Hej alla
En liten fråga
Jag har tws 8 diplomat och undrar när pumpen går på kurva 32 och har uppnått framledning 34 (27) och integralen är -65 stannar pumpen och integralen blir 0 är det rätt eller?????
mvh dell
-
Det låter som om pumpen stannar på "hysteres", dvs att skillnaden mellan önskad temperatur på framledningen och verklig överskrider (i det här fallet) sju grader. Om hysteres är 7 grader på din pump beter den sig alltså "rätt". Men många engagerade Thermiaägare höjer nog värdet på hysteres till t.ex. 11 grader för att just undvika sådana stopp.
-
Då är det rätt alltså eller är det något jag skall ändra på???
mvh dell
-
Jag tycker inte du behöver ändra på det om du inte har väldigt många starter på din pump vid mildväder.
-
Har ca 30 starter per dygn och det verkar vara ungefär samma om det är några + grader eller om det är - 10
mvh dell
-
30 är väl kanske på gränsen men du har ju mjukstart på kompressorn så det är ju inte nån panik om man har lite fler starter, kompressorn "smyger" ju igång.
-
Det är kanske onödigt många - och bör gå att få ner. Läs mer om hur vi brukar tycka att man ska justera och optimera en Thermiapump här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Återkom sen med mer info om ditt hus och vilka inställningar idag om du vill ha mer hjälp. Läs gärna andra trådar i samma ämne också.
Christian
-
Kan inte hitta på något ställe hur jag gör för att få mindre starter och stopp på pumpen ???
mvh dell
-
Om du redan har integralen satt till -99 så är det väl kanske läge att ställa upp värdet för hysteres till t.ex. 11 grader.
Du har väl inte några termostater som stryper någonstans? Då får du också för många starter och onödigt hög värmekurva.
Påverkas ditt hus mycket av vårsolen? Kanske läge för en innegivare.
För små element = för liten vattenvolym? Kanske läge för en liten volymförstorande tank. Men den ekonomiska nyttan kan vara tveksam.
-
inga termostater strypta
a 1 interalen 99 hyster 7
a 2 integralen 900 hyster 15
har innegivare
mvh dell
-
Pröva att höja till 10 respektive 17 så får du se vad som händer.
//Lövis
-
Du ska absolut höja hysteres, läs lite på länken... det minskar antalet starter och värmen gynnas!!
-
Har höjt till 10 respektive 17 på hysters så nu gick pumpen och jobbade av integralen till 0 innan den stannade
är det ok??
mvh dell
-
Helt ok, det kan hända att det blir liite varmare inne än förrut när datorn får jobba som avsett.
Då kan du sänka kurvan lite.. det ger blilligare drift
Du har en mycket effektiv anläggning kurva 32 ger enormt bra verkningsgrad osså kanske du kan sänka liite till....
Antalet starter minskar oxå rejält.
Det kan ytterligare minskas med tex integralen, men det kanske du hade gjort!?
Har du inte redan läst så kan länken va av värde...
Du har en toppanläggning!!! grattis!
-
Tack för alla svaren, nu jag låter pumpen vara för i dag
Ha det
mvh dell
-
Hej igen
Nu har jag varit där och labbat igen
några värden
Hus 110 + hel källarvåning 110 + ca 40 kvaderat garage
Borra 150 m
Thermia tws 8 diplomat
Kurva 30 nu i går körde jag på kurva 32 och hade 24 starter per dygn nu tror jag på mindre
integral a1 99 hyster 11
integral a2 900 hyster 18
temp inne 20,5 grader
temp ute 0 grader
hur många starter per dygn är normalt ???????
mvh dell