Jag skulle ställa övre panna på 45º och 6kW. Ändra huskurvan till lutning 54 och justering noll.Sedan är det bara att vänta på resultatet. Blir det för varmt, sänk lutningen 1-2 grader, blir det int varmt nog, höj lutningen någon grad. Eller med andra ord, ändra lutningen lite i sänder, tills du får önskad innetemperatur.När det är minusgrader, ändrar man lutningen för att ändra rumsteperaturen, när det är plusgrader, ändrar man justeringen.När du hittat rätt kurva, kan du prova med att stänga av patronen om du har lust.//Ronnie
När det är minusgrader, ändrar man lutningen för att ändra rumsteperaturen, när det är plusgrader, ändrar man justeringen.//Ronnie
När man letar efter rätt kurva, börjar man med justering noll och försöker hitta en lutning, som ger önskad rumstemperatur. När man väl hittat kurvlutningen, kan det ändå hända att man behöver justera innetemperaturen, eftersom en given kurvlutning kanske inte ger önskad rumstemperatur vid alla utetemperaturer. Det är då man ändrar lutningen vid minusgrader och justeringen vid plusgrader.//Ronnie
CTC har genomströmningsberedare. Den har ingen beredare där det står något varmvatten still, utan den är i stort sett helt legionellasäker.Sätter du övre pannan till 45º, håller övre pannan alltid mellan 45º-48º eller 7º över framledningens börvärde. Patronen ser alltid till att det högsta av dessa värden hålls.Pannan har alltså två börvärden, 7º över framledningens börvärde resp ditt inställda värde. Det högsta värdet gäller, sen jobbar pannan 3º upp på det inställda värdet. Sedan kör pumpen till 55º var fjärde start och håller övre pannan till runt 50º, så elpatronen ska sällan gå in, om den är ställd på 45º.//Ronnie
Tycker detta systemet är rörigt skulle bara vara att ställa in 20 grader på inne tempen så borde resten sköta sig självt och inte hålla på med olika huskurvor och en massa annat trams. Men det är vad man önskar men nu lever vi inte i en perfekt värld så.
Ok får höj ja den till 48. Undrar varför den övre patronen går så ofta, säger att pannan har gått ner till 41 så hoppar först patronen igång sen en stund senare så går pumpen igång. Så ligger den och kör till tex 44grader sen går bara pumpen.Tycker detta systemet är rörigt skulle bara vara att ställa in 20 grader på inne tempen så borde resten sköta sig självt och inte hålla på med olika huskurvor och en massa annat trams. Men det är vad man önskar men nu lever vi inte i en perfekt värld så.
nu när jag har satt pannan på 45 grader så har jag aldrig varmvatten för den ligger runt 45 till 49 grader. 55 graders körningen stannar vid 49 grader är det för att pumpen inte klarar av att leverera 55 grader? ska både den undre och övre pannan stå på 45 grader och 6kw. Trodde att den undre pannan skulle värma den övre nu ligger den undre på 49 grader och 40 i (40) den övre ligger 47 i (45) medans framledning ligger 35 i (34) detta är efter en 55 graders körning.ute 5graderrum 20 (19.5)panna 47 (45)framledn 35 (34)panna nedre 49 (40)är det pumpen som är för klen?
Citat från: krilet skrivet 23 mars 2010, 18:20:26nu när jag har satt pannan på 45 grader så har jag aldrig varmvatten för den ligger runt 45 till 49 grader. 55 graders körningen stannar vid 49 grader är det för att pumpen inte klarar av att leverera 55 grader? ska både den undre och övre pannan stå på 45 grader och 6kw. Trodde att den undre pannan skulle värma den övre nu ligger den undre på 49 grader och 40 i (40) den övre ligger 47 i (45) medans framledning ligger 35 i (34) detta är efter en 55 graders körning.ute 5graderrum 20 (19.5)panna 47 (45)framledn 35 (34)panna nedre 49 (40)är det pumpen som är för klen?Nytt försök från tidigare i tråden:"Om du är osäker så gör det lätt för dig genom att köra lite standardinställningar.Elpatronerna på i övre och undre pannan (6+6)panntemp min 48 graderRäcker inte detta så får du slå på Extra Varmvatten min 20min innan du ska duscha. "Vid 5 grader kräver huset fortfarande 34 grader för att sträva mot 20 innetemp.Vårat sekelskifteshus vill ha 28gr för 22 Inne vid samma yttertemp.Mao går fortfarande mycket energi till att värma huset.Men tillbaka till varmvattnet.'Se till att ha elpatroner inkopplade uppe på 6Kw, ställ varmvattnet på 48-50 grader.Prova dig fram med att köra extra varmvatten, ev dra ringklockevarianten för att styra Extra Varmvatten om ni nu inte duschar enligt fröken ur.När ni hittat en komfortabel vattenvärme (och husvärme) då kan ni börja pilla med att optimera inställningarna.Själva kör vi efter mycket pillande extra VV under 60min och då når vi 55/55 grader i över/undre panna utan elspets och det räcker till många långa varma duschar. (men det kräver lite planering och helst fjärrstyrt VV för oss)
