Thingwizard, jag håller med carl n. Du behöver ta reda på hur frekvensregleringen funkar.Det kan inte vara rätt att on/off-delen startar före invertern. På de mindre maskinerna påverkar t ex inställningen för eltillskott när reglering startar.
Du behöver få rätt på pressostat-bekymmret, som antagligen hänger ihop med cp-variationerna.Antingen är det fel i maskinen eller i ditt värmesystem. Hur ser det ut förresten?Det är väl rörisens problem.
Hur har du vv-laddningen konfigurerad? On/off, inverter eller båda?Jag skulle ha den på on/off.
På de mindre maskinerna startar kompressorn vid gm start kompressor. Efter några minuters uppvarvning lägger dom sig på 20 hz. Om gm sjunker till gm start kompressor - (gm eltillskott/4), tex -60 - 400/4 = -160 gm då först börjar den reglera. Målet för regleringen är gm start kompressor (-60).OM samma gäller för din maskin, så startar EP14 vid -120, och regleringen skulle påbörjas vid -120 - 1000/4 = -370. EP15 borde starta vid -120 - 300 = 420. Det är alldeles för lite skillnad. Den har ingen chans att hinna dra på fullt innan EP15 går in.
Jag har F2120 och den regleringen fungerar inte alls som på bergvärmepumparna. Kompressorfrekvensen styrs av en kompressorkurva som anger frekvens vid given utetemperatur. Det betyder att GM går mot 0 oavsett utetemperatur. Kolla gärna tråden där regleringen förklaras, den kanske stämmer även för dig fast första tillsatssteget är kompressor 2; https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0.