Frikyla! / SV: Dimensionera rör för brine samt luft
« Senaste inlägg av Walle85 skrivet Idag kl. 16:32:21 »Känns som du tänkt rätt, men några saker som sticker ut.
Backventilen för att slippa cirkulera genom bvp känns som det borde fungera, men är skeptisk till om det behövs eller ens gör nån skillnad. Cirkulationspumpar bromsar väl väldigt lite (för att de ska klara passivt flöde).
Varför är det backventiler innan konvektorerna? Ser inte varför de behövs.
En 25/1-8 borde räcka gott och väl. Jag har en 25/1-6 till två io-44 över Pal25-rör (100m hål), och den går inte ens på max och får typ ett delta på max en grad när båda går.
Kom också ihåg att du behöver en pump för att fylla på Brine när du tar bort plastkärlet (du pumpar in brine via påfyllningskopplet).
Tack för återkopplingen!
Då får vi se hur det blir med den extra backventilen, om det blir massa extra jobb för att få in den så skippar jag den.
Sett till tryckkärl så såg jag nu att det jag har idag har något monterat på toppen, funkar denna som tryckkärl även framöver, om man kompletterar med manometer och säkerhetsventil, eller bör man införskaffa något annat och i så fall vad?
Jag antar att påfyllningskopplet är den stora klumpen med frigolit man ser på bilden i förra inlägget, kan det stämma? Vad för pump behöver jag införskaffa då?
Sett till din fundering kring backventiler till konvektorerna så är de kanske överflödiga, min tanke var att hindra flödet att gå åt fel håll. Men det kan ha varit innan när jag hade någon idé om att inte ha en motorstyrd kulventil innan cirkulationspumpen och alltid ha pumpen på på sommaren, dvs. att man hade en bypass efter cirkulationspumpen och då på något sätt kunde få knas med flödets riktning om konvektorerna stänker sina kulventiler (oklart hur jag tänkte då om jag ska vara ärlig samt att jag kanske monterade dem på andra sidan om konvektorn nu när jag tänker efter, måste kolla upp det...).