hej är det en ecozon pump kopplad till ctc ecoel?ecozon är max framledning 60 ºC. så du borde få upp tempen till 55 ºC i nedredelen.står det att börvärdet är 55 ºC? då borde inte pumpen stanna förens den är uppe i det. orkar den inte upp så ska den inte stanna.det är shuntfördröjningen du ska justera så att det inte går åt så mycket spetts el.har du övre el patronen på 50 ºC. och du inte shuntar ut nåt vatten från den, utan bara till VV så bör det inte gå åt mer en max 5kWh/dygn. och det kan ju inte vara nån katastrof. (max 150kWh/mån)/Pontus
Har kört standard inställningar men förbrukningen skenande iväg. det som "erp" skrev i ett inlägg tidigare är det som fungerat bäst men fortfarande så kommer pumpen inte upp i 55 graders körningen utan stannar vid 49 grader.kör pannan nu på 48 grader har ut 50..inne tempen fungerar bra så där behövs inga mer inställningar..Huset är 109kvm en plan, vi är två personer som duschar och inte många min åt gången så jag tycker inte det ska behövas att ställa in extra varmvatten på pannan innan man duschar.Åter till frågan kan det vara pumpen som är för klen? Citat från: rabalder skrivet 23 mars 2010, 23:32:56Citat från: krilet skrivet 23 mars 2010, 18:20:26nu när jag har satt pannan på 45 grader så har jag aldrig varmvatten för den ligger runt 45 till 49 grader. 55 graders körningen stannar vid 49 grader är det för att pumpen inte klarar av att leverera 55 grader? ska både den undre och övre pannan stå på 45 grader och 6kw. Trodde att den undre pannan skulle värma den övre nu ligger den undre på 49 grader och 40 i (40) den övre ligger 47 i (45) medans framledning ligger 35 i (34) detta är efter en 55 graders körning.ute 5graderrum 20 (19.5)panna 47 (45)framledn 35 (34)panna nedre 49 (40)är det pumpen som är för klen?Nytt försök från tidigare i tråden:"Om du är osäker så gör det lätt för dig genom att köra lite standardinställningar.Elpatronerna på i övre och undre pannan (6+6)panntemp min 48 graderRäcker inte detta så får du slå på Extra Varmvatten min 20min innan du ska duscha. "Vid 5 grader kräver huset fortfarande 34 grader för att sträva mot 20 innetemp.Vårat sekelskifteshus vill ha 28gr för 22 Inne vid samma yttertemp.Mao går fortfarande mycket energi till att värma huset.Men tillbaka till varmvattnet.'Se till att ha elpatroner inkopplade uppe på 6Kw, ställ varmvattnet på 48-50 grader.Prova dig fram med att köra extra varmvatten, ev dra ringklockevarianten för att styra Extra Varmvatten om ni nu inte duschar enligt fröken ur.När ni hittat en komfortabel vattenvärme (och husvärme) då kan ni börja pilla med att optimera inställningarna.Själva kör vi efter mycket pillande extra VV under 60min och då når vi 55/55 grader i över/undre panna utan elspets och det räcker till många långa varma duschar. (men det kräver lite planering och helst fjärrstyrt VV för oss)
Är det fel i någon inställning?
Citat från: IngaB skrivet 29 mars 2010, 17:25:41Är det fel i någon inställning?Jag ser inga fel i inställningarna pga uppgifterna du lämnat. För att se det måste du nog ge samtliga aktuella driftvärden samt inställningar.Nu får man gissa lite hur framledning och panna ligger i temp. Man måste veta aktuella är- och börvärden för såväl panna som framledning för att få en aning om hur det fungerar.Att pannan inte kommer upp i mer än 49º kan helt enkelt bero på att huset kräver lika mycket eller mer energi än vad pumpen lämnar. Att framledningen ofta ligger några grader under börvärdet tyder faktiskt på det. Den borde dock någon gång lyckats komma upp till 55º vid en 55-graderskörning, i varje fall nu när det bivit lite varmare. Klarar den inte att få upp pannan till 55º nu när det är plusgrader ute, verkar det som om något inte stämmer. När det är kallt kan det där emot bero på att pumpen inte orkar med vad huset kräver, lutning 50 och justering 8 borde ge högre panntemperaturer än 49º vid köldgrader ute annars.//Ronnie
Tack för tipsen om laddpumpen. Jag har nu ändrat hastigheten till läge II och fått upp temperturen i nedre panna till 51 grader vid 55 körningarna. Men då är VP in uppe i 48 grader och pumpen stänger av.Finns det någon med en 105:a som fått sin panna att komma upp i 55 grader? Hur ser värderna ut?Jag har funderat på att sänka rumstemperaturen till 19 grader för att se om det har med husets värmebehov att göra.Vad tjänar man egentligen på att få upp panntemperaturen till 55 grader?I inställningar står nedre panna 50 grader. Har det någon betydelse? Jag ser också att nedre pannans börvärde aldrig ligger under 40 grader, varför detta?IngaB
Vad ska man ha för differans på vp in och ut? ca 4-5 grader eller mer?
