SV: Berg eller luft
« Svar #30 skrivet: 04 maj 2010, 06:57:16 »

den COP-siffra som REDOVISAS är mätt under vissa förhÃ¥llanden, och det COP-värdet är av teoretisk användbarhet.  Men för varje driftspunkt sÃ¥ finns det ju ett COP-värde och inte bara för den presenterade mätpunkten i försäljningsbroschyrerna.

Jag skulle naturligtvis ha skrivit "Det redovisade COP-värdet"
min poäng med resonemanget var att man inte bara kan köpa en värsting värmepump och montera in den utan eftertanke och tro att man ska få ut det REDOVISADE COP värdet.
 Det REDOVISADE COP värdet har väldigt lite med Ã¥rsmedelverkningsgraden att göra
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Berg eller luft
« Svar #31 skrivet: 04 maj 2010, 08:49:14 »
Förra året så så stoppade jag in robuster på en gård. Ett år senare har Robusterna sänkt deras Elräkning med 67% Detta trots att jag mäter mer drivström än förut och dessutom har jag inte räknat med den ström som deras kylmaskiner drog,, frikyla nu.

Det är sådana här mätningar so är intressanta inte vad COP blir vid 0 brine och bla bla.

Tråkigt att du bara sparat en 1kr sedan du monterade din pump SANSUN

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3405
  • Karma +4/-7
SV: Berg eller luft
« Svar #32 skrivet: 04 maj 2010, 09:02:20 »
Förra året så så stoppade jag in robuster på en gård. Ett år senare har Robusterna sänkt deras Elräkning med 67% Detta trots att jag mäter mer drivström än förut och dessutom har jag inte räknat med den ström som deras kylmaskiner drog,, frikyla nu.

Det är sådana här mätningar so är intressanta inte vad COP blir vid 0 brine och bla bla.
Suck...   huvuddunk  Om du säger att storleken pÃ¥ drivströmmen inte är jätteviktig, för att VPn gör pauser, sÃ¥ hänger jag med pÃ¥ vad du säger...  Men hur hänger det ihop med ditt pÃ¥stÃ¥ende att uppmätt COP är ointressant, för att COPen ökar när VPn tar paus?

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Berg eller luft
« Svar #33 skrivet: 04 maj 2010, 10:25:08 »
Det jag tänker pÃ¥ är vad jag betalar och inte betalar.  Om jag sedan mäter upp ett dÃ¥ligt COP sÃ¥ kan jag ju spara ännu mergenom att justera överhettning, underkylning, täta ut mm, vilket är bra. Men det handlar ju först och främst om pengar eller hur.

Utloggad sansun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Berg eller luft
« Svar #34 skrivet: 04 maj 2010, 10:45:11 »
Ridax har helt rätt.
Långa stilleståndstider där cirkulationspumparna går kontinuerligt är förödande för årsmedelverkningsgraden, alltså systemets totala COP, och även med en maskin som har högsta möjliga COP vid ett visst driftsläge så behöver det inte betyda att årsmedel-COP kommer över 3.0.
Största boven mot en bra årsmedel-COP är cirkulationspumpar som är i drift kontinuerligt, samt en stor andel tappvarmvattenvärmning.

En kulvert med vvc kan betyda att en rätt stor del av driftstiden åtgår för att värma tappvarmvatten till en låg momentan COP, detta i kombination med visst värmebehov (= cirkulationspumpen för värmebärare måste gå hela tiden) kommer att innebära en låg COP i anläggningen då det precis som Ridax skriver innebär att COP när kompressorn inte går är långt under 1.0, kanske t.o.m så låg som 0.

Ytterligare en sak som kan göra att COP i en specifik anläggning kan bli mycket sämre än förväntat är en läckande trevägsventil (tappvarmvatten/radiatorvärme) som kan göra att i princip all värmeproduktion sker mot höga temperaturer, något som kan vara mycket svårt att upptäcka om man inte loggar antalet starter och temperaturen i systemet.

T.o.m jag hade under en längre period detta problem i min anläggning (någon vecka, innan jag upptäckte det på min graf).

