Författare Ämne: Thermia Atria10 Optimum, Haveri  (läst 25341 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #30 skrivet: 02 januari 2014, 20:59:57 »
Har fått förslag från byggaren på Nibes 470 modell, den kan vi få för 20 kkr mindre än 750. Men det tycker jag inte är sjysst mot köparna, husen är på 150 m2 och kommer kosta 3,5 mkr styck, så att ge slutkunden en "elpanna" när de köper ett hus för så mycket pengar 2014 tycker jag är kass. Ska försöka få ett bra pris på Comfortzones flvp 50 istället, då är det iallafall 4 kw kompressor.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2014, 22:03:17 »
Klarar man BBR med en Nibe 470  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2014, 06:48:40 »
Kanske i kombination med vattenmantlad kamin?
I en villa för 3.5 mille så sitter det nog en rejäl eldstad?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #33 skrivet: 03 januari 2014, 09:54:01 »
Förutom vanlig service 2 ggr/år så har vi på varje luftvatten pump iallafall ett fel om året. Då räknar jag allt emellan vanliga driftlarm till kompressorbyte. På bergvärme är det mindre, men vissa "problempumpar" går larmen minst 2-3 ggr/år. Inte mycket kvar av originaldelarna på dessa förutom rörbiten då på vissa...

Min VP har gått 3,5 år hittills utan en enda driftstörning (bara för att jag skriver det kommer den väl att rasa i morgon...). Om jag hade haft ett fel om året så skulle jag ha blivit väldigt besviken...
« Senast ändrad: 03 januari 2014, 10:58:08 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #34 skrivet: 03 januari 2014, 10:45:38 »
Kamin finns men är tillval men är ej vattenmantlad. Det är Peab som föreslagit byte till 470 från 750och de bör vara medvetna om bbr så jag räknar med att de klarar kraven. Om inte vore det konstigt att de föreslår den pannan..

Jag är besviken, men samtidigt (när de går) så sparar de totalt ca 550 000 kwh/år jämfört med fjärrvärme, så lite handpåläggning får jag tåla.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #35 skrivet: 03 januari 2014, 12:19:23 »
2 fel på 4 år tycker jag inte låter så mycket, värmepumpar oavsett märke behöver lite tillsyn då och då.

Du måste varit en tråkig nyårs helg
Detta eftersom du utan att ha en Thermia värmepump och således inte kan ha problem med en och ändå går du in skriver i en tråd där ingen skrivit något på 8 månader.

Som du ser så låser vi inte trådarna i forumet (vilket man gör på många andra forum) när trådarna blir gamla eller utagerade.
Men det kanske är något som vi får börja med i framtiden om gamla trådar börjar plockas fram frekvent.

Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #36 skrivet: 04 januari 2014, 10:47:58 »
Nej inte särskilt, är man lite vintrött sÃ¥ är detta forumet rätt avslappnande. :)  Det kan ju vara en idé, om ni inte vill ha mer kommentarer i dessa äldre trÃ¥dar, ibland missar man ju datumen! Och nej, jag tycker inte 2 fel pÃ¥ 4 Ã¥r är sÃ¥ mycket.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Rudolf8

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #37 skrivet: 07 mars 2014, 10:19:01 »
Problemen fortsätter, så fort det blir kallt stoppar skiten. -6 och utlöst lågtryckspressostat. Gått över till elpatroner, dyrt. När det nu blev +grader igen så verkar det som om den har startat. Jag kan bara kolla med datorn, eftersom jag inte är på plats.
Anläggningen duger alltså att använda på sommaren men inte på vintern. Jag tror fortfarande att det är för lite vätska i i köldbärarkretsen, så jag skall ta och bygga om det själv. Hade för två år sen kontakt med Thermias pressekreterare som lovade att någon skulle kontakta mig, det har inte hänt ännu, fina företag vi har. Men som sagt tidigare, så länge det funkar hjälpligt får det gå, sedan ut till skroten.
Rudolf8

Utloggad Rudolf8

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #38 skrivet: 07 mars 2014, 18:00:57 »
2 fel på 4 år tycker jag inte låter så mycket, värmepumpar oavsett märke behöver lite tillsyn då och då.
Det har varit fel hela tiden från dag 1. Olika saker, med andra ord kass!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #39 skrivet: 07 mars 2014, 21:25:21 »
Problemen fortsätter, så fort det blir kallt stoppar skiten. -6 och utlöst lågtryckspressostat. Gått över till elpatroner, dyrt. När det nu blev +grader igen så verkar det som om den har startat. Jag kan bara kolla med datorn, eftersom jag inte är på plats.
Anläggningen duger alltså att använda på sommaren men inte på vintern. Jag tror fortfarande att det är för lite vätska i i köldbärarkretsen, så jag skall ta och bygga om det själv. Hade för två år sen kontakt med Thermias pressekreterare som lovade att någon skulle kontakta mig, det har inte hänt ännu, fina företag vi har. Men som sagt tidigare, så länge det funkar hjälpligt får det gå, sedan ut till skroten.
Rudolf8
Kolla glykol blandningen ska vara exakt om vp ska funka bra och verkar ofta vara fel. Tror den finns att köpa färdig blandad från Thermia.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rudolf8

