SV: Inställningar?
« Svar #30 skrivet: 29 mars 2010, 23:25:55 »
Det verkar som du har huskurvan alldeles felinställd. Behöver du bara 38-39 grader på framledningen vid +3º ute, borde det motsvara en lutning runt 45º-50º och justering 0.

Jag skulle nog koppla bort rumsgivaren och ställa lutningen på 45º och justering på noll, och sedan höja eller sänka lite på lutningen tills rumstemperaturen blev bra utan inverkan från rumsgivaren. Först då ska rumsgivaren kopplas till. Det ska helst vara lite kallare i varje fall runt 0º när man ställer in rätt kurva, och sedan låta den "sätta" sig ett dygn innan man eventuellt ändrar något.

Varför du inte kommer upp till 55º eller i varje fall över 49º kan jag inte se någon anledning till, den är väl aldrig ställd att hoppa över 55-graderskörningarna, i så fall är det därför.
Normalt ska undre pannan värmas till 55º var fjärde start, gör den inte det med +3º ute och runt 40º på framledningen, är det något som inte stämmer med pumpen.

//Ronnie

PS
Jag ser att börvärdet på nedre pannan är 55º, då är den inte ställd på att hoppa över den körningen. Om pumpen är ok, ska den gå till 55º nu, annars är det något skumt med pumpen.
Om det inte beror på att någon form av inställningar hindrar den, så ska pumpen värma nedre pannan till 55º vid var fjärde start. Om den inte gör det, kan det bero på två saker, antingen tar huset mer energi än vad pumpen ger, eller stoppas pumpen av någon anledning innan den kört färdigt till 55º. Om den stoppas, kan det bero på för hög retur till VPin eller för hög hetgastemperatur. För att se vad det kan bero på, måste man se alla driftdata, inte bara är- och börvärden, samt alla aktuella inställningar. Driftvärdena ska då vara från en körning som pågått så länge att den är stabil och helst en 55º-körning strax innan den är färdig.

Jag såg nog lite fel på din värmekurva igår, den bör nog ligga runt 45-50 och justering 0.
« Senast ändrad: 30 mars 2010, 12:30:24 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad IngaB

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar?
« Svar #31 skrivet: 30 mars 2010, 22:44:00 »
Jag återkommer till problemet att nedre pannan inte kommer upp i mer än 49 grader vid 55 körningarna och lämnar mer info om inställningar och aktuell driftsinfo:
Rumsgivare: Ja
Värmepump tillåten
Elpanna 40
Elpanna max kW 6,0
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre kW 6
Fördr. shunt 180
Huvudsäkring A 20
Extra vv min 120
Extra vv elpanna 60
Fjärrstyrning NS

Inst. husparametrar:
Max framledning 60
Min framledning från
Husvärme från C 16

Huskurva:
Lutning 50
Justering 8

Min utetemp -10

Aktuell driftsinfo:
Ute 6
Rum 21,3 (20,5)
Panna 46 (44)
Framledning 37 (37)
Panna nedre 49 (55)
Hetgas 91
Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in o ut 47 - 50
Ute VP 5
Radiatorpump till
El effekt 0,0
Strömuttag 6 (20)
Shuntventil
Fördr shunt 180
Program ID 1011111
Programdatum 08-05-05

Historisk driftsinfo:
Total driftstid h 4994
Elvärme kWh 4631
Kompressor total driftstid h 2533
Högsta framledning 62
Dritstid 24h/13 h 38 min. Starter 24 h/ 19

Nattsänkning Nej
Extra varmv Nej

Jag har följt panna mycket noga ikväll. De värden som redovisas i aktuell driftsinfo noterades någon minut innan pumpen stängde av efter en 55 körning

IngaB

Utloggad Nick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar?
« Svar #32 skrivet: 30 mars 2010, 23:05:06 »
Om pumpen stannade strax efter att du hade de värden som du beskriver tror jag att det beror på att VPin (alltså inkommande vatten till pumpen) blir för varm. CTC har programmerat kompressorn att stanna när VPin når 48 ºC. Du har VPin 47 ºC i dina värden.... strax där efter stannar pumpen.