Sansun har dock rätt i att hans kulvertar inte påverkar COP när kompressorn går, utan bara enligt ovan, genom att en större andel av driftstiden handlar om att värma tappvarmvatten p.g.a. den vvc som körs under dagtid.
Värmeförlusterna/energibehovet blir dock rätt mycket större i anläggningar med långa kulvertar.

Ytterligare en anledning till låg årsmedel-COP är ofta att värmepumpar lämnas utan intrimmning, med för hög kurva inställd, och där man istället låter husets radiatortermostater styra rumstemperaturen.
Detta leder till två problem:

1. Täta start/stopp och korta driftstider vilket ger både låg COP initialt under driftsperioden.
2. Låg COP p.g.a. de onödigt höga temperaturen som kompressorn alltid får arbeta emot.

Rickard!
Tack för ett omsorgsfullt svar.
Jag skulle vilja lägga till några funderingar. Varmvattenproduktionen pga vvc är tämligen konstant per dygn ca. 3x20 minuter och som du påpekar blir cop lägre när vp gör vv som följd av att den arbetar med högre framledningstemperatur. När det är kallt ute så så påverkar vv-produktionen verkningsgraden över dygnet i mindre omfattning t ex om vp går 20 h för värmeproduktion och 1 h för varmvatten. Däremot nu på våren då vp bara går några timmar per dygn varav en är varmvatten blir påverkan på cop större.

Betr. Actarismätaren så är jag osäker på att returgivaren hamnat på rätt plats. I en annan tråd var det en vänlig själ som bekräftade att returen från vv-beredaren och radiatorkretsen går ihop i ett T-stycke till en gemensam returledning. Actaris retur-givare borde placeras efter T-stycket och på den gemensamma returledningen. Jag placerade den på samma ställe som vp´s returgivare för värmekretsen. Frågan är var den givaren är placerad. Sitter den på returen för radiatorkretsen så skulle det få till följd att Actaris visar för mycket avgiven värmemängd (kWh).Jag har dålig erfarenhet av att ställa specifika frågor av den här typen men du kanske vet hur det är gjort. Någon ritning har jag inte lyckats få tag i trots att jag har både installationsanvisningarna och servicehandboken.

Helt klart är att vvc orsakar en förlust ca. 2/3 x 4,3 kWh per dygn är ca. 3 kWh/dygn (dessutom negativt för COP) samt vvc 30W- 67% blir 0,482 kWh/dygn (påverkar också COP). Förluster ca. 3,5 kWh/dygn och vv produktion 0,8 kWh/dygn (med ett elpris av 1,50 blir kostnaden för vv 6 kr).

Förlusterna i värme kulverterna får jag återkomma till. Jag har med dem termometrar som jag har tillgång till inte kunnat mäta värmeförlusten i värme-kulvertarna med 1/10 ºC nogrannhet men det verkar vara mindre än 1 ºC. Cirkulationspumpen i vp, 100W och 100% förbrukar i storleksordning 2,4 kWh/dygn.

Intressant det där med intrimmning av värmepumpsanläggning - vem är det som gör sådant och vad kostar det?
sansun
P. S. Att ange verkningsgrad för en värmepumpsanläggning, för ett år eller för kortare tidsrymder är inte seriöst om man inte kan mäta vad vp har producerat i kWh och hur mycket den under samma mätperiod har förbrukat (kWH). D. S.
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)         
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  ÖvervÃ¥ning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning 
Ã¥r 1: 12500 kwh
Ã¥r 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom Ã¥r 2)

Utloggad sansun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Berg eller luft
« Svar #35 skrivet: 04 maj 2010, 10:47:56 »
Förra året så så stoppade jag in robuster på en gård. Ett år senare har Robusterna sänkt deras Elräkning med 67% Detta trots att jag mäter mer drivström än förut och dessutom har jag inte räknat med den ström som deras kylmaskiner drog,, frikyla nu.

Det är sådana här mätningar so är intressanta inte vad COP blir vid 0 brine och bla bla.

