Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 januari 2011, 19:26:40 »Ja, för att förklara närmare, luften uppstår dagligen i systemet. Har kontrollerat kopplingar osv för att försöka reda ut om det skulle kunna vara ex. en spricka eller läcka. Har ej hittat något. Svar på frågan gällande nivån, nej nivån sjunker inte i exp kärlet men luftfickorna uppstår.. var och hur är frågan, om det skulle gå in luft utifrån borde rimligtvis även nivån gå ner i kärlet och så verkar inte fallet vara då jag luftat otaliga gånger och nivån ej gått ner.
Gångtid på pumpen 17741tim och Tilskottet 1254tim. Huset ligger i norra småland (Vimmerby kommun) och det är i år inte någon kärle alls i backen.
Citera
Fick även upplysning om att installationsdatum var mars 2006 dvs jag har blivit lite förd bakom ljuset gällande installationens ålder vilken var angiven till 3år av mäklare och säljare. hmm. Hursom så är det iaf. på rätt sida om garanti/försäkringstid.
4,7 uppvärmningsår betyder ca 3800 timmar/år. Det är mer än underhållsvärme. Det är var normalt dimensionerde värmepumpar går på ett år.
Så det var nog mer än grundvärme från pumpen om det inte var så att de körde snålt på oljetiden också och fick pumpen dimensionerad utifrån den förbrukningen. Smålänningar har ju rykte om sig att vara snåla.
Tillskott halva dygnet vid -5 låter inte bra. Det är ca 1,5 kW i snitt vilket betyder att pumpen i sitt nuvarande skick inte bör klara mer än än noll grader utan att tillsatsel behövs. Skulle gissa att med +20 inne skulle pumpen behöva gå 4500 timmar/år men det är som sagt en gissning.
Det kan vara läckage på ställen där det blir undertryck när köldbärarpumpen går. Läckaget kan vara i borrhålet så det inte märks inne. Är det så är det bara bra med övertryck i systemet. Min köldbärarpump börjar gurgla om det inte är lite övertryck på köldbäraren.
1: veck på slang som kan komma att visa sig när man kört runt systemet en viss tid och som pga temperaturskillnaden som uppstår gör att flödet stryps ner markant.
2: Temperaturskillnaden mellan in och ut på brinesidan är ändå orimligt stor vilket skulle kunna tyda på en felaktig temperatur i förångaren, uppslag är att mäta upp förångar temperaturerna för att kontrollera att de verkligen är korrekta.
Teorin om temperaturskillnader och veck på slangen har jag lite svårt för. Om jag minns rätt krymper slangen ca 1 cm per 100 meter när den kyls ner. Om den krymper borde veck rätas ut, inte blockera. Det borde också märkas en stor skillnad i tid mellan stopp i slangen när pumpen går och när det testades med extern pump. Jag antar att i det senare fallet var kompressorn avstängd.
Kontroll av givarna är enkelt. Ställ in köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och ställ ner värmekurvan så att kompressorn stannar och vänta ca 10 minuter eller till köldbärartemperaturerna har stabiliserat sig. Differensen skall idealt bli noll men blir sällan det pga felvisning.