ivt 290 optima 500
« skrivet: 28 september 2013, 07:32:10 »
Hej!
Ja då börjar det blir kallt igen):
Och då kan man behöva lite hjälp med inställningar:) Jag har kollat runt här på forumet och ser då att det finns många som skriver om sina temperaturer T1 start och stopp mm. Hur gör man på min för att får den att fungera optimalt??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #1 skrivet: 28 september 2013, 08:14:18 »
Man börjar med att trimma in rätt kurva, öppna alla termostater och ställ in värmen i huset med värmepumpen kurva.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad darkride

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #2 skrivet: 30 september 2013, 18:46:14 »
Jag har satt en kurva på 4,5 men tycker att blixten (elpatronen) lyser väldigt ofta:( Det är ju inte så kallt ute än. Vad ska jag göra mera ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #3 skrivet: 30 september 2013, 19:14:21 »
Optima 500 är ju en rätt liten värmepump, hur stort hus och hur mycket energi behöver huset?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad darkride

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2013, 08:12:26 »
huset är på 125+125 kvm

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2013, 23:16:09 »
Hmmmm... 250 m2 villa med en Optima 500.
Låter lite feldimensionerat, jag skulle tagit en dubbelt så stor LVVP till detta huset även om det är hyfsat isolerat...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad darkride

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2013, 18:00:05 »
Det låter ju inte kul att den är för liten :( Men några bra inställningar måste ju gå att göra?
Känns ju inte så kul att byta ut allt när det ändå fungera.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2013, 18:13:33 »
Är anläggningen injusterad som den skall så orkar den helt enkelt inte med. Då finns det inte så mycket att göra utan att det blir kallare inne...
Öppna radiatortermostaterna och sänk kurvan så mycket det går utan att det blir kallt inne. Du kan också öka tillskottsfördröjningen till 2 timmar så får VP'n lite mer tid på sig att hinna ikapp när den ligger nära gränsen.

Skriv ner lite inställningar och alla temperaturer när VP'n har gått en stund och värmt huset så kanske vi kan komma med några fler förslag.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad darkride

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2013, 18:52:27 »
DÃ¥ ska vi se vad jag kommit fram till:)
Värmekurvan 4,0
Framledning 26 (18,8)
Ute gt2 16,4
Varmvatten gt3:1     49,1
Varmvatten gt3:2     49,8
Värmevatten gt3:3   50,8
Rum gt5 20,7
Cirkulationspump från optima steg 2
Cirkulationspump värmepanna steg 3
Hoppas att detta är till någon hjälp:)

Utloggad darkride

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2013, 18:53:40 »
öka tillskottsfördröjningen till 2 timmar det vet jag inte hur man gör :(

Utloggad darkride

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2013, 09:33:04 »
Någon som kan hjälpa mig med en bra inställning??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2013, 14:32:55 »
Är det den gamla IVT 290 du har eller är det 290 AW?
På den gamla 290 finns inte så många inställningar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2013, 15:24:43 »
DÃ¥ ska vi se vad jag kommit fram till:)
Värmekurvan 4,0

Det är bara CL300 och REGO603 som har värmekurva av luft/vatten pumparna vad jag vet och eftersom det är en Optima500 så är det CL300
Värmekurva 4 borde ge ca 40°C framledning vid -10°C utetemperatur

Tillskottet ändrar man på en potensiometer bakom huvudpanelen (den längst till höger)
Ladda hem installationsmanualen från IVT och läs igenom hur man kan ställa in den.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad darkride

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2013, 17:39:24 »
 Hej.
Jag har läst i manualen men blir inte klokare): Nu har jag ändrat tillskott timern till 120 och ändrat Hysteres till 1,5 eftersom jag har en rumsgivare. vet inte om detta är bra? Sen lyser Retur hög):Rumsgivaren kopplade jag in för ett tag sen och det sitter i hallen i källaren. Rätt?

Tacksam för all hjälp jag kan få!

Utloggad darkride

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2013, 14:47:59 »
Nu drog jag i gÃ¥ng Fabriksinställningen  dÃ¥ jag tycker pumpen inte gÃ¥.Vad kan det vara för fel när pumpen inte gÃ¥?? Kan man manuell köra den?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!