Tråkigt att du bara sparat en 1kr sedan du monterade din pump SANSUN
Oraklet!
1 kr per avgiven kWh - tog för givet att du förstog!
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)         
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  ÖvervÃ¥ning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning 
Ã¥r 1: 12500 kwh
Ã¥r 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom Ã¥r 2)

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Berg eller luft
« Svar #36 skrivet: 04 maj 2010, 11:13:28 »

P. S. Att ange verkningsgrad för en värmepumpsanläggning, för ett år eller för kortare tidsrymder är inte seriöst om man inte kan mäta vad vp har producerat i kWh och hur mycket den under samma mätperiod har förbrukat (kWH). D. S.


Helt rätt, mäter man inte både värmeavgivning samt elförbrukning är det ju bara mer eller mindre höftningar.
Jag själv brukar räkna på -1 KB och 38 VB när jag försöker höfta fram vad min anläggning kan ge, kollar sen databladet vad det ska ge vid dom förutsättningarna och tar det gånger drifttimmar.
Men exempelvis vilket delta som gäller för databladets uppgifter framgår ju inte så det finns ju en hel del osäkerheter i detta förutom att min pump kanske inte levererar exakt enligt spec.
Man kanske skulle slå till på en energimätare samt elmätare(har ännu ingen separat :-[)
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Berg eller luft
« Svar #37 skrivet: 04 maj 2010, 11:18:51 »
Ridax har helt rätt.
Långa stilleståndstider där cirkulationspumparna går kontinuerligt är förödande för årsmedelverkningsgraden, alltså systemets totala COP, och även med en maskin som har högsta möjliga COP vid ett visst driftsläge så behöver det inte betyda att årsmedel-COP kommer över 3.0.
Största boven mot en bra årsmedel-COP är cirkulationspumpar som är i drift kontinuerligt, samt en stor andel tappvarmvattenvärmning.

En kulvert med vvc kan betyda att en rätt stor del av driftstiden åtgår för att värma tappvarmvatten till en låg momentan COP, detta i kombination med visst värmebehov (= cirkulationspumpen för värmebärare måste gå hela tiden) kommer att innebära en låg COP i anläggningen då det precis som Ridax skriver innebär att COP när kompressorn inte går är långt under 1.0, kanske t.o.m så låg som 0.

Ytterligare en sak som kan göra att COP i en specifik anläggning kan bli mycket sämre än förväntat är en läckande trevägsventil (tappvarmvatten/radiatorvärme) som kan göra att i princip all värmeproduktion sker mot höga temperaturer, något som kan vara mycket svårt att upptäcka om man inte loggar antalet starter och temperaturen i systemet.

T.o.m jag hade under en längre period detta problem i min anläggning (någon vecka, innan jag upptäckte det på min graf).

Sansun har dock rätt i att hans kulvertar inte påverkar COP när kompressorn går, utan bara enligt ovan, genom att en större andel av driftstiden handlar om att värma tappvarmvatten p.g.a. den vvc som körs under dagtid.
Värmeförlusterna/energibehovet blir dock rätt mycket större i anläggningar med långa kulvertar.

Ytterligare en anledning till låg årsmedel-COP är ofta att värmepumpar lämnas utan intrimmning, med för hög kurva inställd, och där man istället låter husets radiatortermostater styra rumstemperaturen.
Detta leder till två problem:

1. Täta start/stopp och korta driftstider vilket ger både låg COP initialt under driftsperioden.
2. Låg COP p.g.a. de onödigt höga temperaturen som kompressorn alltid får arbeta emot.

Rickard!
Tack för ett omsorgsfullt svar.
Jag skulle vilja lägga till några funderingar. Varmvattenproduktionen pga vvc är tämligen konstant per dygn ca. 3x20 minuter och som du påpekar blir cop lägre när vp gör vv som följd av att den arbetar med högre framledningstemperatur. När det är kallt ute så så påverkar vv-produktionen verkningsgraden över dygnet i mindre omfattning t ex om vp går 20 h för värmeproduktion och 1 h för varmvatten. Däremot nu på våren då vp bara går några timmar per dygn varav en är varmvatten blir påverkan på cop större.

