Skrivet av: Sirius_Norrland
« skrivet: 02 februari 2009, 08:39:34 »Har haft pumpen avstängd och kört vedeldning + elpatron under en vecka nu. Startade pumpen i fredags.
I helgen har pumpen fungerat bra då den har kört. Tyvärr så löser den ut. Måste återställa pressostaten.
Hade inte detta problem tidigare innan jag stängde av pumpen (löste ut två gånger sista dagen innan jag knäppte av pumpen).
Då fungerade dock inte elpatronen, vilket jag har kommit på under veckan. Har fixat detta och har i helgen haft systemet så som det ska vara med elpatron.
Någon som har förslag på vad jag ska be montör/installatör kontrollera. Om jag bara tar dit honom är jag ganska säker på att han kommer att säga att det är nog för kallt i backen och åka hem igen. Skulle därför uppskatta om det finns något som jag kan kontrollera för att utesluta att det inte är pumpen och installationsfel eller garantifel...
Fick detta svar från Sirius:
En S2-7-DX ger ca 7,5kw värme.
Elpatronen ger 6kw.
Om inte värmepumpen och elpatronen klarar av huset så
kan man byta till en störe elpatron men gör klart för dig om värmepumpen
går optimalt först.
13.5 Kw som du har tillgång till borde vara tillräkligt för ett hus på ca:220 M2
Att pumpen jobbar för djupt betyder att han ligger på för lågt tryck på lågtryckssidan
det kan bero på gasbrist (Läcka?) för kallt i marken, fel på expantionsventilen, det kan även vara tätt i filtret eller
exp-ventilen beroende på fukt eller lödflagor i systemet (ej vacuumsugit ordentligt, ej kvävgaslödat).
är det låg temperatur i tanken ligger han också djupt i förångning det är
inte fel det beror på att kyleffekten ökar.
När kompressorn löser ut på överhattnings skyddet beror det på för dålig omsättning i systemet
det vill säga för dålig kylning av kompressorn.
Kylmontören måste utreda detta.
Har inte elpatronen fungerat är det troligtvis de som är felet
för att anläggningen ska fungera som den ska är det en förutsättning att elpatronen
får hjälpa värmepumpen under vintern.
Tar tacksamt mot tips och teorier
I helgen har pumpen fungerat bra då den har kört. Tyvärr så löser den ut. Måste återställa pressostaten.
Hade inte detta problem tidigare innan jag stängde av pumpen (löste ut två gånger sista dagen innan jag knäppte av pumpen).
Då fungerade dock inte elpatronen, vilket jag har kommit på under veckan. Har fixat detta och har i helgen haft systemet så som det ska vara med elpatron.
Någon som har förslag på vad jag ska be montör/installatör kontrollera. Om jag bara tar dit honom är jag ganska säker på att han kommer att säga att det är nog för kallt i backen och åka hem igen. Skulle därför uppskatta om det finns något som jag kan kontrollera för att utesluta att det inte är pumpen och installationsfel eller garantifel...
Fick detta svar från Sirius:
En S2-7-DX ger ca 7,5kw värme.
Elpatronen ger 6kw.
Om inte värmepumpen och elpatronen klarar av huset så
kan man byta till en störe elpatron men gör klart för dig om värmepumpen
går optimalt först.
13.5 Kw som du har tillgång till borde vara tillräkligt för ett hus på ca:220 M2
Att pumpen jobbar för djupt betyder att han ligger på för lågt tryck på lågtryckssidan
det kan bero på gasbrist (Läcka?) för kallt i marken, fel på expantionsventilen, det kan även vara tätt i filtret eller
exp-ventilen beroende på fukt eller lödflagor i systemet (ej vacuumsugit ordentligt, ej kvävgaslödat).
är det låg temperatur i tanken ligger han också djupt i förångning det är
inte fel det beror på att kyleffekten ökar.
När kompressorn löser ut på överhattnings skyddet beror det på för dålig omsättning i systemet
det vill säga för dålig kylning av kompressorn.
Kylmontören måste utreda detta.
Har inte elpatronen fungerat är det troligtvis de som är felet
för att anläggningen ska fungera som den ska är det en förutsättning att elpatronen
får hjälpa värmepumpen under vintern.
Tar tacksamt mot tips och teorier