Författare Ämne: Jula vatt luft pump 416-121  (läst 1731 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Cheva534

  • Gäst
Cheva534
Jula vatt luft pump 416-121
« skrivet: 23 februari 2018, 13:56:57 »
Ny stuga 108 m2 med källare golv värme överallt .
Lvp 416-121 Anslut löser jordfelsbrytare hela tiden kopplat loss ute kabeln hjälper inte .
Vet någon varför.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Jula vatt luft pump 416-121
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2018, 09:15:52 »
Löser den alltså jordfelsbrytare även om utedelen är helt bortkopplad?
I så fall skulle man nog i första hand kunna misstänka antingen att det har blivit blött på innedelens styrkort, eller att det är jordfel i cirkulationspumpen eller ev värmepatron. Om det är ett "grovt" jordfel så är det nog lätt att mäta sig fram till det.

Tänk på att det är viktigt på dessa värmepumpar att inte förväxla fas och nolla. Om man har innedelen ansluten med stickpropp till vägguttag gäller det alltså att vända den rätt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

cheva534

  • Gäst
cheva534
SV: Jula vatt luft pump 416-121
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2018, 19:18:35 »
Löser den alltså jordfelsbrytare även om utedelen är helt bortkopplad?
I så fall skulle man nog i första hand kunna misstänka antingen att det har blivit blött på innedelens styrkort, eller att det är jordfel i cirkulationspumpen eller ev värmepatron. Om det är ett "grovt" jordfel så är det nog lätt att mäta sig fram till det.

Tänk på att det är viktigt på dessa värmepumpar att inte förväxla fas och nolla. Om man har innedelen ansluten med stickpropp till vägguttag gäller det alltså att vända den rätt.
Tack Torbjörn
Felet åtgärdat fasen var fel nu går den .
Nu är de inkörning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!