Betr. Actarismätaren så är jag osäker på att returgivaren hamnat på rätt plats. I en annan tråd var det en vänlig själ som bekräftade att returen från vv-beredaren och radiatorkretsen går ihop i ett T-stycke till en gemensam returledning. Actaris retur-givare borde placeras efter T-stycket och på den gemensamma returledningen. Jag placerade den på samma ställe som vp´s returgivare för värmekretsen. Frågan är var den givaren är placerad. Sitter den på returen för radiatorkretsen så skulle det få till följd att Actaris visar för mycket avgiven värmemängd (kWh).Jag har dålig erfarenhet av att ställa specifika frågor av den här typen men du kanske vet hur det är gjort. Någon ritning har jag inte lyckats få tag i trots att jag har både installationsanvisningarna och servicehandboken.

Helt klart är att vvc orsakar en förlust ca. 2/3 x 4,3 kWh per dygn är ca. 3 kWh/dygn (dessutom negativt för COP) samt vvc 30W- 67% blir 0,482 kWh/dygn (påverkar också COP). Förluster ca. 3,5 kWh/dygn och vv produktion 0,8 kWh/dygn (med ett elpris av 1,50 blir kostnaden för vv 6 kr).

Förlusterna i värme kulverterna får jag återkomma till. Jag har med dem termometrar som jag har tillgång till inte kunnat mäta värmeförlusten i värme-kulvertarna med 1/10 ºC nogrannhet men det verkar vara mindre än 1 ºC. Cirkulationspumpen i vp, 100W och 100% förbrukar i storleksordning 2,4 kWh/dygn.

Intressant det där med intrimmning av värmepumpsanläggning - vem är det som gör sådant och vad kostar det?
sansun
P. S. Att ange verkningsgrad för en värmepumpsanläggning, för ett år eller för kortare tidsrymder är inte seriöst om man inte kan mäta vad vp har producerat i kWh och hur mycket den under samma mätperiod har förbrukat (kWH). D. S.


Det är just de relativt stora förlusterna som du har i din anläggning som gör att jag ofta inte rekommenderar långa kulvertlösningar med värmepumpen utanför bostadshuset, utan i så fall att man ställer VP:n i huset och fraktar enbart lokalvärme till garaget via kulverten.
Sätter man VP:n i garaget så skall man vara medveten om förlusterna, annars kan man nog lätt bli besviken.

När det gäller var tempgivarna skall monteras borde det väl inte vara så svårt att följa ledningarna fram till t-kopplingen?
Returgivaren skall sitta mellan t-kopplingen på returen och vb-värmeväxlaren, inkommande.
Lättast att hitta om du utgår från värmeväxlarens inkommande ledning och följer den bakåt tills du träffar på t-röret.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad sansun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Berg eller luft
« Svar #38 skrivet: 04 maj 2010, 11:43:07 »
Ridax har helt rätt.
Långa stilleståndstider där cirkulationspumparna går kontinuerligt är förödande för årsmedelverkningsgraden, alltså systemets totala COP, och även med en maskin som har högsta möjliga COP vid ett visst driftsläge så behöver det inte betyda att årsmedel-COP kommer över 3.0.
Största boven mot en bra årsmedel-COP är cirkulationspumpar som är i drift kontinuerligt, samt en stor andel tappvarmvattenvärmning.

En kulvert med vvc kan betyda att en rätt stor del av driftstiden åtgår för att värma tappvarmvatten till en låg momentan COP, detta i kombination med visst värmebehov (= cirkulationspumpen för värmebärare måste gå hela tiden) kommer att innebära en låg COP i anläggningen då det precis som Ridax skriver innebär att COP när kompressorn inte går är långt under 1.0, kanske t.o.m så låg som 0.

Ytterligare en sak som kan göra att COP i en specifik anläggning kan bli mycket sämre än förväntat är en läckande trevägsventil (tappvarmvatten/radiatorvärme) som kan göra att i princip all värmeproduktion sker mot höga temperaturer, något som kan vara mycket svårt att upptäcka om man inte loggar antalet starter och temperaturen i systemet.

T.o.m jag hade under en längre period detta problem i min anläggning (någon vecka, innan jag upptäckte det på min graf).

Sansun har dock rätt i att hans kulvertar inte påverkar COP när kompressorn går, utan bara enligt ovan, genom att en större andel av driftstiden handlar om att värma tappvarmvatten p.g.a. den vvc som körs under dagtid.
Värmeförlusterna/energibehovet blir dock rätt mycket större i anläggningar med långa kulvertar.