Vet du vilken hastighet laddpumpen är inställd pÃ¥ (pumpen mellan pannan och värmepumpen)? Har du en likadan som jag kan man ställa den i tre olika hastigheter. Grundinställningen är trean, dvs. högsta fart. Jag har ställt ned min till läge tvÃ¥. Detta fick till följd att jag fick bättre skiktning i pannan och att delta t ökade (skillnaden mellan VPin och VPut). PÃ¥ sÃ¥ sätt kan man fÃ¥ högre temperatur i pannan (vattnet som kommer frÃ¥n värmepumpen via VPut) vid samma temperatur pÃ¥ VPin. (Gick det där att förstÃ¥  Sc:,h)

/Nickan
« Senast ändrad: 30 mars 2010, 23:13:46 av Nick »
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inställningar?
« Svar #33 skrivet: 30 mars 2010, 23:38:40 »
Hej

Håller med Nick, det är VPin som kommer upp till 48º och stoppar pumpen där. Det är inga fel i dina inställningar, möjligen då en väl hög huskurva, men det har inget med detta att göra.
Det är mycket möjligt att du kan få pumpen att värma närmare 55º, om du sänker laddpumpen ett snäpp. Laddpumpen är monterad under botten på pannan och är förmodligen försedd med ett reglage som går att sätta i tre olika lägen precis som cirkulationspumpen ovanpå pannan. Det är ofarligt att sänka hastigheten, det som kan hända är att högtryckslarmet löser ut, och då ändrar du bara tillbaka till ursprungsläget.

Sänker du hastigheten på laddpumpen, får du nog ett bättre förhållande mellan VPin och VPut samtidigt. Du har bara en skillnad på 3º mellan VP in/ut nu och det tyder på att laddpumpen går lite väl fort.

//Ronnie
« Senast ändrad: 30 mars 2010, 23:44:13 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad IngaB

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar?
« Svar #34 skrivet: 04 april 2010, 18:06:56 »
Tack för tipsen om laddpumpen. Jag har nu ändrat hastigheten till läge II och fått upp temperturen i nedre panna till 51 grader vid 55 körningarna. Men då är VP in uppe i 48 grader och pumpen stänger av.

På ca 25 minuter ökar panntemperaturen med 6-7 grader men samtidigt sker samma temperaturökning både på VP in och VP ut.

T ex
Nedre panna 44 (55)
VP in 41
VP ut 45

25 minuter senare:
Nedre panna 51 (55) d  v s  + 7 grader
VP in 48 d v s + 7 grader
VP ut 52 d v s  + 7 grader

Jag har kontaterat samma förhållande vid 5 noteringstillfällen. Vad jag kan förstå så finns inte en chans att nedre pannan skall komma upp i 55 grader.

Finns det någon med en 105:a som fått sin panna att komma upp i 55 grader? Hur ser värderna ut?

Jag har funderat pÃ¥  att sänka rumstemperaturen till 19 grader för att se om det har med husets värmebehov att göra.

Vad tjänar man egentligen på att få upp panntemperaturen till 55 grader?

I inställningar står nedre panna 50 grader. Har det någon betydelse? Jag ser också att nedre pannans börvärde aldrig ligger under 40 grader, varför detta?

IngaB
   









Utloggad rabalder

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Inställningar?
« Svar #35 skrivet: 04 april 2010, 18:27:15 »
Tack för tipsen om laddpumpen. Jag har nu ändrat hastigheten till läge II och fått upp temperturen i nedre panna till 51 grader vid 55 körningarna. Men då är VP in uppe i 48 grader och pumpen stänger av.

Finns det någon med en 105:a som fått sin panna att komma upp i 55 grader? Hur ser värderna ut?

Jag har funderat pÃ¥  att sänka rumstemperaturen till 19 grader för att se om det har med husets värmebehov att göra.

Vad tjänar man egentligen på att få upp panntemperaturen till 55 grader?

