skruva isär motorn och se efter så det inte är glapp eller kallödning i den, då kan det bli vad som helst i funktion, idag fungerar om 10 minuter nej , finns ingen logik i det 

Utloggad Pellix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntproblem Fighter 360P
« Svar #34 skrivet: 24 februari 2020, 21:29:02 »
Skruva isär motorn och se efter så det inte är glapp eller kallödning i den, då kan det bli vad som helst i funktion, idag fungerar om 10 minuter nej , finns ingen logik i det

Du menar shuntmotorn?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Shuntproblem Fighter 360P
« Svar #35 skrivet: 25 februari 2020, 09:31:26 »
Det gällde den gamla ESBE shuntmotorn som kunde ha bristningar och kallödningar. Har inte sett något om motsvarande fel för den nya shuntmotorn som du har. Fungerar den inte åt något håll nu?

Det är absolut en backventil på bilden. Sedan är frågan om den är vänd och rätt håll? Den ska alltså stoppa värmevatten från att cirkulera baklänges genom 360P (om shunten är öppen) när FJVM sköter värmen. Kanske en röris behöver titta på det(?) Nog bäst att hitta någon erfaren tekniker på NIBE Service. Om det inte fungerar utan stängd shunt kan man modifiera styrkortet och koppla ihop relä K111 utgång 24 med relä K112 utgång 12. Då kommer shuntmotorn i 360P köra till stängt läge varje gång FJVM tar över (under förutsättning att shuntmotorn går åt rätt håll) precis som reglerventilen i FJVM körs till stängt läge när 360P fått upp temperaturen och tar över.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Pellix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntproblem Fighter 360P
« Svar #36 skrivet: 26 februari 2020, 09:43:37 »
Det gällde den gamla ESBE shuntmotorn som kunde ha bristningar och kallödningar. Har inte sett något om motsvarande fel för den nya shuntmotorn som du har. Fungerar den inte åt något håll nu?

Det är absolut en backventil på bilden. Sedan är frågan om den är vänd och rätt håll? Den ska alltså stoppa värmevatten från att cirkulera baklänges genom 360P (om shunten är öppen) när FJVM sköter värmen. Kanske en röris behöver titta på det(?) Nog bäst att hitta någon erfaren tekniker på NIBE Service. Om det inte fungerar utan stängd shunt kan man modifiera styrkortet och koppla ihop relä K111 utgång 24 med relä K112 utgång 12. Då kommer shuntmotorn i 360P köra till stängt läge varje gång FJVM tar över (under förutsättning att shuntmotorn går åt rätt håll) precis som reglerventilen i FJVM körs till stängt läge när 360P fått upp temperaturen och tar över.

Ok, ska försöka få tag på en lokal nibe-tekniker som verkligen kan detta.
Kan det göra någon skillnad med den förutsättningen att hela installationen är gjort där elpatronen är bortkopplad och skall vara så?
Nu står shunten så att varmvatten produceras, vad kan egentligen hända om den fortsätter stå så? Slutar 360 kalla på tillskott och golvet blir för kallt i längden? Upplever nämligen aldrig att golvet är för kallt eller att den önskade framledningstempen inte nås...

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Shuntproblem Fighter 360P
« Svar #37 skrivet: 26 februari 2020, 10:08:47 »
Normalt kopplar man bort hela el-patronen vid installationen. Om det är problem med varmvattenkapaciteten kan ett steg i elpatronen vara inkopplad men det betyder också minskad energibesparing.

Du menar att shunten styrs i manuellt läge och står stängd? När kompressorn fått upp temperaturen så växlar den över till 360P men framledningstemperaturen kommer att sjunka. Först när någon använder tillräckligt mycket varmvatten i 360P så att den kallar på tillsats kommer FJVM ta över och dra upp framledningstemperaturen. Bör bli kallt inomhus.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Pellix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntproblem Fighter 360P
« Svar #38 skrivet: 27 februari 2020, 21:11:24 »
Normalt kopplar man bort hela el-patronen vid installationen. Om det är problem med varmvattenkapaciteten kan ett steg i elpatronen vara inkopplad men det betyder också minskad energibesparing.

Du menar att shunten styrs i manuellt läge och står stängd? När kompressorn fått upp temperaturen så växlar den över till 360P men framledningstemperaturen kommer att sjunka. Först när någon använder tillräckligt mycket varmvatten i 360P så att den kallar på tillsats kommer FJVM ta över och dra upp framledningstemperaturen. Bör bli kallt inomhus.

Ok, då är det inget konstigt inkopplat här iallafall då.
Ja det var så jag menade men fattar att det inte funkar.
Nu funkar den åter ”till hälften”.
Tempen är 35, jag vrider manuellt på shunten och sätter den sedan i autoläge. Tempen går upp och den verkar vrida tillbaka automatiskt tills nästa gång varmvattnet åter är kallt och jag för om proceduren.
Fan att det inte ska gå att hitta vad som kan vara på tok.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3571
  • Karma +2/-0
SV: Shuntproblem Fighter 360P
« Svar #39 skrivet: 27 februari 2020, 23:56:50 »
Kan du tänka dig skifta höger och vänstergång på ställdonet och låta de bara i auto och berätta vad som händer före jämfört med efter omkoppling? Om det är brun, svart och blå, så skifta plats på brun och svart.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Pellix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntproblem Fighter 360P
« Svar #40 skrivet: 01 mars 2020, 20:20:56 »
Kan du tänka dig skifta höger och vänstergång på ställdonet och låta de bara i auto och berätta vad som händer före jämfört med efter omkoppling? Om det är brun, svart och blå, så skifta plats på brun och svart.

Är ingen elektriker själv, men kan ta hjälp av en kompis för att fixa det.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!