Ytterligare en anledning till låg årsmedel-COP är ofta att värmepumpar lämnas utan intrimmning, med för hög kurva inställd, och där man istället låter husets radiatortermostater styra rumstemperaturen.
Detta leder till två problem:

1. Täta start/stopp och korta driftstider vilket ger både låg COP initialt under driftsperioden.
2. Låg COP p.g.a. de onödigt höga temperaturen som kompressorn alltid får arbeta emot.

Rickard!
Tack för ett omsorgsfullt svar.
Jag skulle vilja lägga till några funderingar. Varmvattenproduktionen pga vvc är tämligen konstant per dygn ca. 3x20 minuter och som du påpekar blir cop lägre när vp gör vv som följd av att den arbetar med högre framledningstemperatur. När det är kallt ute så så påverkar vv-produktionen verkningsgraden över dygnet i mindre omfattning t ex om vp går 20 h för värmeproduktion och 1 h för varmvatten. Däremot nu på våren då vp bara går några timmar per dygn varav en är varmvatten blir påverkan på cop större.

Betr. Actarismätaren så är jag osäker på att returgivaren hamnat på rätt plats. I en annan tråd var det en vänlig själ som bekräftade att returen från vv-beredaren och radiatorkretsen går ihop i ett T-stycke till en gemensam returledning. Actaris retur-givare borde placeras efter T-stycket och på den gemensamma returledningen. Jag placerade den på samma ställe som vp´s returgivare för värmekretsen. Frågan är var den givaren är placerad. Sitter den på returen för radiatorkretsen så skulle det få till följd att Actaris visar för mycket avgiven värmemängd (kWh).Jag har dålig erfarenhet av att ställa specifika frågor av den här typen men du kanske vet hur det är gjort. Någon ritning har jag inte lyckats få tag i trots att jag har både installationsanvisningarna och servicehandboken.

Helt klart är att vvc orsakar en förlust ca. 2/3 x 4,3 kWh per dygn är ca. 3 kWh/dygn (dessutom negativt för COP) samt vvc 30W- 67% blir 0,482 kWh/dygn (påverkar också COP). Förluster ca. 3,5 kWh/dygn och vv produktion 0,8 kWh/dygn (med ett elpris av 1,50 blir kostnaden för vv 6 kr).

Förlusterna i värme kulverterna får jag återkomma till. Jag har med dem termometrar som jag har tillgång till inte kunnat mäta värmeförlusten i värme-kulvertarna med 1/10 ºC nogrannhet men det verkar vara mindre än 1 ºC. Cirkulationspumpen i vp, 100W och 100% förbrukar i storleksordning 2,4 kWh/dygn.

Intressant det där med intrimmning av värmepumpsanläggning - vem är det som gör sådant och vad kostar det?
sansun
P. S. Att ange verkningsgrad för en värmepumpsanläggning, för ett år eller för kortare tidsrymder är inte seriöst om man inte kan mäta vad vp har producerat i kWh och hur mycket den under samma mätperiod har förbrukat (kWH). D. S.


Det är just de relativt stora förlusterna som du har i din anläggning som gör att jag ofta inte rekommenderar långa kulvertlösningar med värmepumpen utanför bostadshuset, utan i så fall att man ställer VP:n i huset och fraktar enbart lokalvärme till garaget via kulverten.
Sätter man VP:n i garaget så skall man vara medveten om förlusterna, annars kan man nog lätt bli besviken.

När det gäller var tempgivarna skall monteras borde det väl inte vara så svårt att följa ledningarna fram till t-kopplingen?
Returgivaren skall sitta mellan t-kopplingen på returen och vb-värmeväxlaren, inkommande.
Lättast att hitta om du utgår från värmeväxlarens inkommande ledning och följer den bakåt tills du träffar på t-röret.
Samtidigt, jag tackar högre makter att vp hamnade i garaget. Dem ljudnivåerna skulle jag aldrig stå ut med i ett källarlöst hus. Sedan får vi se hur det blir med värmesystemet. Jag håller på att begära in offert på en ombyggnad av rubbet. T ex inget vv från vp ett antal tankar m.m. Det blir nog bra när det blir klart.

