Drar du till noll och det är stopp , kommer VP att lösa ganska omgående på lågtryck
Jag är helt säker på inställningen av dom , men i tanke skulle det vara 8 som max flöde eftersom dom var där tidigare , om du skruvar ner mot noll så kommer KB Delta T att öka ,det räcker nog med en av dom , då KB går saktare genom växlaren och kyls mera Har du kollat filtret som ska sitta på röret före växlaren från borrhålet , det ska även finnas ett på VB sidan före växlaren Kolla och kom tillbaka
Stäng av kompressorn och kör CP KB en timme , se vad tempen in ut är , starta kompressorn , kan du kolla temp ett är det bra , se efter en halvtimme vad tempen in ut är ,
Hej, nu efter 10 dagar ungefär har jag börjat få LP-larm igen (kallare ute?). Gjorde som du skrev och när enbart KB-pumpen går är det enligt värmepumpens display 2 grader in, 4 grader ut (De givare som är kopplade till e-loggern visar ungefär samma, 2 och 3,5). Så fort jag slår igångkompressorn fortsätter in ligga på 2 grader medans ut dyker till mellan -3 och -5 (logger och värmepumpsdisplay visar ungefär samma).Blir man nåt klokare av det?