Shuntmotorn rör sig åt fel håll motsatt mot vad den ska om det är som du skriver ovan. När man vill ha varmare i huset och ökar värmekurvans förskjutning ska shunten öppna sig och när man vill ha kallare och minskar värmekurvans förskjutning ska shunten minska/stänga sig.Mystiskt att den inte fått upp temperaturen i tanken på 3 timmar Bra att veta att cirkulationspumpen står still i 360P som den ska. Den plus en backventil på returröret till 360P (sitter den där som den ska?) ska göra att det inte sker någon värmevattencirkulation genom 360P när FJVM är aktiv oavsett vad shunten i 360P står på. Låter så konstigt att du ska behöva vrida shunten till 0 om det inte är något fel på backventilen. Vad visar förångnings- och avluftstemperaturerna i 360P?
Ok då är den väl renoverad och första kompressorn höll i 11 år(?) Förångningstemp, avluftstemp och frånlufttemp är ju normala för när kompressorn arbetar. Backventilen du visar är för påfyllning av värmevatten från kallvattnet. Då är det viktigt att gammalt värmevatten inte kan rinna tillbaka till kallvattenröret om det t.ex. blir avbrott på vattenförsörjningen och man försöker fylla värmesystemet. Den backventil jag tänker på installeras när man installerar FJVM men sitter på returledning in till 360P. På schemat nedan sitter den mitt under 360P men i verkligheten kan den sitta någon annanstans.Shunten borde inte kunnat bli fel installerad för det finns en färdig kantkontakt till kretskortet men kanske någon klippt elledningen till shunten och kopplat ledare för ledare? Hur som helt måste det ändras så den arbetar och rätt håll.
Skruva isär motorn och se efter så det inte är glapp eller kallödning i den, då kan det bli vad som helst i funktion, idag fungerar om 10 minuter nej , finns ingen logik i det
Det gällde den gamla ESBE shuntmotorn som kunde ha bristningar och kallödningar. Har inte sett något om motsvarande fel för den nya shuntmotorn som du har. Fungerar den inte åt något håll nu?Det är absolut en backventil på bilden. Sedan är frågan om den är vänd och rätt håll? Den ska alltså stoppa värmevatten från att cirkulera baklänges genom 360P (om shunten är öppen) när FJVM sköter värmen. Kanske en röris behöver titta på det(?) Nog bäst att hitta någon erfaren tekniker på NIBE Service. Om det inte fungerar utan stängd shunt kan man modifiera styrkortet och koppla ihop relä K111 utgång 24 med relä K112 utgång 12. Då kommer shuntmotorn i 360P köra till stängt läge varje gång FJVM tar över (under förutsättning att shuntmotorn går åt rätt håll) precis som reglerventilen i FJVM körs till stängt läge när 360P fått upp temperaturen och tar över.
Normalt kopplar man bort hela el-patronen vid installationen. Om det är problem med varmvattenkapaciteten kan ett steg i elpatronen vara inkopplad men det betyder också minskad energibesparing.Du menar att shunten styrs i manuellt läge och står stängd? När kompressorn fått upp temperaturen så växlar den över till 360P men framledningstemperaturen kommer att sjunka. Först när någon använder tillräckligt mycket varmvatten i 360P så att den kallar på tillsats kommer FJVM ta över och dra upp framledningstemperaturen. Bör bli kallt inomhus.
Kan du tänka dig skifta höger och vänstergång på ställdonet och låta de bara i auto och berätta vad som händer före jämfört med efter omkoppling? Om det är brun, svart och blå, så skifta plats på brun och svart.