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #40 skrivet: 21 november 2014, 11:24:43 »
Ja, nu är det dags igen. Hela sommaren har det gått bra, dvs den har väl mest stått stilla eftersom det varit varmt.
Men nu, när det behövs värme då fungerar det inte, skåpet, innomhusdelen, blir fullt med is, kolla tidigare bild. Det blir inte varmt i huset. Larmet går, osv.
Nu har jag stängt av och kör med elvärmen i stället. Då blir det varmt i huset och det känns fint. Ställer jag in 20 grader så blir det 20 grader inomhus.
Så nästa steg blir, ut med pumpen och in med en elpanna kompletterad med vedmöjlighet.
Hittills har Thermia kostat mig 140000kr och bara besvär. Det hade blivit mycket el om man istället valt en elpanna.
Jag vill tacka för goda råd som jag fått här på forumet. Men det är svårt att göra saker själv i en sån här anläggning, jag har läst så mycket jag haft tillgång till i ämnet. Men, om man anlitat fackmän så borde det blitt bättre funktion.
Får väl se hur länge elpatronerna fungerar.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #41 skrivet: 21 november 2014, 16:40:28 »
Ta dit en gubbe som fyller på brine(löser lågtrycksproblemet), kollar alla anslutningar för kylspräckta muttrar etc, och kondensisolerar (limmar armaflex) samtliga "kalla rör" på innedelen. Gör han detta bra så kommer din pump börja leverera. Borde inte ta mer än 2 timmar för en man. Med utkörning, sprit, lite isolering borde ligga på under 4 ink moms.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #42 skrivet: 21 november 2014, 17:03:58 »
Ja, nu är det dags igen. Hela sommaren har det gått bra, dvs den har väl mest stått stilla eftersom det varit varmt.
Men nu, när det behövs värme då fungerar det inte, skåpet, innomhusdelen, blir fullt med is, kolla tidigare bild. Det blir inte varmt i huset. Larmet går, osv.
Nu har jag stängt av och kör med elvärmen i stället. Då blir det varmt i huset och det känns fint. Ställer jag in 20 grader så blir det 20 grader inomhus.
Så nästa steg blir, ut med pumpen och in med en elpanna kompletterad med vedmöjlighet.
Hittills har Thermia kostat mig 140000kr och bara besvär. Det hade blivit mycket el om man istället valt en elpanna.
Jag vill tacka för goda råd som jag fått här på forumet. Men det är svårt att göra saker själv i en sån här anläggning, jag har läst så mycket jag haft tillgång till i ämnet. Men, om man anlitat fackmän så borde det blitt bättre funktion.
Får väl se hur länge elpatronerna fungerar.
Finns ingen anledning att köpa elpanna vill du köra på el så har väl Atria inbyggt eltillskott vilket lär vara lika ekonomiskt som en elpanna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad snuppesno

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #43 skrivet: 21 november 2014, 21:00:41 »
Ja Atria har rejält eltillskott, 15kW om man vill.
Men det måste gå att få ordning på eländet, en Atria ska leverera bra effekt utan problem vid de utomhustemperaturer vi har nu.
Det borde löna sig att ta dit en duktig rörpulare som kollar alla givare, avfrostningsshunt, glykolblandning/nivå, fläkt och dyl.
Atria är ju igentligen som vilken bergvärmepump som helst, bara en luftutedel istället för mark/bergvärme, kallare brine på vintern och avfrostningshunt så det är ju inget hokuspokus som kräver specialistkompetens.
Man kan om man vill och har möjlighet koppla Atrian till ett borrhål/jordvärme om man vill ha bättre verkningsgrad på vintern, fast hade man haft den möjligheten hade man kankse köpt en Diplomat från början..
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #44 skrivet: 21 november 2014, 21:06:04 »
Ja, nu är det dags igen. Hela sommaren har det gått bra, dvs den har väl mest stått stilla eftersom det varit varmt.
Men nu, när det behövs värme då fungerar det inte, skåpet, innomhusdelen, blir fullt med is, kolla tidigare bild. Det blir inte varmt i huset. Larmet går, osv.
Nu har jag stängt av och kör med elvärmen i stället. Då blir det varmt i huset och det känns fint. Ställer jag in 20 grader så blir det 20 grader inomhus.
Så nästa steg blir, ut med pumpen och in med en elpanna kompletterad med vedmöjlighet.
Hittills har Thermia kostat mig 140000kr och bara besvär. Det hade blivit mycket el om man istället valt en elpanna.
Jag vill tacka för goda råd som jag fått här på forumet. Men det är svårt att göra saker själv i en sån här anläggning, jag har läst så mycket jag haft tillgång till i ämnet. Men, om man anlitat fackmän så borde det blitt bättre funktion.
Får väl se hur länge elpatronerna fungerar.
Hur går det med isolering du skulle få gratis av Rickard satte du inte dit den ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!