Betr. att följa rör i vp skall man nog vara lite av ett orakel med tanke på hur trångt det är men jag skall göra ett nytt försök. Det var röris som placerade returgivaren. Jag har i värsta fall en spegel på en ledad slang som jag kan stoppa in.

Tack för dina svar. Nu får jag jobba vidare för att få också Actarismätaren ansluten till datorn.
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)         
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  ÖvervÃ¥ning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning 
Ã¥r 1: 12500 kwh
Ã¥r 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom Ã¥r 2)

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Berg eller luft
« Svar #39 skrivet: 04 maj 2010, 13:25:15 »
Om du köper en kw/h för 1kr säger vi  och du tjänar 1 kr. Riktigt dÃ¥ligt mÃ¥ste men väl säga.
Vad gäller om styren förbättre din årsvekningsgrad så säger jag att det är så. Varför skulle styrsystem utvecklas annars. Vad är det som gör att du får flytande kondensering?? STYRSYSTEMET. Ingen skulle syssla med styren om det inte fanns pengar att hämta.

Sansun. Jag kan mäta in din VP. Du pröjsar flyg hotell och min lön :)   DÃ¥ fÃ¥r du ett protokoll pÃ¥ alla värden du vill plus 20 stycken som du inte visste fanns.
 Normalt sÃ¥ är gaskretsen injusterad och OPTIMUM fixar flödena. Men visst kan det finnas lite mer att hämta.  Särskilt om du har sÃ¥ dÃ¥lig besparing.

Utloggad sansun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Berg eller luft
« Svar #40 skrivet: 04 maj 2010, 21:20:08 »
Om du köper en kw/h för 1kr säger vi  och du tjänar 1 kr. Riktigt dÃ¥ligt mÃ¥ste men väl säga.
Vad gäller om styren förbättre din årsvekningsgrad så säger jag att det är så. Varför skulle styrsystem utvecklas annars. Vad är det som gör att du får flytande kondensering?? STYRSYSTEMET. Ingen skulle syssla med styren om det inte fanns pengar att hämta.

Sansun. Jag kan mäta in din VP. Du pröjsar flyg hotell och min lön :)   DÃ¥ fÃ¥r du ett protokoll pÃ¥ alla värden du vill plus 20 stycken som du inte visste fanns.
 Normalt sÃ¥ är gaskretsen injusterad och OPTIMUM fixar flödena. Men visst kan det finnas lite mer att hämta.  Särskilt om du har sÃ¥ dÃ¥lig besparing.
Oraklet, vi tar om det frÃ¥n början!  Thumbsup
Oraklet!
Tjänar 1 kr per avgiven kWh - tog för givet att du förstog!
sansun


Om jag köper en kWh för en krona och 50 öre och stoppar in den i värmepumpen så tjänar jag 3 kronor och eftersom jag får ut 3 kWh så blir förtjänsten 1kr per avgiven kWh. (3kWh x1,5 kr -1,50 kr) – eller hur? Eller om du så vill, jag får ut 4,50 kr men har betalt 1,50 kr vilket blir en förtjänst på 3 kr. Lägg märke till att ju mer elpriset stiger ju mer tjänar jag och det är väl därför du föredrar att prata om hur mycket pengar man sparar och inte om COP eller verkningsgrad.
 
Jag skall fundera lite pÃ¥ ditt erbjudande. Du fÃ¥r inte komma förrän det blir minst 20 grader kallt dvs. när jag misstänker att verkningsgraden sjunkit till 2. Oraklet- hur mycket tjänar jag dÃ¥?  studs
sansun
P. S- Jag har en Diplomat TWS och inte en Optimum. D. S.
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)         
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  ÖvervÃ¥ning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning 
Ã¥r 1: 12500 kwh
Ã¥r 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom Ã¥r 2)

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Berg eller luft
« Svar #41 skrivet: 04 maj 2010, 21:32:56 »
Du kanske inte tjänar ngt, din pump kanske är OK Thumbsup

Jag kommer inte om det är 20- då kanske jag blir insnöad hos dig och måste stanna tills det blir vår. Då kommer du peppra sönder mig med frågor *roflmao* ;D
« Senast ändrad: 04 maj 2010, 21:34:54 av VP ORAKLET »

