Jag tippar på ett max effektbehv på ca 16 kW så en E17 är överdimensionerad.En 12 kW VP är däremot helt OK, 2x130 meter borra borde räcka fint också.En 10 kW VP är i underkant om den ska värma stallet också.
Med "onoff" värmepumpar så låter ca: 15kW som lagom, då har du dessutom eltillskott att ta till vid de riktiga köldknäpparna. X-15 har inget eltillskott att ta till vid riktig svinkyla men det kan fixas med separat elpatron för några extra tusenlappar. Onoff-maskinerna kan kräva en extra arbetstank/volymtank för att arbeta bra, borrdjupet för X-15 (invertermaskinerna) har en begränsning på djupet p.g.a. pumpkapaciteten för köldbärarpumpen. Men med 4-slangskollektor klarar X-15 300m borrdjup och du klarar dig med ett borrhål. 300 meter hål fixar borrarna om de vill och det inte är för mycket vatten i hålet.
Om min gissning på 16 kW maxeffektbehov stämmer så kommer en 12 kW VP att klara -8 ºC enligt mitt dimensioneringsprogram, jag kan inte välja 14 kW VP men en 15 kW VP klarar -16 ºC utan elpatron.Tar du storleken större VP så behöver du en volymförstorartank.
Be om ett pris på Nibe 1150 istället för 1135, då behöver du ingen volymtank.
Citat från: digitalrobert skrivet 28 juni 2008, 21:29:25Be om ett pris på Nibe 1150 istället för 1135, då behöver du ingen volymtank.är den likadan som nibe 1250 skillnad enbart att 1150 inte har varmvattenberedare eller?