-Om man märker att det blir sämre med inomhusgivare, kan man på nåt sätt deaktivera den i menyn?
Nej, men värdet för rumbör kommer bli aktuellt värde istället. Rumbör ställer du nu in på rumsgivaren istället.VP jobbar som vanligt mot utetemp och kurva samt rumbör. OM temperaturen ändras ifrån rumbör t.ex. ökar med 2 gr pga solinstrålning kommer vp att sänka börvärdet på framledning med temperaturskillnaden x rumfaktor. Rumfaktor är ställbart under menyn kurva.Alltså:Rumbör=20 ºC. Rum Är=20 ºC ger ingen påverkan.Rumbör=20 ºC. Rum Är=21 ºC ger en sänkning av börvärdet på framl med 2 gr om rumfaktor=2 (fabriks inst)EDIT: Gick lite fort där. BÅDE Rum Bör och Rum Är kommer att synas i displayen.Ändringen av rumsfaktor kommer, som jag sa tidigare, att ligga under menyn "Kurva"
Nja, kurva och rum(parallellförskjutning) ställer du som vanligt på pumpen. Rumbör som du ställer på innegivaren påverkar inte valt "Rum" på pumpen. Innegivaren justerar sen enligt ditt exempel efter vald kurva och vald parallellförskjutning.
Att man inte tänkt på detta tidigare, verkar riktigt bra.Tror jag läste nånstans att man kan ställa in hur mycket man vill att innegivaren ska bestämma? Stämmer det?Tack alla för mycket bra svar, ett riktigt bra forum!
ja det går så klart att flytta. Risken är ju att man placerar givaren på ett ställe som nästan aldrig påverkas av de kortsiktiga omständigheter som man ju kanske vill att just inomhusgivaren skall ta höjd för. Så ja det är ganska knepigt Därför jag gillar termostater - även om en kompressorbrytande termostat/givare kan vara ett bra komplement - samt att en vanlig inomhusgivare kan kompensera för en lite risig kurva alternativ hus som påverkas mycket av vind.
Bara för att balansera lite kan jag tala om att jag har en innegivare placerad centralt i huset på markplanet vid trappen ned till källaren. Det fungerar alldeles utmärkt temperaturen varierar "normalt" med mindre än 0,5 grader oftast handlar det om några tiondelar. Enda gången det kan dra i väg med 1 eller 1,5 grad är om det blåser hårt och samtidigt blir ett snabbt temperaturfall då tar det kanske ett dygn innan temperaturen stabiliserat sig.
Rumfaktor är ställd till 2 nu, borde jag höja denna istället? Hur lite påverkar läge 1 upp till 4?
Okej okej... men en annan fråga nu ligger inomhus temperaturen på 22,5 grader, varför en så stor temperaturskillnad? Borde den inte kontinuerligt justera kurvan beroende på skillnader på innetempen?
Börvärdet ändras OMEDELBART vid temperaturförändringar på rumsgivaren. Uppdateringen av rumsgivarens värde sker kontinuerligt.Den enda tröghet som finns "inbyggd" är den som är en följd av att det tar lite tid att värma det matr. som omger termistorn.
Börvärdet för framledningen, det som är inom parentes efter ärvärdet för framledningen. Det värdet som datorn använder när den räknar gradminuterna (skillnaden mellan är och börvärde). Värmer man termistorn sjunker börvärdet omedelbart, är värdet visar den temperatur som pumpen i det ögonblicket den temperatur som pumpen orkar tillverka. Ärvärdets ändring har ingen direkt påverkan på börvärdet.
Och jag om innegiverens påverkan av systemet, hur det kan bli
Innergivaren reagerar tämligen omgående men kapslingen gör att den känner inte ändringen omedelbart.
Nu är det ju väldigt få som har lösa termistorer på väggen så jag anser det mer korrekt att prata om innegivaren inklusive kapsling än lösa komponenter som sitter i kapslingen.
Framledning bör är värdet inom parantes på framledningstemp?Men med andra ord kommer jag få mycket mer start/stopp än vad jag hade innan men istället en jämnare temperatur inne, nackdel med mycket start/stopp?Aha.. jag trodde integralen tog hänsyn till innetemp men då vet jag, jag trodde att när man tryckte upp/ner på innegivare så var det pumpens börvärde man ändra men i själva verket är det innegivarens börvärde man ändrar? Så pumpens börvärde och innegivarens börvärde är två helt skilda saker?
Lelle, tack det var enkelt och tydligt svar.DKT: jo jag läser (mer än en gång) men den fråga jag frågat om just rumbör på innegivare och värmepump tycker jag svaren har skilt sig så jag har inte riktigt greppat det, du kan inte säga att jag fått SAMMA svar på alla frågor.Men nu skrev Lelle ett mycket enkelt och tydligt svar, nu är jag med.
Har du ställt in ett RUMBÖR på värmepumpen är det tänkt att det ska visas samma på innegivaren, och om du gör en förändring på innegivarens RUMBÖR så ska det även ändra sig på värmepumpen.Men på värmepumpen kan man bara ställa hela grader, på innegivaren kan det göras i steg på 0,5 grad.Systemet kan bara jobba mot ett enda börvärde. Skulle det av någon anledning vara olika på innegivaren eller värmepumpen så är det värmepumpens värde som gäller.
Jaha, jag säger inte att jag har rätt eller att ni har fel. Där jag ha satt upp innegivare så är det faktiskt så att RUM bör på både innegivaren och värmepumpen ändrar sig samtidigt.
Nej, det var jag som sa att du hade fel för det har du.
Jag blir faktiskt glad när du säger att jag har fel! Thumbsup Då är allt som det BÖR och livet blir enklare för alla. Det är två år sedan sist som jag höll på med en Thermia innegivare och den pumpen är första generationen av Atria. Jag håller med om att det tragiska är att Thermia/Danfoss kallar kurvhöjd/parallellförsjutning för RUM fortfarande. Kanske även Thermias återförsäljare kan börja tycka att det är en bra idé med innegivare också så man slipper bli tjafsa med dem när man försöker köpa en så är det ännu bättre.Det skulle även vara trevligt om det fanns något bra sätt att uppdatera firmware i styrkortet så att man kan åtgärda eventuella buggar och inte tvingas köpa ett helt nytt styrkort för att få senare version.