Titel: Logga driftdata F1255- 16 ??
Skrivet av: hustomt skrivet 10 januari 2018, 18:24:20
Hej
Jag har NIBE´s Uplink ( premium ) som samlar driftdata från VP på nätet.
Jättefint och intressant att följa statusen.
Nu har jag haft vid 2 tillfällen att VP stannat och kopplat in elpatronerna i stället till trots att elpatronerna är spärrade i inställningarna.

Efter kallstart så har den fungerat normalt igen.
Jag har felanmält till installatören som i sin tur felanmält till NIBE som kopplat in en lokal servicekille.
Denna kille ville komma och sätta in ett USB-minne för att logga driftdata.
Jag sa till honom att driftdata med historiken finns redan på "nätet " så det är bara att kolla tyckte jag.
Han insisterade att komma och sätta dit USB-minnet då det loggade många flera parametrar.
Han sa i ett svagt ögonblick att han inte hade koll på "Internetdatan".
Det här felet jag haft har uppstått 2 ggr med flera månaders mellanrum.
VP är mindre än 1 år gammal ska jag tillägga.
Inga larm finns i logglistan.

Ville kolla om någon här på forumet hade koll på vad som är skillnad.
Själv tror jag inte att det är nån skillnad eftersom att det skulle vara idioti att begränsa driftdata via nätet.
Titel: SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
Skrivet av: JNF skrivet 10 januari 2018, 19:41:00
Enligt många här är Uplink ett mycket grovt verktyg för att se hur pumpen går..... Usb loggning är bättre och mer parametrar.
Titel: SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 januari 2018, 19:43:56
Man kan med usb loggning välja vilka parametrar man vill logga och man kan logga väldigt tätt vilket troligtvis är bra om man söker fel på en vp. Sen ser man alla temperaturer exakt på usb loggningen på uplink ser man att vp går men inte vad den gör och temp på ett ungefär så det är stor skillnad framförallt vid felsökning.
Titel: SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
Skrivet av: hustomt skrivet 10 januari 2018, 20:16:20
Jag har kollat i loggfilen och det är lika många parametrar i USB  som i Uplink
Bif skärmdump visar alla de parametrar som finns i Uplink.
Som jag tolkar så sparas data inte bara med tidsintervall utan även vid värdeändring typ 0.2 gr. beroende på typ av parameter.

Hur som helst så är jag irriterad på NIBE´s support som inte " har tid" att titta på den loggning i Uplink som klart visar felet.
Samt den tekniker som ville komma och sätta i ett USB-minne och icke bryr sig om det data som redan finns.


Titel: SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 januari 2018, 20:24:16
Det finns några exempel på att uplink visar fel värde så jag förstår att man inte använder det för felsökning men man kanske borde ordna till uplink så det funkar för felsökning också.
Titel: SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
Skrivet av: Magnus Karlsson skrivet 10 januari 2018, 20:35:10
Uplink får bara värden när dom har ändrats, usb loggar alla värden hela tiden, ner till 5 sekunders intervall.
Man ser också hur reläer står.
Inte säkert service-killen har tillgång till uplink-datat heller.
När man väl får in värdena i excel, kan man mixtra mycket med siffrorna. Blir svårare med saknade värden.
Jag förstår servicekillen.

Kan du lägga upp bilder där du har problem?

Titel: SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
Skrivet av: hustomt skrivet 10 januari 2018, 21:30:07
Bilden visar det fel som uppstod för någon vecka sedan.
Kompressorn står still och eltilskott kopplas in, detta upptäcker jag efter 3 timmar när jag tycker att det känns svalare i huset.
Kurvorna talar för sig själva,  1250 gradminuter!!
Jag bröt strömmen en kort stund till VP, därefter startade den normalt.
Har endast ström mätningen kopplad på VP´s egen förbrukning
Titel: SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 januari 2018, 21:31:34
Inga larm på vp eller givare som visat konstiga värden  Sc:,h
Titel: SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
Skrivet av: hustomt skrivet 10 januari 2018, 21:49:16
Nix inga larm.
Möjligen fel? 
Så visade det att köldbärare ut var minus 6 grader vid samma ögonblick som den stängde av kompressorn