I inställningar står nedre panna 50 grader. Har det någon betydelse? Jag ser också att nedre pannans börvärde aldrig ligger under 40 grader, varför detta?

IngaB

Sänk laddpumpen till 1an, du borde kunna få ut delta 5-6 grader på en 105a vilket betyder att du skulle kunna få kanske 53 grader i nedre pannan.

Prioritera huskomforten före varmvatten,mao sänk inte huskurvan

55grader ger mer energi till varmvatten samt ger längre pumpkörningar

Nedre pannan kan aldrig gå under 35 grader -> lägsta börvärde är 35+5










Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inställningar?
« Svar #36 skrivet: 04 april 2010, 19:06:21 »
Ja, det kan vara en bra idé att göra som rabalder säger och sänka ytterligare ett snäpp på laddpumpen, för övrigt har du ju fått alla svar från honom.

Sedan kan du, om den inte redan går på lägsta läget, sänka farten även på cirkulationspumpen uppe på pannan för radiatorsystemet. Då sänker du returen från radiatorerna något och får kanske lite förbättring av skiktningen i nedre pannan.

Så länge temperaturen i nedre pannan klarar värmen spelar det ingen större roll om du inte kommer upp till 55º, kommer du över 50º och inte har några problem med värme eller varmvatten så är väl allt frid och fröjd. Det verkar finnas en hel del som gärna vill skippa 55º-körningen, så bee happy, det verkar som din anläggning funkar alldeles utmärkt.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad krilet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar?
« Svar #37 skrivet: 05 april 2010, 09:09:38 »
Vad ska man ha för differans på vp in och ut? ca 4-5 grader eller mer?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inställningar?
« Svar #38 skrivet: 05 april 2010, 09:21:21 »
Vad ska man ha för differans på vp in och ut? ca 4-5 grader eller mer?

Titta längst bak i manualen till pumpen, där finns en tabell.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad krilet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar?
« Svar #39 skrivet: 05 april 2010, 12:02:09 »
Vad ska man ha för differans på vp in och ut? ca 4-5 grader eller mer?

Titta längst bak i manualen till pumpen, där finns en tabell.

har tyvär en ecozon pump så det står ej i manualen.

Utloggad rabalder

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Inställningar?
« Svar #40 skrivet: 05 april 2010, 12:19:46 »
Vad ska man ha för differans på vp in och ut? ca 4-5 grader eller mer?

Titta längst bak i manualen till pumpen, där finns en tabell.

har tyvär en ecozon pump så det står ej i manualen.

För ecoair så kolla sidan 20:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/16150149_EcoAir_105__107_110.pdf

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
« Senast ändrad: 05 april 2010, 12:32:26 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad krilet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar?
« Svar #42 skrivet: 05 april 2010, 13:40:44 »
Tack så mycket för hjälpen!
Ställde om vp min i den kodade service menyn till 42 grader så nu jobbar pumpen upp till 47 grader istället för 40 grader som innan.
Är det någon nackdel att ställa om den? hoppas nämligen på att den ska klara av att värma upp vv till min 50 grader, har som max 45 grader i den övre pannan..
 

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inställningar?
« Svar #43 skrivet: 05 april 2010, 14:46:21 »
Du kan inte få högre temperatur på varmvattnet än vad du har i pannan. Kan du få max 47º i undre pannan och max 45º i övre pannan, får du något mellan 40-44 som mest på varmvattnet, sedan sjunker ju temperaturen efter hand som du tappar varmvatten.

Jag kör med enbart pumpen och om jag inte använder något varmvatten, så har jag runt 51º i övre pannan. Jag kan då ta en dusch och efter den har jag kanske 40-45 grader i övre pannan och i nedre beror det lite på hur det låg till när jag började duscha, men temperaturen går ju ner där också.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar?
« Svar #44 skrivet: 05 april 2010, 15:02:50 »
Man kanske skulle prova att ställa ner laddpumpen till läge 2, men var hittar man den?
Och jag förmodar att man ställer ner cirkpumpen också..


//Tomas

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!