Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Fresh Prince skrivet 09 januari 2010, 12:33:07
-
Hej,
Finns det någon förklaring att källarelementen blir kallare ju högre VB ut. Har jämfört temperaturen ut från värmepumpen och mätt strax innan termostaten på ett element på första våning resp. ett element i källaren.
Elementet på 1: vån följer med bra medans elementet i källaren snarare går åt andra hållet. Kan det vara problem för varmt vatten att stiga neråt, som det blir eftersom rören går i taket i källaren? Kör den inbyggda cirkulationspumpen på max. Skulle jag behöva ännu bättre fart på cirkulationen. Har redan ganska lågt delta på VB (ca 5.3). Delta KB är nu ca 4.3 (även den på högsta hastigheten).
/Fresh
-
Är rörena dragna så att luften har möjlighet komma till elementerna för luftning
eller finns det några luft fickor och att du har luftat alla elementerna ordentlig
-
Om radiatorerna är luftade så måste du undersöka om några radiator är jämnvarma upptill och nertill. Dessa "kortsluter" då flödet så att det blir sämre genomströmning i de andra radiatorerna. Man bör då strypa flödet med fast instrypning på de som kortsluter för att fördela flödet till de övriga radiatorerna.
-
Om radiatorerna är luftade så måste du undersöka om några radiator är jämnvarma upptill och nertill. Dessa "kortsluter" då flödet så att det blir sämre genomströmning i de andra radiatorerna. Man bör då strypa flödet med fast instrypning på de som kortsluter för att fördela flödet till de övriga radiatorerna.
Det stämmer att jag kan styra det kalla elementet genom att vrida ner temostaten på andra element, men jag har inget element som sticker ut, alla är mer eller mindre jämnvarma. Istället för att strypa andra element skulle jag vilja öka flödet i det kalla elementet. Funderar på att be en rörmokare byta ut både till och frånventilen på elementet och se till att de ställs in på max och samtidigt spola rent hela elementet. Ingen aning om det kommer hjälpa med då vet man ju det isåfall.
/Fresh
-
Du behöver inte större cirkpump, men nåt tok är det. Kallare vid ökad framledningstemp, det fattar jag inget av!? Sc:,h :-\ :-[
Har du luftat med cirkpumpen avstängd? Lurigt när det går i tak så där och man kan va tvungen att lufta både med cirkpump på och av!
Jag var så tjurig så jag borrade upp hålet i två radiatorventiler, där jag hade dåligt flöde. Det blev ok efter den manövern
Men det är rätt extremt gissar jag tomte:: tomte::
-
En granne kom över en gång en vinter och klagade över att det var kallt i huset trots att han körde ut varmt till elementen, och det var det ju, för varmt. Kommer inte ihåg tempen men bortåt 70gr eller nåt sånt, men det var så varmt att termostaten kände av strålningsvärmen från framledningen och översta 10-20 cm på radiatorn som var vrålhet och ströp flödet. Ställde om shunten (handshuntning) och körde ut svalare så elementena blev jämnvarma och vartefter så blev huset varmt. I det här fallet är det så är det nog inte det utan något annat som ni är inne på.