Utloggad sansun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Berg eller luft
« Svar #42 skrivet: 05 maj 2010, 16:26:28 »
Du kanske inte tjänar ngt, din pump kanske är OK Thumbsup

Jag kommer inte om det är 20- då kanske jag blir insnöad hos dig och måste stanna tills det blir vår. Då kommer du peppra sönder mig med frågor *roflmao* ;D
Oraklet!
Insnöad? studs
Upp till bevis och kolla några grafer över hur pumpen har gått i natt!
Integralen har en skalningsfaktor av 10ggr. Strax före 07.52 startar vpc
Och man ser på framledningensgivaren den typiska höjningen när vp gör vv.

Koncentrera dig pÃ¥ tiden frÃ¥n 00.00 till 07.52.  

10 kompressorstarter (se bilaga)
Kompressortid 3,8 h mellan 00.00 till 07.10 (54%)
Medeltemperatur 00.00- 07.10 ca -2,5°C
Brine In:  +2°C
Brine Ut: - 2°C
Ingen produktion av vv
Kurva 37
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)         
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  ÖvervÃ¥ning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning 
Ã¥r 1: 12500 kwh
Ã¥r 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom Ã¥r 2)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Berg eller luft
« Svar #43 skrivet: 05 maj 2010, 17:18:35 »

Kompressortid 3,8 h mellan 00.00 till 07.10 (54%)
Medeltemperatur 00.00- 07.10 ca -2,5°C
Brine In:  +2°C
Brine Ut: - 2°C
Ingen produktion av vv
Kurva 37

Med de där gångtiderna bör du klara dig ner till -16° utan eltillskott.

Vad gör att du anser dig ligga på COP 2 vid -20°?

Högre framledning och el-tillskott drar ju ner.....men så mycket?


Utloggad sansun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Berg eller luft
« Svar #44 skrivet: 05 maj 2010, 22:13:54 »

Kompressortid 3,8 h mellan 00.00 till 07.10 (54%)
Medeltemperatur 00.00- 07.10 ca -2,5°C
Brine In:  +2°C
Brine Ut: - 2°C
Ingen produktion av vv
Kurva 37

Med de där gångtiderna bör du klara dig ner till -16° utan eltillskott.

Vad gör att du anser dig ligga på COP 2 vid -20°?

Högre framledning och el-tillskott drar ju ner.....men så mycket?
Hej Lexus!  *vinkar*
Din slutsats är helt fantastiskt korrekt. Hoppas att du kommit fram till din slutsats om -16 ºC på egen hand och inte läst något av mina tidigare inlägg. Jag har nämligen med avläsningar på vp's display kommit fram till samma slutsats dvs. att vid -16 ºC går vp kontinuerligt.

Anledningen till att jag befarar att verkningsgraden kommer att sjunka till ca. 2 vid -20 ºC är dels att vp arbetar med högre framledningstemperaturer samt att el-tillsatserna vid -20 ºC är på hela dygnet. DUT är -28 på den här orten men vi har ofta -33 och lägre. I vintras saknade jag loggningsfunktioner men hoppas kunna få med loggning av elmätare och värmemätare till nästa vinter.

Jag skrev några citat längre upp i den här tråden att man kan inte ange verkningsgrader över t ex en månad utan att ha både en el-mätare och en värmemängdsmätare. Det är helt fantastiska tal som figurerar för COP och markvärmepumpar men i praktiken tror jag att vi befinner oss på samma nivå som för 10 år sedan dvs. om man stoppar in 1 kWh så får man ut 3 kWh räknat på längre tidsperioder.

Dessutom vill jag verifiera att programmet i vp´s styrdator verkligen reglerar även vid temperaturer under -16 ºC. Jag har gjort observationer som skulle kunna tyda på att så inte är fallet.

Slutligen en frÃ¥ga till dig: "Anser du att min vp är underdimensionerad?"  :'(
Hälsningar
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)         
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  ÖvervÃ¥ning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning 
Ã¥r 1: 12500 kwh
Ã¥r 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom Ã¥r 2)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!