Citat från: krilet skrivet 05 april 2010, 09:09:38Vad ska man ha för differans på vp in och ut? ca 4-5 grader eller mer?Titta längst bak i manualen till pumpen, där finns en tabell.
Citat från: erp skrivet 05 april 2010, 09:21:21Citat från: krilet skrivet 05 april 2010, 09:09:38Vad ska man ha för differans på vp in och ut? ca 4-5 grader eller mer?Titta längst bak i manualen till pumpen, där finns en tabell.har tyvär en ecozon pump så det står ej i manualen.
Man kanske skulle prova att ställa ner laddpumpen till läge 2, men var hittar man den?Och jag förmodar att man ställer ner cirkpumpen också..//Tomas
Du kan inte få högre temperatur på varmvattnet än vad du har i pannan. Kan du få max 47º i undre pannan och max 45º i övre pannan, får du något mellan 40-44 som mest på varmvattnet, sedan sjunker ju temperaturen efter hand som du tappar varmvatten.Jag kör med enbart pumpen och om jag inte använder något varmvatten, så har jag runt 51º i övre pannan. Jag kan då ta en dusch och efter den har jag kanske 40-45 grader i övre pannan och i nedre beror det lite på hur det låg till när jag började duscha, men temperaturen går ju ner där också.//Ronnie
Citat från: erp skrivet 05 april 2010, 14:46:21Du kan inte få högre temperatur på varmvattnet än vad du har i pannan. Kan du få max 47º i undre pannan och max 45º i övre pannan, får du något mellan 40-44 som mest på varmvattnet, sedan sjunker ju temperaturen efter hand som du tappar varmvatten.Jag kör med enbart pumpen och om jag inte använder något varmvatten, så har jag runt 51º i övre pannan. Jag kan då ta en dusch och efter den har jag kanske 40-45 grader i övre pannan och i nedre beror det lite på hur det låg till när jag började duscha, men temperaturen går ju ner där också.//Ronnie Men hur ska man ställa in om man vill ha 51 grader som du har i den övre pannan? det värkar vara omöjligt i mitt fall som max är 47? Måste väl gå utan patronen eller?
Citat från: krilet skrivet 05 april 2010, 15:06:18Citat från: erp skrivet 05 april 2010, 14:46:21Du kan inte få högre temperatur på varmvattnet än vad du har i pannan. Kan du få max 47º i undre pannan och max 45º i övre pannan, får du något mellan 40-44 som mest på varmvattnet, sedan sjunker ju temperaturen efter hand som du tappar varmvatten.Jag kör med enbart pumpen och om jag inte använder något varmvatten, så har jag runt 51º i övre pannan. Jag kan då ta en dusch och efter den har jag kanske 40-45 grader i övre pannan och i nedre beror det lite på hur det låg till när jag började duscha, men temperaturen går ju ner där också.//Ronnie Men hur ska man ställa in om man vill ha 51 grader som du har i den övre pannan? det värkar vara omöjligt i mitt fall som max är 47? Måste väl gå utan patronen eller? det är konstigt att inte du får upp tempen, du som har en ecozon med max retur på 55 ºC.vad står VPmax på? du kan väl prova höja den till 60 ºC? det borde pumpen klara.om du kör sommardrift. vad händer då? (kodademenyn och sänk temperaturen)
det låter som om det är ecozonens egna styr som har nån begränsning vid typ 50 ºC .man kan inte se om ecozon sätter något börvärde ?titta på inställt börvärde i ecozon.http://www.ecozon.se/pdf/Manual_VPLV_installation.pdf
Citat från: kullabacken skrivet 07 april 2010, 10:48:19det låter som om det är ecozonens egna styr som har nån begränsning vid typ 50 ºC .man kan inte se om ecozon sätter något börvärde ?titta på inställt börvärde i ecozon.http://www.ecozon.se/pdf/Manual_VPLV_installation.pdfHar ej någon manöver panel till pumpen nu när ctc pannan ska sköta dettta.men killen som installera pumpen ska komma hit under dagen och kika efter felet.
Citat från: krilet skrivet 07 april 2010, 11:13:45Citat från: kullabacken skrivet 07 april 2010, 10:48:19det låter som om det är ecozonens egna styr som har nån begränsning vid typ 50 ºC .man kan inte se om ecozon sätter något börvärde ?titta på inställt börvärde i ecozon.http://www.ecozon.se/pdf/Manual_VPLV_installation.pdfHar ej någon manöver panel till pumpen nu när ctc pannan ska sköta dettta.men killen som installera pumpen ska komma hit under dagen och kika efter felet.hittade ni på vad som var knas?